高频变压器线径的计算公式说明

来源:电工天下   编辑:小电工发布时间:2020-06-12 15:28:07

有关高频变压器线径的计算公式,高频电流在导体中会有趋肤效应,在确定线经时还要计算不同频率时导体的穿透深度,高频变压器线径的确定根据公式D=1.13*SQRT(I/J)来计算出。

高频变压器线径的计算公式

高频变压器线径的确定根据公式D=1.13*SQRT(I/J),J是电流密度(A/mm^2)。

高频电流在导体中会有趋肤效应,因此,在确定线经时还要计算不同频率时导体的穿透深度。

公式:d=66.1/SQRT(f)

计算出的线径D大于两倍的穿透深度,就需要采用多股线或利兹线。

例如:

1A电流,频率100K。假设电流密度取4A/mm^2,D=1.13*SQRT(1/4)=0.565mm  Sc=0.25mm^2。

d=66.1/(f)^1/2=66.1/SQRT(100000)=0.209mm。 

2d=0.418mm,采用0.4mm的线,单根0.4的截面积Sc=0.1256mm^2。

2根0.4的截面积Sc=0.1256*2=0.2512mm^2。

采用2*0.4的方案可以满足计算的要求。

    相关文章
    • 配电变压器容量的计算方法

      配电变压器容量的计算方法

      有关配电变压器容量的计算方法,变压器的最佳负载率是多少,负载率过高,损耗明显增大,频繁增容势必会增加投资,影响供电。

      时间:2020-08-04 09:47:31

    • 变压器容量的计算公式及参数说明

      变压器容量的计算公式及参数说明

      有关变压器容量计算公式的参数说明,变压器容量应根据计算负荷选择,对平稳负荷供电的单台变压器,负荷率一般取85%左右,用于计算负荷容量、变压器容量与负荷率。

      时间:2020-08-04 09:47:25

    • 变压器的参数计算口诀

      变压器的参数计算口诀

      有关变压器的参数计算口诀,变压器变比要计算,一二次电压很有关, 两边绕组多少匝,然后才能算变比,变比小于1是升压,变比大于1是降压,变压器的基本计算公式。

      时间:2020-03-24 13:26:35

    • 变压器档位的变换,变压器调档电压的计算

      变压器档位的变换,变压器调档电压的计算

      关于变压器档位的变换问题,一台变压器分为三个档位,不同档位对应不同的电压,要想熟练掌握变压器调档的操作技巧,必须了解变压器档位高低的区别,配电变压器如何调整档位。

      时间:2020-03-24 13:26:02

    • 环形变压器铁芯截面积的计算方法

      环形变压器铁芯截面积的计算方法

      环形变压器铁芯截面积的计算方法,铁芯截面积是线圈套着的铁芯柱体,铁芯面积就是切断环形铁芯的截面积,每伏匝数与铁芯截面积和导磁率有关。

      时间:2020-02-17 09:50:17

    • 计算电力变压器的载负荷容量的电工口诀

      计算电力变压器的载负荷容量的电工口诀

      如果已知电力变压器二次侧电流,那么如何来计算变压器所载负荷容量的大小,电工天下小编分享一个电工口诀,借助这个口诀来计算变压器所载负荷容量值,将会十分方便。

      时间:2019-07-14 21:35:06

    • 变压器铁损电量的计算公式详解

      变压器铁损电量的计算公式

      如何来计算变压器的铁损电量,在变压器的不同损耗中,铁损与铜损电量的计算比较常见,那么,变压器铁损电量的计算公式是怎么样的,变压器中铁损电量的计算原则是什么,一起来了解下。

      时间:2019-07-06 09:37:21

    • 变压器铜损电量的计算公式详解

      变压器铜损电量的计算公式

      对于变压器的铜损的计算,是电工人员必须掌握的一项技能,那么,怎么来计算变压器的铜损量,怎么来计算变压器的负载率,小编分享下变压器铜损电量的计算公式,以及变压器负载率的计算公式。

      时间:2019-07-06 09:34:58

    推荐文章

    Copyright © 2015 - 2020 dgjs123.com All Rights Reserved

    电工天下 版权所有