电容器补偿容量如何计算,电容器补偿容量的计算公式
来源:电工天下时间:2020-04-11 18:51:02 作者:老电工手机版>>
有关电容器补偿容量的计算公式,补偿电容器如何计算容量,无功补偿容量宜按无功功率曲线或无功补偿计算方法确定,其计算公式是怎样的,Qc:补偿电容器容量,P:负荷有功功率等名词解释。
电容器补偿容量的计算公式
无功补偿容量宜按无功功率曲线或无功补偿计算方法确定,其计算公式为:
QC=p(tgφ1-tgφ2)或是QC=pqc(1)
式中:Qc:补偿电容器容量;P:负荷有功功率;COSφ1:补偿前负荷功率因数; COSφ2:补偿后负荷功率因数;qc:无功功率补偿率,kvar/kw。
假设负载为A (KW),补偿前的功率因数为cosa1(a1可以通过反三角函数求出),无功功率则为:B1=tana1 * A
设补偿后的功率因数为cosa2(a2可以通过反三角函数求出),无功功率则为:B2=tana2 * A
补偿电容的容量为:B1 - B2 (Kvar)
电力电容器补偿的原理
电容柜切断电容后,电容内部仍带有大量电荷,未释放完时再次投入,残余电荷会使电容产生的峰值电压最高达额定电压两倍,对电气设备和电容器本身产生非常严重的危害。
设计电容柜时都装有放电装置,电容器内的残留电压在电容器切断30s内降至50V以下。
为了减少正常运行过程中在放电电阻中的电能损耗,放电电阻的电能损耗不应超过1W(电网在额定电压时)。
1、电压问题
当用电场所处于低负载时,电容器的补偿容量就会过大,使母线电压升高,而电容实际补偿容量和实际电压的平方成正比,电压升高会使补偿容量进一步增大,反过来又会使电压再升高,就会导致变压器,电动机等电气设备损耗增大,并影响使用寿命。
通常是采用过电压保护或避雷器来对电容实施保护,其缺点是由于受器件本身的灵敏度影响,保护往往不够及时,我公司生产的无功功率补偿电容柜可通过控制器设定过压保护值,不仅更贴近用户实际情况,而且反应速度快,可有效保电容器,提高电容柜使用寿命。
2、谐波问题
谐波电流叠加在电容器的基波电流上使电容电流有效值增大,谐波电压叠加在电容器的基波电压上使电容电压峰值增大,极易造成电容器损坏。而且并联电容器对谐波有放大作用,严重时会破坏电网正常运行。通常给并联电容串接一定的电抗器,改变系统阻抗的谐振点。
3、涌流问题
电容投入时一般会产生涌流,过大的涌流会使电容器温度升高,影响电容器的使用寿命,特别在投切较为频繁的场所,电容器的寿命会明显缩短。一般采用串联电抗器的办法,低压也可采用电容器专用接触器,大多数情况可以满足需要
4、原理
在实际电力系统中,大部分负载为异步电动机。其等效电路可看作电阻和电感的串联电路,其电压与电流的相位差较大,功率因数较低。并联电容器后,电容器的电流将抵消一部分电感电流,从而使电感电流减小,总电流随之减小,电压与电流的相位差变小,使功率因数提高。
低压电容无功补偿容量的计算方法
参考:
变压器容量:1250KVA,空载的有功功率在5%以下,且功率因数在0.45左右,需补偿至0.95。
用公式Q=P(tgφ1-tgφ2)计算,就可以得出在低压侧固定多少容量的电容器P=1250X5%=62.5KW。
cosφ1=0.45 tgφ1=1.9845
cosφ2=0.95 tgφ2=0.3287
Q=P(tgφ1-tgφ2)=62.5(1.9847-0.3287)=103.5kvar
把低压侧补偿电容接死103.5kvar以上就可以了。
相关文章
电解电容器的检测方法及注意事项
如何进行电解电容器的检测,详细检测方法及注意事项,参考如下:电解电容的容量比一般固定电容大很多,在测量时要针对不同容量选用合适的量程。一般1~47μF间的电容,可用Rx1k挡测量,大于47μF的电容可用R×100挡测量。
时间:2022-05-30 11:07:13
不同容量固定电容器的检测方法
有关电容器好坏的检测方法,怎么检测不同容量固定电容器的好坏,分为二种情况,一种是检测10pF以下的小电容,另一种是检测0 01μF以上的固定电容,以下是具体的检测方法,供大家参考。
时间:2022-05-30 11:05:50
法拉电容正负极怎么区分,电容器正负极判断方法
有关电容器的正负极的区分方法,以法拉电容为例,介绍下如何快速区分出电容的正极与负极,不管是纽扣型法拉电容,还是牛角型或引线型的法拉电容,都可以快速区分出来。
时间:2022-05-30 11:04:56
法拉电容器技术参数及特点说明
有关法拉电容器的知识,法拉电容器是一种双电层电容器,这种电容器的技术参数包括容量、耐压值和耐温值等,与普通电容大同小异,那么法拉电容器的特点有哪些,下面具体来了解下。
时间:2022-05-30 11:03:56
用万用表检测电容器的简单方法
在电子电路中电容器有四个作用,即充放电、隔直流通交流、阻碍(容抗)和移相,在实际使用中经常需要检测电容的好坏,以下介绍了用万用表检测电容器的简单方法,供大家参考。
时间:2022-05-30 10:38:50
一文看懂电容器的充放电过程
在电容器的工作过程中,其充电与放电过程是什么样的,什么情况下表示电容器已经充满了电,什么情况下电路不会导通,下面与电工天下小编一起来了解下。
时间:2022-05-30 10:37:45
怎么检测可变电容器的好坏
可变电容器的检测方法,参考如下:用手轻轻旋动转轴,会感觉到十分平滑,而不是时松时紧甚至有卡滞现象。将载轴向前、后、上、下、左、右等各个方向推动时,转轴不能有松动的现象。
时间:2022-05-30 10:35:22
如何判断电容器是否被损坏
在平时所用的电容器的种类,一般就是无极电容和电解电容二种,无极电容器一般在220v或380单相电上机上作启动或运行电容使用,启动电容的容量一般从50uF一300uF,运行电容的容量一般从1uF一50uF较为常见,耐压值一般从250v一500v。
时间:2022-05-10 18:11:32
- 上一篇:电容器容值怎么算,电容器容值的计算公式
- 下一篇:高压电容器符号表示方法