35kV变压器中性点绝缘水平等级(2)
来源:电工天下时间:2017-07-23 10:20:43 作者:老电工手机版>>
附1,变压器绝缘等级与温度
变压器的绝缘等级,并不是绝缘强度的概念,而是允许的温升的标准,即绝缘等级是指其所用绝缘材料的耐热等级,分A、E、B、F、H级。
各绝缘等级具体允许温升标准如下:
A级绝缘 (经过绝缘浸渍处理的棉纱、丝、普通漆包线的绝缘漆)材料允许温度摄氏105度,额定运行温度摄氏95度,最高允许值摄氏140度(超过此温升,绝缘的损坏率将超过允许范围)。
B级绝缘 (云母、玻璃纤维、石棉等无机物用有机材料粘合或浸渍)材料允许温度摄氏130度,额定运行温度摄氏120度,最高允许值摄氏165度(超过此温升,绝缘的损坏率将超过允许范围)。
C级绝缘 (特种纸张、层压板等,例如芳族聚酰胺聚合物)材料允许温度摄氏220度,额定运行温度摄氏210度,最高允许值摄氏250度(超过此温升,绝缘的损坏率将超过允许范围)。
E级绝缘 (环氧树脂、三醋酸纤维薄膜、聚脂薄膜、高强度漆包线的绝缘漆)材料允许温度摄氏120度,额定运行温度摄氏110度,最高允许值摄氏155度(超过此温升,绝缘的损坏率将超过允许范围)。
F级绝缘 (云母、玻璃纤维、石棉等无机物用特殊有机材料粘合或浸渍,例如采用硅有机化合物改性的合成树脂漆为粘合剂)材料允许温度摄氏155度,额定运行温度摄氏145度,最高允许值摄氏190度(超过此温升,绝缘的损坏率将超过允许范围)。
H级绝缘 (云母、玻璃纤维、石棉等无机物用特殊有机材料粘合或浸渍,例如采用硅有机漆粘合或浸渍,硅有机橡胶、无机填料)材料允许温度摄氏180度,额定运行温度摄氏175度,最高允许值摄氏220度(超过此温升,绝缘的损坏率将超过允许范围)。
附2,35KV变压器标准实验耐压是多少?
35KV常规检测项目:
1、35kv变压器油箱密封试验标准:24h,50kpa,注:①密封性能要求,在试验后应无渗漏和损伤。②波纹油箱密封试验剩余压力不小于规定值的70%;
2、35kv变压器油箱机械强度试验标准:<4000KVA,正压50kPa; ≥4000KVA,真空度50kPa,正压60kPa。注:机械强度试验要求试验后应无损伤和不允许的永久变形;
3、35kv变压器绝缘试验标准:<4000KVA提供绝缘电阻实测值,≥4000KVA须提供吸收比(R60“/R15”)≥8000KVA须提供介质损耗因数tgδ。注:对35KV电压等级需做吸收比的试验,要求吸收比≥1.3或极化指数≥1.5;
4、35kv变压器变压器绝缘电阻限值参数值 对应:
上层油量10℃ 20℃ 30℃ 40℃ 50℃
高压绕阻600 400 270 180 120
相关文章
电机定子绕组绝缘电阻值运行温度的换算公式
电机定子绕组绝缘电阻值运行温度的换算公式,电机定子绕组绝缘电阻值换算至运行温度时的换算系数,在不同温度测量时,按表所列温度换算系数进行换算。
时间:2022-09-14 14:39:21
如何测量定子绕组绝缘直流耐压值?
如何测量定子绕组绝缘直流耐压值,通过试验时所测的某处绝缘表面对地电压的高低和泄漏电流的大小来判断该部位的绝缘状况,定子绕组绝缘直流耐压测量的等值电路图。
时间:2022-09-13 20:16:06
500kv高压配变电所与500kv铁塔的实物图
有关500kv高压配变电所与500kv铁塔的实物图,从多张图了解500kv高压配变电所与500kv铁塔的外观与应用环境,需要的朋友参考下。
时间:2022-09-11 19:23:01
变压器110KV套管的检修要求
变压器110KV套管的检修要求如下:对于套管油不合格或内部轻微受潮的套管,一般进行换油处理即可消除缺陷,对于内部严重受潮或严重渗漏油的套管则一般采取解体干燥及解决密封缺陷。
时间:2022-09-10 10:04:50
变压器容量等级单位及计算方法详解
电力变压器容量单位用KVA,也就是视在功率。电力负荷多数为感性负载,其视在功率等于有功功率和无功功率的矢量和。如果变压器所带负荷全部是电阻负载,其总功率可以等于变压器的KVA值。
时间:2022-08-11 09:35:21
80KVA变压器的额定电流是多少
一台普通的配电变压器,一次侧(既高压侧)的线电压是10KV,二次侧(低压侧)的线电压是400V的变压器,那么80KVA变压器的额定电流是多少,下面具体来看下。
时间:2022-06-07 06:01:48
变压器绝缘老化与绝缘油劣化的常见原因
有关变压器的常见故障问题,一是变压器绝缘老化,二是变压器绝缘油劣化,三是变压器出现过电压的问题,不同的变压器故障问题,其发生原因各不相同,下面具体来了解下。
时间:2022-05-04 06:13:16
500KVA变压器带270KW功率而电压360V是什么原因
500kvA是变压器的视在功率,其有功功率为1.500kvA×80%=400kvA。电压低的可能原因:1、供电距离过长,引起的电压降增大,必须更换大截面电线。2、在变压器档位开关上调节了,逢高调高,逢低调低。