变压器检修规程,变压器检修工艺及质量要求(2)
来源:电工天下时间:2019-04-02 10:17:41 作者:老电工手机版>>
4.2 待修变压器的外部检查
d. 检查套管是否有破裂情况,套管引线螺丝是否完好;
e. 检查油位计是否标示清楚,是否堵塞、损坏情况;
f. 检查呼吸器是否堵塞,防潮剂是否饱和;
g. 检查变压器盖子、油枕、法兰、吊环、油箱焊缝等处是否渗漏油及有无进水痕迹。如渗漏油部位不明显,应将外壳油污初步清抹,涂白灰作油压试验,检查漏油部位;
h. 检查各阀门、防爆管、继电器、散热器等是否完好。
4.3 变压器的拆卸和吊芯工作及质量标准
4.3.1 变压器拆卸前应将油从放油阀放出一部分,以免吊芯时溢出变压器油。在放油的同时,要注意油标、油枕与油箱是否畅通;
4.3.2 起吊工作应平吊、平起,注意观察吊芯螺杆紧固情况,在芯子吊出油面以后,要停留10-15min,使芯子上的油淋入油箱,然后放置油盘中;
4.3.3 吊芯中要避免碰坏各个部件和绕组。吊出芯子应对绕组、铁芯、分接开关、引线及各个零件螺丝进行详细检查。
4.3.3.1 套管拆卸:在拆卸变压器套管时,不应有碰破及碰裂情况,应从斜的方向吊出,不可使之受任何机械应力。
4.3.3.2 拆卸上盖吊出铁芯
a. 应在干燥天进行;
b. 不应使铁芯绕组受潮;
c. 在湿度不超过85%的空气中吊芯时间不应超过16h,在阴天、雨天不进行吊芯检查。
4.3.3.3 拆卸矽钢片
a. 矽钢片不断裂;
b. 不能擦破绝缘漆。
4.3.3.4 拆卸绕组的绝缘部件:
a. 不应使其绝缘有破裂情况;
b. 各部件应放在固定的地方,以防止意外的破裂损坏;
c. 拆卸绝缘零件时工具要仔细检查,应保证牢靠。
4.3.3.5 吊绕组:在拆绕组时,不允许碰伤任何绝缘部件。
4.4 油箱的检查及质量标准。
4.4.1 油箱或箱盖的焊缝处若有漏油时,应进行处理补焊。在补焊时应根据具体情况,将套管拆下,以免损坏。
4.4.2 箱盖不平用螺丝纠正达不到目的时,可以把器身拆下来,去掉上面的全部零件,放在平板上压平。
4.4.3 用抹布擦洗箱和盖,除去油泥和油污并清理箱底。注意清抹应用白布,不可使用棉纱和易脱毛的刷子。外部漏油过脏时,可放入碱池中浸泡、刷洗,清水冲净后及时喷刷防锈油漆。
4.4.4 采用耐油胶条密封时,要用斜口对接,坡口长度应小于胶条直径的5倍,压缩率为30%。
4.4.5 变压器的油箱、上盖、油枕、安全气道,散热器等更换或重新制作时,内部均应涂清漆。
4.4.6 更换箱盖时,吊环应焊在外表并不得在箱盖上穿孔焊装。旧盖上的吊环、吊杆在检修时均应焊死,以免渗油。
4.4.7 变压器的油箱、油枕和顶盖质量标准:
a. 油箱、油枕和顶盖不得有油泥和脏物;
b. 油枕与油箱连通管应畅通并高出油枕底部30mm;
c. 不应有砂眼、裂缝和焊口不良等缺陷,应保证不渗油、渗水。
d. 外部喷漆不得有疙瘩、眼泪等现象,应平、光、匀;
e. 外壳接地螺丝完整、牢固;
f. 油枕旁有集污管或放污螺丝,应装在油枕最底部,应装防潮呼吸装置;
g. 顶盖边沿不得有弯曲、不平情况;
h. 密封应选用合格的耐油胶垫和胶绳;
i. 吊环、吊耳等零件必须齐全;
j. 油箱的渗漏油试验。
4.5 套管的检修及质量标准
4.5.1 导电杆上部的压帽焊接不良时,应将套管拆下,将螺杆抽出套管,用铜焊接。套管固定密封,应采用质量合格的耐油胶垫。
4.5.2 胶合法兰或套管上发现有裂纹,以及渗漏油时,应用大小合适的钎子剔除胶合剂,套管和法兰一定要擦净再进行胶合。
4.5.3 套管内的引线有拆断和穿心螺杆烧坏或滑牙时,应进行更换,材料采用黄铜棒制作。
4.5.4 上套管时,整个螺丝的松紧要一致,对正上扣使用的扳手要适当,用力适宜,防止紧坏套管。
相关文章
变压器的日常巡视检查与定期试验检修
有关变压器的日常巡视检查,以及定期试验的相关内容,另外还介绍了变压器的在线检测技术,供大家学习。
时间:2020-08-07 11:18:11
箱式变压器的主要检修规程
为保证箱式变压器的正常稳定运行,日常的检修维护工作是必不可少的,需要对箱式变压器进行维修维护保养,及时发现问题,及时解决问题。
时间:2020-08-05 11:18:36
变压器大修周期是多少?变压器检修周期及质量标准(图文)
关于变压器的大修周期的知识,变压器多久大修一次,变压器如何规定大修周期,变压器的大修项目有哪些,以什么样的质量标准来检验变压器的大修工作是否按规定完成。
时间:2017-07-22 22:25:17
变压器大修六点要求,变压器器身检修有讲究
变压器的大修工作,在保证延长变压器使用寿命的同时,要注意对器身的检修维护工作,这里总结了变压器大修时器身检修的六个要求。
时间:2017-07-22 14:23:07