变压器高压套管进水受潮的原因与处理方法

来源:电工天下   编辑:小电工发布时间:2016-01-01 19:23:21

变压器高压套管进水受潮的原因与处理方法

电力变压器由于进水受潮而引起的绝缘事故不断发生,约占绝缘事故的20%,对电网安全运行构成威胁。

一、变压器运行过程中进水受潮的原因

一是油枕呼吸器的硅胶不起作用,空气中的水分通过油枕进入变压器,这种情况发生的几率比较小。

二是变压器的高压套管密封性能比较差,水分通过高压套管顶部流进变压器内部。

变压器的高压套管顶部连接帽密封不良,水分沿引线进入绕组绝缘内,引起击穿事故。

套管顶部连接帽密封不良的原因是结构不合理和胶垫安装不正确。套管顶部连接帽接线板与带螺纹的引线鼻子相连接,这个连接帽兼有密封和导电双重作用,从而带来许多弊端。

二、变压器运行过程受潮的处理方法

首先,细螺纹丝扣制造公差太大,接触不良引起发热;其次是固定引线的铜销钉过长,用于连接帽上的接线板还必须与外部母线连接相吻合,致使密封垫无法压紧,稍有松动就会向内漏水。

绝缘事故中绕组烧坏部位一般在引线附近,这说明水是沿套管引线进入的。
   
在对主变套管检查中,发现国产套管顶部连接帽密封不良,在大风吹动引线时,密封胶圈会挤向一侧,而另一侧会出现空位不能防止雨水渗入。

为排除这一事故隐患,决定在套管顶部加一个铜的帽子。

工作原理:绕组引线上接头通过螺纹固定在铜帽上,铜帽再与外部引线连接,这样绕组引线上接头就不会与外部有接触,从而杜绝了雨水的进入。

对几台变压器高压套管进行了改造,在套管顶部加一个铜的帽子后,发现没有雨水通过套管渗漏进变压器。

    变压器高压套管进水受潮相关的文章
    • 变压器本体受潮处理方法,离线处理变压器干燥

      变压器本体受潮处理方法,离线处理变压器干燥

      变压器本体受潮的处理方法,离线处理变压器干燥的基本方法,加热升温和排潮,排潮方法分为抽真空和不抽真空2种。

      时间:2020-01-03 11:22:00

    • 变压器本体受潮怎么办?变压器受潮的理方法

      变压器本体受潮怎么办?变压器受潮的理方法

      变压器本体受潮的处理方法,变压器受潮怎么办,变压器绝缘状况的优劣,影响整个电力系统的供电可靠性,检测到变压器的绝缘降低本体受潮时,可采用离线和在线2种方法处理变压器受潮。

      时间:2020-01-03 11:05:36

    • 变压器干燥后器身吸湿受潮怎么办,预防吸湿受潮与脱湿方法

      变压器干燥后器身吸湿受潮怎么办,预防吸湿受潮与脱湿方法

      在变压器的生产过程中,变压器的器身在干燥出炉后,长时间暴露在空气中,变压器的绝缘材料会吸湿受潮,这里分享下防止和控制器身的吸湿受潮的方法,器身绝缘表面吸湿的脱湿处理方法。

      时间:2020-01-03 10:12:58

    • 变压器高压绕组有哪些方式?

      变压器高压绕组有哪些方式?

      有关变压器高压绕组方式的问题,冲击电压发生器本体采用多级并联再串联的方法,以高压A相试验为例,冲击电压发生器本体的接线与绕组方式。

      时间:2019-12-18 09:49:39

    • 高压试验变压器的组成_高压试验变压器的故障分析

      高压试验变压器的组成_高压试验变压器的故障分析

      高压试验变压器的组成_高压试验变压器的故障分析原文标题:试验变压器的故障剖析与处置办法一、成套试验设备组成及任务原理高压试验变压器是对高压设备停运检修及试验的交、

      时间:2019-12-18 09:31:01

    • 电力变压器套管脏污与破裂的处理措施

      电力变压器套管脏污与破裂的处理措施

      电力变压器套管脏污与破裂的处理措施,电力变压器的套管表面受潮,闪络电压更低,脏污的套管最易发生闪络,造成开关跳闸,产生游离放电而损坏套管绝缘,甚至造成套管全部击穿。

      时间:2019-11-29 06:34:31

    • 变压器本体受潮怎么办,变压器受潮处理办法

      变压器本体受潮怎么办,变压器受潮处理办法

      变压器本体受潮的原因与处理方法,变压器是否受潮有关的几项数据,包括绝缘电阻、吸收比、极化指数等,离线处理变压器干燥的基本方法,包括加热升温和排潮,在线处理变压器受潮的方法。

      时间:2019-11-28 09:46:32

    • 变压器受潮怎么办,变压器受潮的处理方法(图文)

      变压器受潮怎么办,变压器受潮的危害及预防措施

      变压器应运行在温湿度合适的环境下,变压器受潮会严重影响变压器的使用寿命,变压器受潮主要是由于绝缘油质不佳或油面降低引起的,本文分析了变压器受潮的危害及防潮措施,一起来看下。

      时间:2019-04-02 10:17:45

    变压器精华文章

    Copyright © 2015 - 2019 dgjs123.com All Rights Reserved

    电工天下 版权所有