变压器有载调压操作机构的检查项目(2)
来源:电工天下时间:2017-08-15 07:25:00 作者:老电工手机版>>
变压器有载调压操作机构的检查项目(第2页)
在调节分接头时,先断开接触器KM1,将可动触头Q1切换到另一分接头上,然后接通KM1。另一可动触头Q2也采用同样的步骤,移到这个相邻的分接头上,这样进行移动,直到Q1和Q2都接到所选定的分接头位置为止。当切换过程中Q1、Q2分别接在相邻的两个分接头位置时,电抗器L限制了回路中流过的环流大小。110kV及以上电压等级变压器的调压绕组放在中性点侧,使调节装置处于较低电位。
1、有载分接开关运行一年或切换2000~4000次后,应取切换开关油箱中的抽样进行工频耐压试验(不低于30KV),试验应合格,否则更换合格变压器绝缘油。
2、新投入的分接开关,在切换5000次后,应将切换开关吊出检查,以后可按实际情况确定检查周期。
3、运行中的分接开关动作5000次后或绝缘油的击穿电压低于25kV时,应更换切换开关油箱的绝缘油。
4、为了防止分接开关在严重过负荷或系统短路时进行切换,宜在有载分接开关控制回路中加装电流闭锁装置,其整定值不超过变压器额定电流的1.5倍。
5、电动操作机构应经常保持良好状态,有载分接开关配备的瓦斯保护及防爆装置均应运行正常。当保护装置动作时应查明原因。
6、分接开关的切换开关箱应严格密封,不得渗漏。如发现其油位升高异常或满油位,说明变压器与有载分接开关切换箱窜油。应保持变压器油位高于分接开关的油位,防止开关箱体油渗入变压器本体,影响其绝缘油质,并及时安排停电处理。
附1,什么是变电站主变有载调压的操作方法
应逐级调压,同时监视分接位置及电压,电流的变化。
有载调压变压器并列运行时,其调压操作应轮流逐级或同步进行。
应核对系统电压与分接额定电压间的差值。
变电站主变有载调压的操作方式
(1)正常情况下,分接开关一般使用远方电气控制。当检修、调试、远方电气控制回路故障和必要时,可使用就地电气控制或手摇操作;
(2)有载调压装置的分接变换操作,由监控人员按调度部门制定的电压曲线或调度命令,在电压允许偏差范围内进行;
(3)在变压器过载1.2倍以上时,禁止分接变换操作;
(4)在进行有载分接开关的操作时,应逐级调压,同时监视分接位置及电压、电流的变化,不允许出现回零、突跳、无变化等情况。分接位置指示器及动作计数器的指示等都应有相应的变动;
当有载调压变压器并列运行时,正常情况下,必须联动同步进行调压操作,如果联动失灵,允许在85%变压器额定电流及以下的情况下进行分接开关变换操作,其调压操作应轮流逐级或同步进行,不得在单台变压器上连续进行两个分接变换操作,必须一台变压器的分接变换完成后再进行另一台变压器的分接变换操作。每进行一次分接变换后,都要检查电压和电流的变化情况,防止误操作和过负荷;多台有载调压变压器并列运行,在进行升压操作时,应先操作负载电流相对较小的一台,再操作负载电流相对较大的一台,以防止过大的环流。降压操作时与此相反。操作完毕后应再次检查并联的变压器负载电流大小和分配情况。
每次分接变换操作都应将操作时间、分接位置、电压变化情况及累计动作次数记录在有载分接开关分接变换记录簿上,每次投停、试验、维修、缺陷与故障处理,都应作好记录。
按规定,有载调压开关本体吊心检查。其检查周期如下;
1)新投运一年后,或分接切换5000次。
2)运行3-4后,或累计调节次数达10000-20000次。
3)结合变压器检修。
有载分接开关的位置,应符合电压的要求。如因负荷变化大,电压变化大,需要调整电压,必须得到市调许可和命令才能调整,调节后低压侧电压及电流应有变化,否则要查明原因。当变电站的母线电压超出允许偏差范围时,首先应调节无功补偿设备的无功出力,若电压质量仍不符合要求时,再调整有载分接开关位置,使电压恢复到合格值。
变电站主变有载分接开关巡视检查的项目
电压指示应在规定电压偏差范围内。
分接位置指示器应指示正确。
分接开关储油柜的油位、油色、吸湿器及其干燥剂均应正常。
分接开关及其附件各部位应无渗漏油。
计数器动作正常,及时记录分接变换次数。
电动机构箱内部应清洁,润滑油位正常,机构箱门关闭严密,防潮、防小动物密封良好。
电动操作机构应经常保持完好状态,有载分接开关配备的瓦斯保护及防爆装置均运行正常,当保护动作应查明原因。
在有停电机会,在最高和最低分接间操作几个循环。
有载分接开关的切换开关箱应严密,不得渗漏.如发现其油位升高异常或满油位,说明变压器与有载分接开关箱窜油,应保持变压器油位高于分接开关的油位,防止开关箱油渗入变压器本体,影响绝缘油质,并及时安排处理。
附2,变电站调压方法有哪些?相互间有什么关系?
分有载调压和无载调压。还有正调和反调,一般都是正调,看变压器的生产厂家.10kv反调的多。
有载调压、无载调压与抽头调压有什么关系?
抽头就是分接头。抽头调压跟有载调压无载调压没有关系,不管是有载和无载调压都是调整分接头,也就是说不管是有载调压,还是无载调压都能说是抽头调压,但是有的变压器不能带负载调节分接头就得把出线侧的负载断开,在调节分接头,也就是不带负载调压,叫做无载调压。
相反有载调压就是带着负载就能调节分接头,不用断开负载,就是有载调压。
相关文章
变压器有载分接开关的检修要求
有关变压器的检修知识,有载分接开关是变压器的部件之一,在变压器的运行检修时必须进行全面检修维护,以下是变压器有载分接开关的检修要求,分享了具体的检查步骤与验收要求,供大家参考。
时间:2022-09-10 11:02:49
怎么检查变压器的同名端?
有关变压器的知识,用什么办法来检查变压器的同名端,可用的方法不止一种,比如可以从线圈的绕向结构来判定,还可以用直流稳态过程来判定,下面具体来了解下。
时间:2022-04-09 08:06:30
变压器的日常巡视检查与定期试验检修
有关变压器的日常巡视检查,以及定期试验的相关内容,另外还介绍了变压器的在线检测技术,供大家学习。
时间:2020-08-07 11:18:11
箱式变压器巡视检查内容及安全注意事项
有关箱式变压器的使用问题,介绍了箱式变压器的正常巡视检查内容,以及箱式变压器的特殊巡视检查内容,在巡视时的安全注意事项等,一起来看下。
时间:2020-08-05 11:28:13
箱式变压器的日常维护检查项目
有关箱式变压器的维修检修知识,为保证箱式变压器的正常使用,日常的维护检查是必不可少的,这里总结了9条箱式变压器的维护检查项目,供大家参考。
时间:2020-08-04 11:19:26
电动机运行中断路器跳闸检查项目总结
有关电动机运行中断路器跳闸需要检查的项目,包括配电柜故障、电缆故障、电机故障等,一起来了解下。
时间:2020-05-20 09:03:25
变压器声音异常的检查经验总结
当变压器出现声音异常时,变压器已出现故障,此时要依靠经验与工具来检查维修,这里分享下变压器声音异常的检查经验,帮助分析变压器声音异常的可能原因,并进行全面检修。
时间:2019-12-18 06:40:02
变压器日常巡视检查项目
有关变压器的巡视检查项目,在变压器的运行过程中,做好变压器的日常巡视检查工作,是保证变压器正常运行的关键,这里总结了变压器巡视时的五个检查项目,包括变压器的油位、温度,冷却系统是否正常等。
时间:2019-11-24 09:52:20