变压器充油套管检修工艺及质量标准说明
来源:电工天下时间:2022-09-10 15:28:00 作者:老电工手机版>>
变压器充油套管检修工艺及质量标准具体如下:
A.更换套管油:
a. 放出套管中的油;
b. 用热油(60-70℃)循环冲洗三次,将残油及其它杂质冲出;
c. 注入合格的变压器油,油的质量应符合GB的规定。
B.套管解体:
a. 放出内部的油;
b. 拆卸上部接线端子,妥善保管,防止丢失;
c. 拆卸油位计上部压盖螺栓,取下油位计,拆卸时防止玻璃油位计破裂;
d. 拆卸上瓷套与法兰连接螺栓,轻轻晃动后,取下上瓷套,注意不要碰坏瓷套;
e. 取出内部绝缘筒,垂直放置,不得压坏或变形;
f. 拆卸下瓷套与导电杆连接螺栓,取下导电杆和下瓷套,防止导电杆在分解时晃动,损坏瓷套。
C.检修与清扫:
a.所有卸下的零部件应妥善保管,组装前应擦拭干净,防止受潮;
b.绝缘筒应擦拭干净,如绝缘不良,可在70-80℃的温度下干燥24-48h;
c. 检查瓷套内外表面并清扫干净,检查铁瓷结合处水泥填料有无脱落;
d. 为防止油劣化,在玻璃油位计外表涂刷银粉,涂刷均匀,并沿纵向留一条30mm宽的的透明带,以监视油位;
e. 更换各部法兰胶垫,胶垫压缩均匀,各部密封良好。
D.套管组装:
a. 组装与解体顺序相反;
b. 组装后注入合格的变压器油;
c. 进行绝缘试验,按电力设备预防性试验标准进行。
油纸电容型套管的检修:
电容芯轻微受潮时,可用热油循环,将送油管接到套管的顶部油孔上,回油管接到套管尾端的油孔上,通过不高于80℃的热油循环,使套管的kgδ值达到正常数值为止。
变压器在大修过程中,油纸电容型套管一般不作解体检修,只有在套管kgδ不合格,需要进行干燥或套管本身存在严重缺陷,不解体无法消除时,才分解检修。
相关文章
变压器附件的检修方法详解
有关变压器的检修知识,在变压器中除了重要部件之外,还有很多小的附件,在对变压器的日常检修工作中,对于附件的检修也必需引起重视,以下介绍了变压器附件的检修方法,供大家参考。
时间:2022-09-10 11:14:22
变压器有载分接开关的检修要求
有关变压器的检修知识,有载分接开关是变压器的部件之一,在变压器的运行检修时必须进行全面检修维护,以下是变压器有载分接开关的检修要求,分享了具体的检查步骤与验收要求,供大家参考。
时间:2022-09-10 11:02:49
变压器套管检修的几点要求
大型主变压器低压侧瓷套管检修变压器低压侧瓷套管,一般的检修项目和步骤如下:检查瓷套是否有裂纹和损伤,表面是否有放电痕迹。2、对于导杆式套管,导电杆应无过热变红现象,套管顶部的密封胶垫损坏时应进行更换。
时间:2022-09-10 10:08:11
变压器110KV套管的检修要求
变压器110KV套管的检修要求如下:对于套管油不合格或内部轻微受潮的套管,一般进行换油处理即可消除缺陷,对于内部严重受潮或严重渗漏油的套管则一般采取解体干燥及解决密封缺陷。
时间:2022-09-10 10:04:50
变压器油箱检修的基本要求
变压器油箱检修的基本要求如下:在检修时,先拆除可拆卸的各零部件,然后清洗油箱内外壁、箱底、箱盖及各法兰处的油泥等污物。检修完成后,油箱暂放置时,如在露天存放则应将箱盖盖好,各法兰孔应用临时盖盖上。
时间:2022-09-10 10:01:18
变压器冷却装置的检修要求
有关变压器的检修知识,变压器的冷却装置随变压器容量的大小而有很大差别,以下仅就冷却装置的主设备:散热器、风扇电机等说明其检修内容方法及要求,有需要的朋友参考下。
时间:2022-09-10 09:59:25
变压器套管与引线故障及其它故障问题
有关变压器套管的使用问题,变压器出现套管及引线故障问题,以及分接开关故障问题,另外还有磁路故障问题,这些故障的原因是什么,应该如何解决,下面具体来看下。
时间:2022-05-04 06:14:22
变压器的日常巡视检查与定期试验检修
有关变压器的日常巡视检查,以及定期试验的相关内容,另外还介绍了变压器的在线检测技术,供大家学习。
时间:2020-08-07 11:18:11
- 上一篇:分接开关和引线的检修及质量标准
- 下一篇:变压器套管的检修及质量标准说明