>首页 > 电工元件 > 电容器>防止检测电容器触电的安全措施 正文

防止检测电容器触电的安全措施

电工天下【电容器】 编辑:小电工 发布时间:2018-02-23 14:13:04

防止检测电容器触电的安全措施

错误认识:电容器装有放电装置,对其检修时就不需要进行人工放电。

因为电容器储存的电荷虽经放电装置放电,但仍有可能存在残余电荷(尤其是电容器内部),所以无论装有哪种放电装置,都必须在人工放电后开始检修。

人工放电的方法:先把接地线的接地端固定好,再用接地棒对电容器多次放电,直到无放电火花和放电声为止。

一般使用万用表测量电容的方法,检修电容器内部故障,尽管通过人工放电,其故障部位还有可能存在残余电荷,此时应戴绝缘手套,把故障电容器两极短接放电,而后才能检修。

电容器组的巡视检查,对运行中的电容器组应进行日常巡视检查,以及特殊的巡视检查。

1、电容器组日常巡视检查项目

(1)检查电容器是否在额定电压和额定电流下运行,三相电流表指示值应平衡;(2)套管完整清洁、无裂纹或放电现象;(3)各连接线端子应紧密不松动及无发热现象;(4)电容器外壳无变形及膨胀、渗漏油现象;

(5)电容器内部无异声;(6)电容器外部无闪络;(7)外壳接地完好;(8)电容器室内应通风良好,运行环境温度不超过45℃;(9)电容器的保护装置相应均全中投入运行;(10)检查电容器的断路器互感器、电抗器、放电线圈等应无异常。

2、以下情况,应增加巡视次数:

(1)系统电压过高时;(2)电容器组经检修、改造或长期停用后重新投入运行时;(3)带缺陷运行及设备异常运行时;(4)恶劣气候或运行中有可疑现象时;

(5)有重要保供电任务时。

3、当电容器组发生短路跳闸,熔丝熔断等现象后,应立即进行特殊巡视检查。

检查项目除上述各项外,必要时应对电容器进行试验,在未查出故障电容器或断路器跳闸熔丝熔断原因之前,不能再次合闸送电。

    已访问

    Copyright © 2014 - 2018 dgjs123.com All Rights Reserved

    电工天下 版权所有