电容器怎么放电?电容器断电后的放电方法
来源:电工天下时间:2022-03-11 20:53:55 作者:老电工手机版>>
有关电容器的知识,电容器怎么放电,电容器都储存有一定量的电压,其放电方式不止一种,电容放电时电容两极分别带有一定的电荷量,并且外界和电容构成闭环,以下是电容器的放电要求,供大家参考。
一、电容器怎么放电
电容器在通电的电路中断电,电容器都储存有一定量电压的,电路中还有其它负载或元件时就会缓慢放电,也可以通过人为用小电阻或导线(低压时)短路快速放电。
电容放电时,电容两极分别带有一定的电荷量,且外界和电容构成闭环(一般闭环中不包括电源),电容两极在闭环内为了迫使自己达到静电平衡形成电场,电场不断推动电容一极的多余电子(负电荷)向电容正极靠近即形成电流,使电容两端电荷中和,当中和完成则电容两极电场消失,但是这是在理想情况下,在现实中闭环总存在电阻,因此电容两端电荷量呈指数中和一直趋向零,但不会为零。
二、电容器的放电要求
1、电容器从母线上断开后,一定要通过放电电阻或专门的电压互感器放电。
2、电容器引出线之间及引出线与外壳之间都要进行放电。
3、电容器放完电后才可接地。
4、在电容器上进行作业之前,一定要进行检验性的放电。这种放电是将放电棒搁在电容器的引出线端子上认真停留一段时间。
5、即使电容装置的两侧都接地了,为了防备电容器上还有残留电荷,也还要进行检验性放电,相互并联的各组电容器都必须进行放电。
6、对因故障切除的电容器进行检验性放电时更应特别小心。因对损坏的电容器,总接地装置可能因某部分断开而起不到接地放电的作用。
7、如果电容器装置有联锁装置,应考虑到只有整个装置都接地以后,电容器组防护栏栅的小门才能打开。
三、电容器的充电放电过程
假设一个电容有上下两极板,上极板与正极相连,下极板与负极相连,与电源相连后,两极板间就要形成电势差,而且和电源两极电势差相等,所以上极板带正电,下极板带负电,这样两极间才能形成电势差.而正电荷不会移动,只有负电荷----电子会移动,所以上极板的电子沿导线,经电源正极-负极移动到下极板,这样两极板就会带异种电荷.随着电子的移动,两极板所带电荷越来越多,电压也就越来越大,直到和电源电势差相等,就充满电了。
断开电源后,所带电荷不会消失,也不会中和(毕竟两极板间是绝缘的,正负电荷只能相互吸引,而不能结合在一起),这样,电势差就一直存在,直到你要放电,将两极板用导线一连,电子就会沿导线从下极板移动到上极板,电势差就消失了。
相关文章电解电容器的检测方法及注意事项

如何进行电解电容器的检测,详细检测方法及注意事项,参考如下:电解电容的容量比一般固定电容大很多,在测量时要针对不同容量选用合适的量程。一般1~47μF间的电容,可用Rx1k挡测量,大于47μF的电容可用R×100挡测量。
时间:2022-05-30 11:07:13
不同容量固定电容器的检测方法

有关电容器好坏的检测方法,怎么检测不同容量固定电容器的好坏,分为二种情况,一种是检测10pF以下的小电容,另一种是检测0 01μF以上的固定电容,以下是具体的检测方法,供大家参考。
时间:2022-05-30 11:05:50
法拉电容正负极怎么区分,电容器正负极判断方法

有关电容器的正负极的区分方法,以法拉电容为例,介绍下如何快速区分出电容的正极与负极,不管是纽扣型法拉电容,还是牛角型或引线型的法拉电容,都可以快速区分出来。
时间:2022-05-30 11:04:56
法拉电容器技术参数及特点说明

有关法拉电容器的知识,法拉电容器是一种双电层电容器,这种电容器的技术参数包括容量、耐压值和耐温值等,与普通电容大同小异,那么法拉电容器的特点有哪些,下面具体来了解下。
时间:2022-05-30 11:03:56
用万用表检测电容器的简单方法

在电子电路中电容器有四个作用,即充放电、隔直流通交流、阻碍(容抗)和移相,在实际使用中经常需要检测电容的好坏,以下介绍了用万用表检测电容器的简单方法,供大家参考。
时间:2022-05-30 10:38:50
一文看懂电容器的充放电过程

在电容器的工作过程中,其充电与放电过程是什么样的,什么情况下表示电容器已经充满了电,什么情况下电路不会导通,下面与电工天下小编一起来了解下。
时间:2022-05-30 10:37:45
怎么检测可变电容器的好坏

可变电容器的检测方法,参考如下:用手轻轻旋动转轴,会感觉到十分平滑,而不是时松时紧甚至有卡滞现象。将载轴向前、后、上、下、左、右等各个方向推动时,转轴不能有松动的现象。
时间:2022-05-30 10:35:22
如何判断电容器是否被损坏

在平时所用的电容器的种类,一般就是无极电容和电解电容二种,无极电容器一般在220v或380单相电上机上作启动或运行电容使用,启动电容的容量一般从50uF一300uF,运行电容的容量一般从1uF一50uF较为常见,耐压值一般从250v一500v。
时间:2022-05-10 18:11:32
- 上一篇:电容是什么,电容的符号是什么
- 下一篇:什么是电容,电容的含义及应用说明