附1,变压器允许过负荷的倍数与时间
附2,电力变压器的过负荷能力
电力变压器的过负荷能力是指变压器在较短时间内所能输出的最大容量。(相关阅读:过负荷用电危害 变压器过负荷怎么办 )
在不损害变压器的绝缘和降低变压器使用寿命的条件下,变压器输出的容量可能大于它的额定容量。
变压器的过负荷可分为正常情况下的过负荷、事故情况下的过负荷两种类型。
变压器正常情况下的过负荷可以经常使用,而事故情况下的过负荷只允许在事情况下使用。
1)变压器在正常运行时允许的过负荷。因为变压器在一昼夜内的负荷有高峰期和低谷期。在低谷时,变压器在较低的温度下运行;其次,在一年内也有季节性的温度变化。因此,在变压器绝缘强度和使用寿命不受影响的情况下,可在负荷高峰期和冬季允许过负荷运行。
2)昼夜负荷变化时允许的过负荷。因为日负荷率是一昼夜内的平均负荷与最大负荷的比值,当变压器的日负荷率小于1时,在负荷高峰期,变压器的允许过负荷倍数及允许过负荷持续时间,可按照日负荷率小于1时的过负荷曲线来确定。如果缺乏负荷率资料,也可根据过负荷前上层油的温升,参照表1规定的数值,确定允许过负荷倍数及允许过负荷持续时间。
3)夏季低负荷运行允许的过负荷。根据变压器的典型负荷曲线,如果在夏季(6、7、8月)最高负荷低于变压器的额定负荷时,则夏季负荷每降低1%,在冬季(11、12、1、2月)可过负荷1%,但以15%为最高限额。根据气温情况计算可得,夏季3个月中自然损坏率为冬季4个月中的3倍。
4)上述(2)和(3)两种允许过负荷可以叠加使用,但对室外变压器的过负荷总量不得超过30%,对室内变压器的过负荷总量不得超过20%。
5)变压器的事故过负荷能力是指当电力系统或用户变电站发生事故时,为保证对重要设备的连续供电,变压器允许短时间过负荷的能力。
6)事故过负荷会引起变压器绕组绝缘温度超过允许值,使绝缘老化速度加快,缩短变压器的使用年限。但因事故发生的机会很少,而且变压器平时一般是欠负荷运行,因此,短时间的过负荷运行不会引起绝缘的明显损坏。
7)变压器的事故允许过负荷倍数及允许过负荷持续时间,应当按照制造厂的规定执行。如果无制造厂规定的资料时,对于自然冷却和风冷却的油浸式电力变压器,可参照表1所示的数据确定。
表1 自然冷却油浸式电力变压器允许的事故过负荷能力
变压器冷却系统风扇全停后,允许额定负荷运行的时间,可参照表2所示的数据确定。
表2 油浸式电力变压器冷却系统风扇全停后允许额定负荷运行的时间
相关文章
变压器线损的计算问题,变压器损耗分类与计算方法
变压器损耗电量的计算方法,计算线损,需要线路的电阻和流过的电流,分享下变压器损耗计算公式,变压器损耗的特征,以及变压器损耗电量与线路有功功率损失的计算等。
时间:2022-09-14 15:03:08
变压器损耗产生的原因是什么
有关变压器损耗的产生原因,变压器损耗包括空载损耗P和短路损耗Pk之和,变压器损耗产生的两大原因分析。
时间:2022-09-14 09:20:46
变压器备用自投装置的构成_变压器备用自投装置的动作原理
有关变压器备用自投装置的构成,变压器备用自投装置的动作原理,主变备用自投动作逻辑框图, 动作过程分析,以及变压器备用自投装置误动作的原因与解决方法。
时间:2022-09-12 18:55:35
无变压器半波整流能耗制动的电路图与线路工作原理
无变压器半波整流能耗制动的电路图,线路工作原理,先合上电源开关QS,完成单向启动运转或能耗制动停转工作,无变压器半波整流单向启动能耗制动自动控制电路图的原理。
时间:2022-09-11 19:23:07
配电变压器的保护配置方式图解
配电变压器的保护配置方式,配电变压器高压侧采用跌落式熔断器的保护配置方式,配电变压器高压侧采用隔离开关-熔断器的保护配置方式等。
时间:2022-09-11 10:12:41
变压器铁损怎么计算,变压器铜损铁损计算公式
有关变压器铁损的计算方法,如何计算变压器的铁损耗,分享下变压器损耗的计算公式,教大家如何计算变压器的铜损与铁损,需要的朋友参考下。
时间:2022-09-10 20:34:17
变压器过零序电流保护的工作原理
变压器过零序电流保护的工作原理,大电流接地系统中的变压器装设的接地零序电流保护,可以作为变压器主保护的后备保护及相邻元件接地短路的后备保护。
时间:2022-09-10 20:30:01
变压器铜损与铁损的组成与计算方法
如何测算变压器铜损与铁损,变压器铜损与铁损由哪些部分组成,变压器的铁损与铜损怎么算,100KV变压器铜损和铁损与100KV变压器铜损和铁损的计算问题。
时间:2022-09-10 20:27:53