试验变压器的五大类型,试验变压器按介质分类(4)
来源:电工天下时间:2017-07-21 06:11:00 作者:老电工手机版>>
绝缘筒式试验变压器
产品概述
绝缘筒式验变压器(工频试验变压器)主要用于检验各种绝缘材料、绝缘结构和电工产品等耐受工频电压的绝缘水平,也作为变压器、互感器、避雷器等试品的无局部放电工频试验电源。广泛应用于电工制造部门、电力运行部门、科研单位和高等院校。绝缘筒式试验变压器采用环氧浇注筒壳,全绝缘处理,提高了绝缘强度,输出电压高,单台设备的最高电压等级可达750kV。绝缘筒式试验变压器抗湿能力强,有效的削弱了漏磁,而大大的增加了承受试验短路电流的冲击能力。
性能
绝缘筒式验变压器(工频试验变压器)通过部级产品鉴定,主要技木性能处于国内领先地位,达到国际同类产品的先进水平。目前我国生产的绝缘筒式变压器单台电压可达750kV,750kV绝缘筒式试验变压器刷新绝缘试验变压器的新纪元,刷新我国乃至国际在绝缘桶式试验设备使用在户外高海拔下的新纪元,获得该产品在电压等级、海拔条件、外形结构等三项指标,均属于“世界第一”。
特点
1、成套设备配套性强,电压容量系列齐全,功能完善;
2、阻抗电压低,系统阻抗不大于5%,满足交流污秽试验要求;
3、采用快速电子保护装置,可靠性高。
4、采用环氧浇注筒壳,全绝缘处理,提高了绝缘强度,输出电压高,单台设备的最高电压等级可达750KV。
5、抗湿能力强,有效的削弱了漏磁,而大大的增加了承受试验短路电流的冲击能力。
变频串并联谐振
变频串并联谐振试验变压器是运用串联谐振的原理,通过调节变频控制器的输出频率,使得回路中的电抗器的电感L和试品电容C发生串联谐振,谐振电压即为试品上所加电压。
变频串并联谐振试验变压器广泛应用于电力、冶金、石油、化工、等行业,适用于大容量、高电压的电容性试品,如发电机、变压器、GIS、高压交联电缆、互感器、套管等的交接实验和预防性试验。
工作原理
变频串并联谐振试验变压器通过调频控制器提供供电电源,试验电压由励磁变压器经过初步升压后,使高电压加在电抗器L和被试品CX上,通过改变调频控制器的输出频率,使回路处于串联谐振状态;调节变频控制器的输出电压,使试品上高压达到所需要的电压值。回路的谐振频率取决于被试品电容CX和电抗器的电感L,谐振频率。
主要技术参数
环境温度:-10~45℃
额定试验容量:0~8000KVA
不稳定度:≤0.05%
工作湿度:≤90%
谐振电压:0~1000KV
输出波形:正弦波
海拔:≤2000M
频率调节范围:0.1~300Hz
波形畸变率:≤0.5%
电源输入:220V±10%
单相 输出0~220V( ≤10KW)
系统测量精度:0.5级
噪声:≤60dB 380V±10%三相, 50Hz 输出0~40V
频率调节分频率:0.01Hz
电抗器Q值:30~200
特点
1.大屏幕显示试验数据、试验状态,并有实时操作步骤提示功能
2.能灵活整定实验电压、调频范围、加压时间
3.试验结果能计算出被试品电容
4.具有计算机通讯接口,便于通讯和试验数据管理
5.由变频电源、励磁变压器、电抗器和电容分压器组成;体积小,重量轻,易于现场作业;特点:结构复杂、可靠性低、接线繁多、成本高;
6.分辨率高、频率分辨率为0.001HZ
7.安全可靠高、系统具有过电流、过电压及放电保护功能,可有效保护人身及设备安全
8.试验结果可打印
9.可升级造作软件
试验方法
先在低电压下调到系统谐振点,然后再升高试验电压幅值,达到试品上规定的电压值,在次电压下,维持规定的时间后,在降低电压到零,这就完成了整个试验过程。
相关文章
变压器线损的计算问题,变压器损耗分类与计算方法
变压器损耗电量的计算方法,计算线损,需要线路的电阻和流过的电流,分享下变压器损耗计算公式,变压器损耗的特征,以及变压器损耗电量与线路有功功率损失的计算等。
时间:2022-09-14 15:03:08
变压器损耗产生的原因是什么
有关变压器损耗的产生原因,变压器损耗包括空载损耗P和短路损耗Pk之和,变压器损耗产生的两大原因分析。
时间:2022-09-14 09:20:46
变压器备用自投装置的构成_变压器备用自投装置的动作原理
有关变压器备用自投装置的构成,变压器备用自投装置的动作原理,主变备用自投动作逻辑框图, 动作过程分析,以及变压器备用自投装置误动作的原因与解决方法。
时间:2022-09-12 18:55:35
无变压器半波整流能耗制动的电路图与线路工作原理
无变压器半波整流能耗制动的电路图,线路工作原理,先合上电源开关QS,完成单向启动运转或能耗制动停转工作,无变压器半波整流单向启动能耗制动自动控制电路图的原理。
时间:2022-09-11 19:23:07
配电变压器的保护配置方式图解
配电变压器的保护配置方式,配电变压器高压侧采用跌落式熔断器的保护配置方式,配电变压器高压侧采用隔离开关-熔断器的保护配置方式等。
时间:2022-09-11 10:12:41
变压器铁损怎么计算,变压器铜损铁损计算公式
有关变压器铁损的计算方法,如何计算变压器的铁损耗,分享下变压器损耗的计算公式,教大家如何计算变压器的铜损与铁损,需要的朋友参考下。
时间:2022-09-10 20:34:17
变压器过零序电流保护的工作原理
变压器过零序电流保护的工作原理,大电流接地系统中的变压器装设的接地零序电流保护,可以作为变压器主保护的后备保护及相邻元件接地短路的后备保护。
时间:2022-09-10 20:30:01
变压器铜损与铁损的组成与计算方法
如何测算变压器铜损与铁损,变压器铜损与铁损由哪些部分组成,变压器的铁损与铜损怎么算,100KV变压器铜损和铁损与100KV变压器铜损和铁损的计算问题。
时间:2022-09-10 20:27:53