补偿电容器的运行标准有哪些

来源:电工天下   编辑:小电工发布时间:2022-06-13 07:53:37

有关补偿电容器的知识,在正常电压下运行时,补偿电容器可以发挥无功补充的作用,补偿电容器的运行标准有哪些,电容器运行中过电流的原因是什么,下面与电工天下小编一起来了解下。

补偿电容器的运行标准

1.电压

补偿电容器在正常电压下运行是发挥其无功补偿作用的重要条件,电容器组允许在1.1倍额定电压下长期运行。

运行中因倒闸操作、电压调整、负荷变化等因素可能引起过电压,根据过电压的数值,电容器组允许相对较短时间的过电压。

2.电流

电容器运行中过电流的原因:

1) 电容值有正偏差;2)母线电压高于电容器额定电压;3)电网有谐波电压;4)电网轻负荷运行引起高电压;5)电网频率高于额定频率;6)发生故障或操作引起暂态过电压。

电容器组允许在1.3倍额定电流下长期运行,在允许超过额定电流的30%中,10%是由允许的工频过电压所引起,20%是由高次谐波电压所引起。

电容器没有铜损,也没有铁损,仅有介质损耗,因此电容器的发热量由介质损耗决定,即由电容量、频率和电压决定,更与其绝缘介质的绝缘性能有直接关系。

3.温度

补偿电容器温度过高时,会影响它的使用寿命,甚至引起介质击穿,造成电容器损坏。对环境温度的要求,一般电容器-40℃~40℃,自愈式电容器为-45℃~50℃。

    相关文章
    • 电解电容器的检测方法及注意事项

      电解电容器的检测方法及注意事项

      如何进行电解电容器的检测,详细检测方法及注意事项,参考如下:电解电容的容量比一般固定电容大很多,在测量时要针对不同容量选用合适的量程。一般1~47μF间的电容,可用Rx1k挡测量,大于47μF的电容可用R×100挡测量。

      时间:2022-05-30 11:07:13

    • 不同容量固定电容器的检测方法

      不同容量固定电容器的检测方法

      有关电容器好坏的检测方法,怎么检测不同容量固定电容器的好坏,分为二种情况,一种是检测10pF以下的小电容,另一种是检测0 01μF以上的固定电容,以下是具体的检测方法,供大家参考。

      时间:2022-05-30 11:05:50

    • 法拉电容正负极怎么区分,电容器正负极判断方法

      法拉电容正负极怎么区分,电容器正负极判断方法

      有关电容器的正负极的区分方法,以法拉电容为例,介绍下如何快速区分出电容的正极与负极,不管是纽扣型法拉电容,还是牛角型或引线型的法拉电容,都可以快速区分出来。

      时间:2022-05-30 11:04:56

    • 法拉电容器技术参数及特点说明

      法拉电容器技术参数及特点说明

      有关法拉电容器的知识,法拉电容器是一种双电层电容器,这种电容器的技术参数包括容量、耐压值和耐温值等,与普通电容大同小异,那么法拉电容器的特点有哪些,下面具体来了解下。

      时间:2022-05-30 11:03:56

    • 用万用表检测电容器的简单方法

      用万用表检测电容器的简单方法

      在电子电路中电容器有四个作用,即充放电、隔直流通交流、阻碍(容抗)和移相,在实际使用中经常需要检测电容的好坏,以下介绍了用万用表检测电容器的简单方法,供大家参考。

      时间:2022-05-30 10:38:50

    • 一文看懂电容器的充放电过程

      一文看懂电容器的充放电过程

      在电容器的工作过程中,其充电与放电过程是什么样的,什么情况下表示电容器已经充满了电,什么情况下电路不会导通,下面与电工天下小编一起来了解下。

      时间:2022-05-30 10:37:45

    • 怎么检测可变电容器的好坏

      怎么检测可变电容器的好坏

      可变电容器的检测方法,参考如下:用手轻轻旋动转轴,会感觉到十分平滑,而不是时松时紧甚至有卡滞现象。将载轴向前、后、上、下、左、右等各个方向推动时,转轴不能有松动的现象。

      时间:2022-05-30 10:35:22

    • 如何判断电容器是否被损坏

      如何判断电容器是否被损坏

      在平时所用的电容器的种类,一般就是无极电容和电解电容二种,无极电容器一般在220v或380单相电上机上作启动或运行电容使用,启动电容的容量一般从50uF一300uF,运行电容的容量一般从1uF一50uF较为常见,耐压值一般从250v一500v。

      时间:2022-05-10 18:11:32

    推荐文章

    Copyright © 2015 - 2020 dgjs123.com All Rights Reserved

    电工天下 版权所有