电容器的冲击合闸试验方法与注意事项
来源:电工天下时间:2021-06-05 11:38:16 作者:老电工手机版>>
有关电容器的冲击合闸试验方法,用于检查电容器组补偿容量是否合适,电容器所用熔断器是否合适以及三相电流是否平衡,电力电容器组在投入正式运行前的冲击合闸试验。
电容器冲击合闸试验方法
新安装的电力电容器组在投入正式运行前需要进行冲击合闸试验,试验目的为:检查电容器组补偿容量是否合适,电容器所用熔断器是否合适以及三相电流是否平衡。
一、电容器冲击合闸试验
电容器组及与之相配套的断路器及控制保护回路电流、电压测量装置等安装好后,在额定电压下,对电容器组进行三次合、分闸冲击试验。
冲击合闸试验后,断开断路器及隔离开关,合上电容器组接地开关,极间充分放点后,检查熔断器有无熔断,如发现熔断,应查明原因,消除后才允许电容器正式投入运行。
冲击试验时,应监视系统电压的变化及电容器组每相电流的大小,观察三相电流是否平衡及合闸及分闸时是否给系统造成较高的过电压和谐振等现象。
三相电流不平衡率一般不应超过5%,超过时应查明原因,予以消除。
二、电容器的冲击合闸试验的注意事项
(1)冲击合闸收试验时,应测量每相电流。试验前应将测量电流互感器TA事先接于测量回路中。如电容器组为星形接线,应将测量电流互感器TA串接于电容器中性点侧的回路内;电容器组为三角形接线时测量电流互感器TA只能串接在各相高压回路内。
(2)三相电流不平衡时,应检查电容器组熔断器有无熔断,电容量是否合适等。检查前仍应对电容器两极直接放电,防止熔断器熔断使电容器带有残余电荷。
相关文章
电解电容器的检测方法及注意事项
如何进行电解电容器的检测,详细检测方法及注意事项,参考如下:电解电容的容量比一般固定电容大很多,在测量时要针对不同容量选用合适的量程。一般1~47μF间的电容,可用Rx1k挡测量,大于47μF的电容可用R×100挡测量。
时间:2022-05-30 11:07:13
不同容量固定电容器的检测方法
有关电容器好坏的检测方法,怎么检测不同容量固定电容器的好坏,分为二种情况,一种是检测10pF以下的小电容,另一种是检测0 01μF以上的固定电容,以下是具体的检测方法,供大家参考。
时间:2022-05-30 11:05:50
法拉电容正负极怎么区分,电容器正负极判断方法
有关电容器的正负极的区分方法,以法拉电容为例,介绍下如何快速区分出电容的正极与负极,不管是纽扣型法拉电容,还是牛角型或引线型的法拉电容,都可以快速区分出来。
时间:2022-05-30 11:04:56
法拉电容器技术参数及特点说明
有关法拉电容器的知识,法拉电容器是一种双电层电容器,这种电容器的技术参数包括容量、耐压值和耐温值等,与普通电容大同小异,那么法拉电容器的特点有哪些,下面具体来了解下。
时间:2022-05-30 11:03:56
用万用表检测电容器的简单方法
在电子电路中电容器有四个作用,即充放电、隔直流通交流、阻碍(容抗)和移相,在实际使用中经常需要检测电容的好坏,以下介绍了用万用表检测电容器的简单方法,供大家参考。
时间:2022-05-30 10:38:50
一文看懂电容器的充放电过程
在电容器的工作过程中,其充电与放电过程是什么样的,什么情况下表示电容器已经充满了电,什么情况下电路不会导通,下面与电工天下小编一起来了解下。
时间:2022-05-30 10:37:45
怎么检测可变电容器的好坏
可变电容器的检测方法,参考如下:用手轻轻旋动转轴,会感觉到十分平滑,而不是时松时紧甚至有卡滞现象。将载轴向前、后、上、下、左、右等各个方向推动时,转轴不能有松动的现象。
时间:2022-05-30 10:35:22
如何判断电容器是否被损坏
在平时所用的电容器的种类,一般就是无极电容和电解电容二种,无极电容器一般在220v或380单相电上机上作启动或运行电容使用,启动电容的容量一般从50uF一300uF,运行电容的容量一般从1uF一50uF较为常见,耐压值一般从250v一500v。
时间:2022-05-10 18:11:32
- 上一篇:电容器冲击合闸试验与注意事项
- 下一篇:电解电容器的常用检测方法