无标记电力变压器参数的判别方法(3)
来源:电工天下时间:2017-07-21 05:52:15 作者:老电工手机版>>
8).以上都是用于国内变压器的接法,如出口时应按要求供应合适的接法与联结组标号。
9).一般在高压绕组内都有分接头与分接开关相联。因此,选择分接开关时(包括有载调压分接开关与无励磁调压分接开关),必须注意变压器接法与分接开关接法相配合(包括接法、试验电压、额定电流、每级电压、调压范围等)。对YN接法的有载调压变压器所用有载调压分接开关而言,还要注意中点必须能引出。
第三部分,电力变压器的型号与技术参数图解
不同类型的变压器对应着不同的型号,通常使用字母或数字对变压器的型号命名进行标识,变压器的型号通常是由字母和数字组成的,用来表示变压器的相数、冷却方式、调压方式、绕组线芯材料、绕组连接方式等。
由于电力变压器的种类很多,其型号的标识以及参数也有所不同,因此常常将这些型号与参数标识在变压器的铭牌上,以便于在安装和检修时进行查看。
图1所示为典型电力变压器的铭牌标识。
图1 典型电力变压器的铭牌标识
在变压器的铭牌上,标识有该变压器的型号以及技术参数等内容,下面分别介绍一下变压器的型号含义和技术参数。
1.变压器的型号含义
变压器的种类有很多,为了便于区别各种不同类型的变压器,通常使用字母或数字对变压器的型号命名进行标识。
变压器的型号通常是由字母和数字组成的,用来表示变压器的相数、冷却方式、调压方式、绕组线芯材料、绕组连接方式等内容,如图2所示。
图2 变压器的型号命名方法
产品名称:变压器的产品名称通常用字母来表示,表示产品的线圈耦合方式、相数、冷却方式、线圈数、线圈导线材质、调压方式以及特殊用途等内容,见表1所列。
表1 变压器的产品名称含义
续表
设计序号:也称技术序号,用数字表示,表示同类产品中的不同品种,以区分产品的外形尺寸和性能指标等,有时会被省略。
额定容量:变压器的额定容量用“kVA”来表示,可以读作“千伏安”。变压器使用kVA作单位,原因是在负载没有确定的情况下,是不能得到有功功率(符号P,单位kW)和无功功率(符号Q,单位kvar)的大小的,只能使用kVA为单位表示功率,例如1kVA的变压器的输出功率约为1kW。
高压侧额定电压:变压器的高压侧额定电压即为初级绕组输入端输入的额定电压值,一般用字母“kV”表示,例如10kV表示变压器初级绕组可输入10kV的电压。
2.变压器的主要技术参数
变压器的主要技术参数一般都标注在变压器的铭牌上,一般包括额定容量、额定电压、额定电流、冷却方式、额定频率、绝缘电阻、绕组联结组、相数、阻抗电压等,如图3所示。
图3 变压器铭牌上的技术参数标识
此外,变压器的技术参数还有空载损耗、负载损耗、温升方式、空载电流、吊重、油重、总重、运输重、油箱耐受真空能力等,如图4所示。
图4 变压器的其他技术参数
相关文章
购买变压器时重点考虑哪些参数
当准备购买一台变压器时,需要重点考虑哪些技术参数,具体参考如下:额定容量:变压器需要满足所供负荷需要。额定电压:把供电局供来的10KV电压变为0.4KV,考虑到线路损耗,变压器的额定电压一般为10±5%/0.4。
时间:2022-08-08 11:08:00
变压器的常用参数有哪些
对于任何一种变压器来说,其技术参数主要包括变压比、额定容量、额定频率、空载电流、频率响应、绝缘电阻、效率、温升等,下面具体来看下。
时间:2022-08-08 11:06:48
变压器的主要技术参数
变压器的主要技术参数有哪些,在给定的技术条件下,变压器的性能规定的“量值”,包括冷却介质的条件等,称为定额。定额中所规定的各量值称为额定值,这些额定值直接写在每台变压器的铭牌上。
时间:2022-08-08 11:04:48
降压变压器的工作原理及技术参数说明
降压变压器用于把10万V以上便于输送中的损耗降到用电户,降为380V的三相四线制才能安全使用。低压线圈采用铜箔绕制,箔式绕圈结构,增强了线圈的稳定性,固化后绕组整体机械强度好,大大提高了抗短路能力。
时间:2022-07-25 06:03:32
电源变压器的6大技术参数
有关电源变压器的技术参数,主要包括了电源变压器的额定电压、额定电流、额定功率等参数,有需要的朋友参考下。
时间:2020-08-05 11:31:01
变压器容量的计算公式及参数说明
有关变压器容量计算公式的参数说明,变压器容量应根据计算负荷选择,对平稳负荷供电的单台变压器,负荷率一般取85%左右,用于计算负荷容量、变压器容量与负荷率。
时间:2020-08-04 09:47:25
柴油发电机润滑系统的组成与结构参数
柴油发电机润滑系统的组成与结构参数,以康明斯6BT柴油机为例,由润滑油泵、调压阀、机油冷却器、滤清器旁通阀等组成,6BT柴油机润滑系统的结构参数说明。
时间:2020-05-19 09:46:39
交流发电机三相绕组结构参数图解
有关交流发电机三相绕组结构参数,磁极对数p 6对,定子槽数z 36槽,定子绕组相数3相,每个线圈匝数N 13匝,绕组联结方法Y型联结等。
时间:2020-05-19 09:24:41