怎么判断电容器的好坏,五种方法帮你检测电容器有无损坏(2)
来源:电工天下时间:2020-04-10 09:10:50 作者:老电工手机版>>
4、兆欧表检测法
用兆欧表(250V级)来停止检测:
(1)摇入手柄,如指针指在无量大处,表现电容器外部断路;(2)指针指在零处,表现电容器外部短路。
或做电容器的通地实验:把兆欧表的接线柱辨别接于电容器的接线端子和外壳。摇入手柄,如指针指在零处,表现电容器外部通地。
5、电容器电容量的丈量
在无公用仪表的状况下,可以借助万用表来丈量电力电容器的电容量大小。
测量方法:用熔丝(其规格由电容器的电容量而定)和待测电容器串联接入220V交换电源上,使用万用表的交换电压档测出电容器两头的电压U(V),用万用表的交换电流档测出经过电容器的电流I(mA)。
根据公式I=U/XC而XC=1/(2πfC),其中f是交换电的频率,则电容器的电容量为:CC=3.18×(I/U)(微法)。
以上就是检测电容器好坏、电容器有无损坏的几种常用方法,希望对大家有所帮助。