电容器补偿容量是什么,电容器补偿容量的计算公式
来源:电工天下时间:2021-06-05 11:38:34 作者:老电工手机版>>
电容器补偿容量是什么,电容器补偿容量的计算公式,怎么计算电容器的补偿容量,补偿电容器如何计算容量,如何正确计算变电所电容器补偿容量,一起来看看。
电容器补偿容量的计算公式
无功补偿容量宜按无功功率曲线或无功补偿计算方法确定,电容器补偿容量的计算公式为:QC=p(tgφ1-tgφ2)或是QC=pqc(1)
式中:Qc:补偿电容器容量;
P:负荷有功功率;
COSφ1:补偿前负荷功率因数;
COSφ2:补偿后负荷功率因数;
qc:无功功率补偿率,kvar/kw。
怎么计算电容器的补偿容量?
补偿容量=2*3.14*f*u*u f 为工作频率 ,u为工作电压。
补偿电容器如何计算容量?
补偿前的功率因数为cosa1(a1可以通过反三角函数求出),那么你的无功功率则为:B1=tana1 * A
设补偿后的功率因数为cosa2(a2可以通过反三角函数求出),那么你的无功功率则为:B2=tana2 * A
补偿电容的容量为:B1 - B2 (Kvar)
如何正确计算变电所电容器补偿容量?
正在煤矿供电设计中,如何利用公式Q_c=P(tgφ—tgφ')来计算变电所电容器补偿容量,谈点看法与大家讨论。
在煤矿企业中大量使用感应电动机和变压器等感性负荷,它们除了从电网吸收有功功率外,还需从电网吸取一部份能建立交变磁场的无功功率。
其关系式如下:S=(P~2+Q~2)~(1/2),cos=P/S=P/(p~2+Q~2)~(1/2) 式中S为视在功率,KVA;P为有功功率,KW;Q为无功功率,KVAR_cosφ为功率因素。
相关文章电解电容器的检测方法及注意事项

如何进行电解电容器的检测,详细检测方法及注意事项,参考如下:电解电容的容量比一般固定电容大很多,在测量时要针对不同容量选用合适的量程。一般1~47μF间的电容,可用Rx1k挡测量,大于47μF的电容可用R×100挡测量。
时间:2022-05-30 11:07:13
不同容量固定电容器的检测方法

有关电容器好坏的检测方法,怎么检测不同容量固定电容器的好坏,分为二种情况,一种是检测10pF以下的小电容,另一种是检测0 01μF以上的固定电容,以下是具体的检测方法,供大家参考。
时间:2022-05-30 11:05:50
法拉电容正负极怎么区分,电容器正负极判断方法

有关电容器的正负极的区分方法,以法拉电容为例,介绍下如何快速区分出电容的正极与负极,不管是纽扣型法拉电容,还是牛角型或引线型的法拉电容,都可以快速区分出来。
时间:2022-05-30 11:04:56
法拉电容器技术参数及特点说明

有关法拉电容器的知识,法拉电容器是一种双电层电容器,这种电容器的技术参数包括容量、耐压值和耐温值等,与普通电容大同小异,那么法拉电容器的特点有哪些,下面具体来了解下。
时间:2022-05-30 11:03:56
用万用表检测电容器的简单方法

在电子电路中电容器有四个作用,即充放电、隔直流通交流、阻碍(容抗)和移相,在实际使用中经常需要检测电容的好坏,以下介绍了用万用表检测电容器的简单方法,供大家参考。
时间:2022-05-30 10:38:50
一文看懂电容器的充放电过程

在电容器的工作过程中,其充电与放电过程是什么样的,什么情况下表示电容器已经充满了电,什么情况下电路不会导通,下面与电工天下小编一起来了解下。
时间:2022-05-30 10:37:45
怎么检测可变电容器的好坏

可变电容器的检测方法,参考如下:用手轻轻旋动转轴,会感觉到十分平滑,而不是时松时紧甚至有卡滞现象。将载轴向前、后、上、下、左、右等各个方向推动时,转轴不能有松动的现象。
时间:2022-05-30 10:35:22
如何判断电容器是否被损坏

在平时所用的电容器的种类,一般就是无极电容和电解电容二种,无极电容器一般在220v或380单相电上机上作启动或运行电容使用,启动电容的容量一般从50uF一300uF,运行电容的容量一般从1uF一50uF较为常见,耐压值一般从250v一500v。
时间:2022-05-10 18:11:32
- 上一篇:电容器的存能公式_电容器储能计算式
- 下一篇:电容器的容值计算公式_电容器容量的定义