变压器过负荷后常见问题,变压器过负荷运行危害大(2)
来源:电工天下时间:2017-07-23 08:36:19 作者:老电工手机版>>
拿10KV变0.4KV,初级电流为72A,次级电流为1800A的1250KVA变压器来说,充分理解变压器超负荷:1 如果电流超过1800A,叫做电流超负荷;2 功率P=1.732×1800×0.4×0.9=1122KW时,叫做功率超负荷;3 月用电量达到807840度,叫做用电量超负荷;虽然说变压器都有承受有限的超负荷能力,但是,这绝不应该是人为的超负荷的理由。
这里教大家一招:计算变压器是否超负荷的方法:
只要变压器的工作电流,超过了变压器额定电流值,就是变压器超负荷了。这是最简单的计算方法。
注意:
1,一般情况下,变压器是不允许长期超负荷运行的。
2,变压器长期超负荷运行,变压器会温度增高,会加速绝缘的老化。研究证明:绝缘工作时的温度每升高8度,其寿命就会减少一半。
3,变压器在实际工作中很难避免过负荷。在事故情况下,首先应保证不间断供电,绝缘的老化则处于次要地位。所以,变压器允许有较大的事故过负荷能力。
具体规定见下表。
四、变压器能否过负荷运行
变压器是可以过负荷运行的。
变压器的运行方式-负载状态,按照《电力变压器运行规程》(DL/T 572—95)的规定:
变压器负载状态的分类:正常周期性负载;长期急救周期性负载;短期急救负载。共三类。
正常周期性负载的运行:
1、变压器在额定使用条件下,全年可按额定电流运行。
2、变压器允许在平均相对老化率小于或等于1的情况下,周期性地超额定电流运行。
3、当变压器有较严重的缺陷(如冷却系统不正常、严重漏油、有局部过热现象、油中溶解气体分析结果异常等)或绝缘有弱点时,不宜超额定电流运行。
4、 正常周期性负载运行方式下,超额定电流运行时,允许的负载系数K2和时间,可按负载导则的方法之一确定:
长期急救周期性负载的运行:
1、长期急救周期性负载下运行时,将在不同程度上缩短变压器的寿命,应尽量减少出现这种运行方式的机会;必须采用时,应尽量缩短超额定电流运行的时间,降低超额定电流的倍数,有条件时按制造厂规定投入备用冷却器。
2、当变压器有较严重的缺陷(如冷却系统不正常,严重漏油,有局部过热现象,油中溶解气体分析结果异常等)或绝缘有弱点时,不宜超额定电流运行。
3、长期急救周期性负载运行时,平均相对老化率可大于1甚至远大于1。
在长期急救周期性负载下运行期间,应有负载电流记录,并计算该运行期间的平均相对老化率。
短期急救负载的运行:
1、短期急救负载下运行,相对老化率远大于1,绕组热点温度可能达到危险程度。在出现这种情况时,应投入包括备用在内的全部冷却器(制造厂另有规定的除外),并尽量压缩负载、减少时间,一般不超过0.5h。当变压器有严重缺陷或绝缘有弱点时,不宜超额定电流运行。
相关文章
变压器线损的计算问题,变压器损耗分类与计算方法
变压器损耗电量的计算方法,计算线损,需要线路的电阻和流过的电流,分享下变压器损耗计算公式,变压器损耗的特征,以及变压器损耗电量与线路有功功率损失的计算等。
时间:2022-09-14 15:03:08
变压器损耗产生的原因是什么
有关变压器损耗的产生原因,变压器损耗包括空载损耗P和短路损耗Pk之和,变压器损耗产生的两大原因分析。
时间:2022-09-14 09:20:46
变压器备用自投装置的构成_变压器备用自投装置的动作原理
有关变压器备用自投装置的构成,变压器备用自投装置的动作原理,主变备用自投动作逻辑框图, 动作过程分析,以及变压器备用自投装置误动作的原因与解决方法。
时间:2022-09-12 18:55:35
无变压器半波整流能耗制动的电路图与线路工作原理
无变压器半波整流能耗制动的电路图,线路工作原理,先合上电源开关QS,完成单向启动运转或能耗制动停转工作,无变压器半波整流单向启动能耗制动自动控制电路图的原理。
时间:2022-09-11 19:23:07
配电变压器的保护配置方式图解
配电变压器的保护配置方式,配电变压器高压侧采用跌落式熔断器的保护配置方式,配电变压器高压侧采用隔离开关-熔断器的保护配置方式等。
时间:2022-09-11 10:12:41
变压器铁损怎么计算,变压器铜损铁损计算公式
有关变压器铁损的计算方法,如何计算变压器的铁损耗,分享下变压器损耗的计算公式,教大家如何计算变压器的铜损与铁损,需要的朋友参考下。
时间:2022-09-10 20:34:17
变压器过零序电流保护的工作原理
变压器过零序电流保护的工作原理,大电流接地系统中的变压器装设的接地零序电流保护,可以作为变压器主保护的后备保护及相邻元件接地短路的后备保护。
时间:2022-09-10 20:30:01
变压器铜损与铁损的组成与计算方法
如何测算变压器铜损与铁损,变压器铜损与铁损由哪些部分组成,变压器的铁损与铜损怎么算,100KV变压器铜损和铁损与100KV变压器铜损和铁损的计算问题。
时间:2022-09-10 20:27:53