变压器大修后的试验项目有哪些(2)
来源:电工天下时间:2018-07-09 06:11:47 作者:老电工手机版>>
10、非纯瓷套管的试验(YDJ-100KV 交流试验变压器)
11、绝缘油试验(DCYJS-S绝缘油介质损耗测试仪)
12、有载调压切换装置的检查和试验(DCBYC-H变压器有载开关测试仪)
13、额定电压下的冲击合闸试验 (DGK-S高压开关动特性测试仪)
14、检查相位 (SMG3000手持式三相相位伏安表)
15、测量噪音(噪音及振动检查装置)
其他试验项目包括:
(1)变压器及套管绝缘油试验;
(2)变压器线圈及套管介质损失角测量;
(3)泄漏电流试验;
(4)工频耐压试验;
(5)测量变压器直流电阻;
(6)测量分接开关变压比;
(7)检查变压器结线组别及极性;
(8)试验有载调压开关的动作;
(9)测量变压器绝缘电阻和吸收比;
(10)冲击合闸试验.新安装变压器必须作全电压冲击合闸试验,拉合闸五次,换线圈大修后必须合闸三次。
四、变压器大修的常规试验项目
一般常规试验有以下几种:
1,绝缘测量。主要测量变压器一次和二次之间以及对地的绝缘电阻。
2,耐压试验,考验变压器一二次之间以及分别对地的绝缘强度。
3,直流电阻试验,检验变压器的相间电阻是否平衡。
4,变比试验,检测变压器的变比是否符合铭牌。
5,联结组别试验,检验变压器的联接组别是否与铭牌一致。
另外,如果是油浸式变压器还要做绝缘油和瓦斯继电器的相关试验,都比较复杂。
大型的变压器还要做介质损耗和局部放电试验。大修的话主要做:绝缘测量,耐压试验,直流电阻试验和更换后的绝缘油耐压及化验。
相关文章
变压器线损的计算问题,变压器损耗分类与计算方法
变压器损耗电量的计算方法,计算线损,需要线路的电阻和流过的电流,分享下变压器损耗计算公式,变压器损耗的特征,以及变压器损耗电量与线路有功功率损失的计算等。
时间:2022-09-14 15:03:08
变压器损耗产生的原因是什么
有关变压器损耗的产生原因,变压器损耗包括空载损耗P和短路损耗Pk之和,变压器损耗产生的两大原因分析。
时间:2022-09-14 09:20:46
变压器备用自投装置的构成_变压器备用自投装置的动作原理
有关变压器备用自投装置的构成,变压器备用自投装置的动作原理,主变备用自投动作逻辑框图, 动作过程分析,以及变压器备用自投装置误动作的原因与解决方法。
时间:2022-09-12 18:55:35
无变压器半波整流能耗制动的电路图与线路工作原理
无变压器半波整流能耗制动的电路图,线路工作原理,先合上电源开关QS,完成单向启动运转或能耗制动停转工作,无变压器半波整流单向启动能耗制动自动控制电路图的原理。
时间:2022-09-11 19:23:07
配电变压器的保护配置方式图解
配电变压器的保护配置方式,配电变压器高压侧采用跌落式熔断器的保护配置方式,配电变压器高压侧采用隔离开关-熔断器的保护配置方式等。
时间:2022-09-11 10:12:41
变压器铁损怎么计算,变压器铜损铁损计算公式
有关变压器铁损的计算方法,如何计算变压器的铁损耗,分享下变压器损耗的计算公式,教大家如何计算变压器的铜损与铁损,需要的朋友参考下。
时间:2022-09-10 20:34:17
变压器过零序电流保护的工作原理
变压器过零序电流保护的工作原理,大电流接地系统中的变压器装设的接地零序电流保护,可以作为变压器主保护的后备保护及相邻元件接地短路的后备保护。
时间:2022-09-10 20:30:01
变压器铜损与铁损的组成与计算方法
如何测算变压器铜损与铁损,变压器铜损与铁损由哪些部分组成,变压器的铁损与铜损怎么算,100KV变压器铜损和铁损与100KV变压器铜损和铁损的计算问题。
时间:2022-09-10 20:27:53