变压器大修周期是多少?变压器检修周期及质量标准(2)
来源:电工天下时间:2017-07-22 22:25:17 作者:老电工手机版>>
五、变压器检修周期及质量标准
变压器检修周期及质量标准
1、检修周期的规定
(1)小修周期:每月一次。
(2)大修周期:新安装的变压器从安装即日起第五年为第一次,以后的大修,1000千伏安以下的变压器为十年,1000千伏安以上的为6-8年。
(3)特殊大修:30年左右。
2、检修内容:
(1)小修:外部检查清扫,连接螺丝紧固,检查更换硅胶,检查并添油。
(2)大修,吊铁芯检查局部缺陷处理,必要时进行干燥。
(3)特殊大修:线圈更换绝缘。
3、大修质量标准:
(1)送电前的外观检查及要求:
a、变压器无漏油现象;
b、变压器套管应清洁,无破裂等痕迹;
c、变压器外壳已接地;
d、瓦斯继电器安装应合乎要求,并不得有漏油现象;
e、油枕的油位指示器,应有明显的监视线,油位不能低于规定线;
f、检查呼吸器是否畅通及装好干燥剂;
g、检查温度计是否安装好。
(2)电气试验标准
a、测三相电流时,相互之差不应大于三相平均值的2%;
b、变压比:在各分接头位置所测得的变压比与铭牌之值比较时,不应有显著差别;
c、接线方式检查:应与铭牌及顶盖上的标示相符。
d、线圈绝缘电阻和吸收比。
除了正确应用规定电压下的摇表; 绝缘电阻与出厂值进行比较,在相同温度下,不应低于出厂值的70%,吸收比(R60/R15):在温度为10-30℃时,对10千伏及以下的线圈应大于1.2。
e、介质损失角试验:
g、铁芯夹紧螺栓的绝缘电阻用2500伏兆欧表测量,不低于10兆欧。
h、相位检查:
变压器的相位应与电网的相位一致,对二台并列运行的变压器应稳定相检查并符合要求。
4、检修变压器必须做好的安全措施:
1)断开变压器各侧断路器(开关),隔离开关(刀闸),断开变压器中性点,刀闸(接地线),断开变压器各侧开关的控制电源。
2)断开变压器各侧所连接的避雷器和电压互感器刀闸,并取下互感器高低压熔断器(二次小开关)。
3)在变压器各侧挂接地线。
4)在变压器各侧断路器(开关),隔离刀关(刀闸),中性点刀闸操作把手上挂“禁止合闸,有人工作”的标志牌。
5)在运行中的变压器瓦斯与继电器取气时,必须“一人操作一人监护”操作人要保证与带电体的安全距离。
6)在变压器油箱内工作时,使用的照明电源电压不能超过12V,照明电源引线要用绝缘良好且中间无接头的引线,并做好防止引线损坏的措施。
7)高压侧中性点接地的变压器,在给变压器充电、升压或断开高压侧开关前,必须先将变压器中性点接地。
相关文章
变压器大修和小修周期是多少
为了确保变压器的持续稳定运行,必须加强变压器的巡检与维修工作,那么变压器大修和小修周期是多少,具体参考如下:变压器大修周期一般在10年以上,变压器小修1-3年一次。
时间:2022-08-08 11:02:54
变压器的容量等级,按容量大小对变压器的分类标准
有关变压器的知识,变压器的容量等级有哪些,变压器的容量大小,一般根据所需用电单位供电大小来确定,随着电压等级的不同,各电压等级产品容量也不同。
时间:2021-05-13 11:59:25
变压器保护配置原则与标准要求
有关变压器的使用知识,介绍了变压器保护的配置原则,以及变压器保护的配置标准,主要包括瓦斯保护、差动保护、过电流保护或复合电压闭锁过电流保护、零序电流保护等,一起来看下。
时间:2021-05-12 11:16:28
电力变压器容量选择标准是什么
电力变压器容量的选择标准,变压器容量的选择,是节能减排的重要标准,经济运行需要容量大一些的变压器,配电变压器应尽量位于负荷中心,供电半径不超过0.5千米。
时间:2020-08-04 09:47:28
变压器的分类标准及常用规格型号
变压器有哪些规格型号,变压器的分类标准是怎么样的,变压器可以按电压等级分,按绝缘散热介质分,按铁芯结构材质分,变压器还可以按相数与容量来分类,因此规格型号也是多种多样的。
时间:2020-03-24 10:34:52
变压器行业标准与试验标准大全
有关变压器产品行业标准,变压器产品的试验标准,变压器油及其试验标准,变压器安装和交接试验标准的相关知识,供大家学习参考。
时间:2020-02-17 08:57:13
变压器检修规程,变压器检修工艺及质量要求
变压器的检修是个技术型很强的工作,变压器检修规程有哪些,变压器的大修与小修项目有哪些,变压器大小修项目及周期安排,以及变压器检修工艺及质量要求等。
时间:2019-04-02 10:17:41
常规变压器的大修内容的质量要求(图文)
常规变压器的大修内容的质量要求对变压器进行大修,需要做充足的准备工作,在变压器大修完成后,还需要做完备的大修后试验项目,以保证变压器大修工作的质量,那么变压器的
时间:2019-04-02 10:17:37