电力变压器小修内容_电力变压器小修周期
来源:电工天下时间:2020-02-22 17:12:05 作者:老电工手机版>>
有关电力变压器小修的主要内容,为了保障电力变压器的正常运行,变压器的日常维修与保养是非常必要的,电力变压器小修或大修都要做,那么电力变压器小修内容有哪些,一起来了解下。
电力变压器小修内容
1、清扫套管,检查瓷套有无放电痕迹及破损现象;
2、检查套管引线的接触螺栓是否松动。接头是否过热;
3、清扫变压器油箱及储油柜、安全气道、净油器及调压装置等附件;
4、检查安全气道防爆膜是否完好,清除压力释放阀阀盖内沉积的灰尘等杂物;
5、检查储油柜油位是否正常,油位计是否完好、明净,并排出集污盆内的油污;
6、检查呼吸器,更换失效变色的干燥剂;
7、补充变压器本体及充油套管的绝缘油;
8、检查散热器有无渗油现象,冷却风扇是否正常;
9、检查测量上层油温的温度计;
10、检查气体继电器有无渗油现象,阀门开闭是否灵活、可靠,控制电缆绝缘是否良好;
11、检查处理变压器外壳接地线及中性点接地装置;
12、检查有载分接开关操作控制回路、传动部分及其接点动作情况,并清扫操作箱内部;
13、从电力变压器本体、充油套管及净油器内取油样做简化分析,自变压器本体及电容式套管内取油样进行色谱分析;
14、处理渗、漏油等能就地消除的缺陷;
15、进行规定项目的电气试验。
小贴士:电力变压器小修周期规定
1、一般每年1次;
2、安装在2~3级污秽地区的变压器,其小修周期应在现场规程中予以规定。
篇二:电力变压器小修内容
电力变压器的大修、小修项目有哪些?
一、小修小修周期一般为一年。
其检修项目有:
(1)清扫外壳及高低压绝缘套管、储油柜、散热器、防爆管等,并消除渗漏。
(2)检查外部紧固引出线的接头螺钉,如发现局部烧伤,可用锉刀进行修整。
(3)检查油面计是否正常,清除储油柜中积污,缺油时应
(4)检查吸湿器是否正常,并清除污浊。
(5)检查气体继电器及引线等是否良好。
(6)检查放油门及各部的油截门是否正常,漏油时应紧固螺钉或更换衬垫等。
(7)检查高、低压侧熔断器的熔管和熔丝是否正常完好。
(8)检查变压器接地线、引线是否完好,锈蚀时应更换。
(9)检测变压器的绝缘电阻是否符合要求。
(10)消除已发现并就地可解决的缺陷。
二、大修大修周期一般为5年。
其检修项目为:
(1)外壳及油的检修。
① 检查并清扫外壳,包括顶盖、储油柜、高、低压绝缘套管、安全气道、散热器等,并消除渗漏。
② 根据变压器油质情况,进行滤油或换油。
③ 检查并检修接地装置。
④ 必要时对外壳重新涂漆。
(2)铁心与绕组的检修。
① 检查铁心接地情况及穿心螺钉的绝缘;检查及清扫绕组及绕组夹紧装置、引线等。
② 检查绕组的绝缘状况是否良好及衬垫是否牢固,不应有线圈松动、变形和位移情况以及一次侧、二次侧绕组不对称现象。
(3)分接开关的检修。
① 检查与检修分接开关,包括附加设备,动、静触头及其传动机构。
② 检查与检修有载分接开关的控制装置,包括电动机、传动机构及其操作回路等。
(4)其他检修。
① 校验与调整温度计、控制仪表、继电保护装置、控制、信号装置及其二次回路等。
② 检查与调换空气干燥剂及吸湿剂等。
③ 大修后应进行必要的预防性试验。
④ 消除已发现的变压器的缺陷。
篇三:变压器小修内容
一、变压器小修、大修的内容和周期
1、变压器小修内容
1)检查导电排螺丝有无松动,铜铝接头是否良好,接头有无过热现象,若接头接触不良、接触面腐蚀或过热变黑,应用0号砂布打磨,修正平整,涂上导电膏,然后拧紧螺丝。拧螺丝时扭力应适当,若拧过了头,会使整个接线柱松动打转。
2)检查套管有无裂痕和放电痕迹,并清扫灰尘、污垢。
3)检查箱体接合处有无漏油痕迹。查出漏油处,可根据具体情况,更换密封垫或进行处理。
4)检查储油柜的油位是否正常,油位计是否正常。若变压器缺油,应补充到位。放掉集污盒内的污油。
5)检查干燥剂是否吸潮而失效。若已失效,应予以更换或作再生处理。
6)检查冷却系统是否完好,并进行清扫。
7)检查气体继电器是否漏油,阀门开闭是否灵活,接头之间绝缘是否完好。
8)清扫油箱、散热片,必要时应铲锈涂漆。
9)检查接地线是否完整、连接是否牢固。应没有锈蚀现象。
10)测量高压对地、高压对低压,以及低压对地之间的绝缘电阻,以检查变压器的绝缘情况。
11)测量每一分接头绕组的直流电阻,以检查接触情况和回路的完整性。
2、变压器小修周期
变压器小修不必吊芯即可进行,发电厂用变压器规定半年进行一次,其他变压器每年至少一次。
二、变压器大修内容
1)充分做好检修前的准备工作。
2)打开变压器箱盖,吊芯检查。
3)检修芯体中铁芯。绕组、分接开关及引线。
4)检修箱盖、油枕、防爆管、冷却油管、放油加油活门和套管等。
5)检修冷却装置和滤油装置。
6)清扫油箱、外壳,必要时进行油漆。
7)检修控制测量仪表、信号和保护装置。
8)滤油或换油。
9)必要时作干燥处理。
10)装配变压器。
11)进行规定的测量和试验。
三、变压器大修周期
变压器大修周期规定:
1)主变压器及主要的厂用变压器,在投入运行后5年内和以后每5~10年大修一次;一般厂用变压器,7~10年进行一次。
2)发电变压器和变电所的其他变压器,以及线路上的变压器,每10年大修一次。
3)密封式变压器,只有在试验中发现有问题,认为有必要时才进行大修。
4)有载调压的、强迫油循环导向水冷的变压器,建议在投入后第一年内和以后每5年大修一次。
5)超出规定的过负荷运行或发生故障的变压器,以及运行中有特殊疑问的变压器,可根据检查测试结果进行计划外的大修。
相关文章变压器现场小修的主要内容

变压器运行中的小故障主要有箱件冷却器等的渗漏油、油标、防爆筒玻璃的破裂;风扇故障停运等。变压器的害类小故障应引起重视,及时检修解决,对变压器外部的此类小故障,一般能在现场检修,故称为现场小修。
时间:2022-09-10 11:21:02
电力变压器过负荷保护与过电流的关系

有关电力变压器过负荷保护与过电流的关系,过负荷保护与过电流保护合用一组电流互感器,过负荷保护的动作电流,按避开变压器的额定一次电流i1n(T)来整定。
时间:2022-09-10 09:15:56
如何计算电力变压器空载损耗与负载损耗

有关计算电力变压器空载损耗与负载损耗的方法,电力变压器损耗分为铁损和铜损,不同损耗的计算公式与计算方法,包括有功损耗、无功损耗与综合功率损耗等。
时间:2022-09-10 09:12:07
电力变压器压力释放阀的保护原理及设置原则

在电力变压器中压力释放阀的作用十分重要,压力释放阀可使变压器油箱内的压力快速降低,有效防止外部空气、水分及杂质进入油箱,电力变压器压力释放阀的保护原理是什么,其设置原则及运行要求有哪些,下面来了解下。
时间:2022-08-13 07:01:58
安装电力变压器时的11条注意事项

怎么正确安装电力变压器,需要遵循哪些技术规范,在安装电力变压器时的注意事项有哪些,比如合理选择配电变压器的安装地点,合理选择配电变压器的容量等,下面与电工天下小编一起来了解下。
时间:2022-08-09 10:08:44
变压器大修和小修周期是多少

为了确保变压器的持续稳定运行,必须加强变压器的巡检与维修工作,那么变压器大修和小修周期是多少,具体参考如下:变压器大修周期一般在10年以上,变压器小修1-3年一次。
时间:2022-08-08 11:02:54
怎样对电力变压器进行短路试验?

在对电力变压器进行短路试验时,应先做好电路的连接,然后按照本文给出的检测试验方法,按步骤进行试验即可,下面一起来了解下。
时间:2021-11-15 06:19:31
认识电力变压器的铁心组成部分

电力变压器的铁心组成部分,电力变压器的铁心是由0.35mm厚的冷轧硅钢片叠成,本文介绍了电力变压器的铁心组成、铁心排列方法、铁心斜切叠装法等知识。
时间:2021-06-22 10:16:41





