当负荷电流小于260.2 A时,把630 kVA变压器换成315 kVA变压器,可以减少变压器的损耗。如果有两台邻近的630 kVA配电变压器,在低压侧用联络线联结,两台配电变压器的负荷由其中一台来供给,另一台停运备用。根据(3)式可得I′=375.8 A。
如果联络线很短,联络线的损耗可以忽略不计,当单台配电变压器平均负荷电流小于375.8 A时,就可以采用上述方法减少变压器的损耗。
又假设有两台邻近的630 kVA配电变压器,比较上例中的两种方式的总损耗。若单台配电变压器平均负荷电流为200 A,按上例的前一种方式,用两台315 kVA的配电变压器代换630 kVA的配电变压器,则两台315 kVA配电变压器的损耗之和为:
P2=2P20+2(I2/I22n)P2K=3619 W.
按后一种方式,则一台630 kVA配电变压器带400 A负荷,其损耗为:P1=P10+(I2/I21n)P1K=2820 W.
显然,如果有两台邻近的配电变压器,上例中的后一种方式比前一种方式变压器的总损耗小。
当每台配电变压器的平均负荷电流越小,上例中后一种方式降损效果越显著。在实际应用中,用低压侧联络线的方式只需操作低压开关即可实现运行方式的转换。
而更换变压器,不仅工作量大,而且还要有相当数量的备用变压器,效果还不如用联络线的方式好,经济上也不合算。用联络线的方法,可推广到邻近的多台变压器,只要作简单计算即可得出临界负荷电流。
建议在小区配网设计上,增加低压侧的联络线,线径可按配电变压器的额定负荷电流的1/3~1/2考虑,施工时一步到位,建成后的小区配电变压器便可灵活转换运行方式了。
相关文章
500kv高压配变电所与500kv铁塔的实物图
有关500kv高压配变电所与500kv铁塔的实物图,从多张图了解500kv高压配变电所与500kv铁塔的外观与应用环境,需要的朋友参考下。
时间:2022-09-11 19:23:01
变压器110KV套管的检修要求
变压器110KV套管的检修要求如下:对于套管油不合格或内部轻微受潮的套管,一般进行换油处理即可消除缺陷,对于内部严重受潮或严重渗漏油的套管则一般采取解体干燥及解决密封缺陷。
时间:2022-09-10 10:04:50
80KVA变压器的额定电流是多少
一台普通的配电变压器,一次侧(既高压侧)的线电压是10KV,二次侧(低压侧)的线电压是400V的变压器,那么80KVA变压器的额定电流是多少,下面具体来看下。
时间:2022-06-07 06:01:48
500KVA变压器带270KW功率而电压360V是什么原因
500kvA是变压器的视在功率,其有功功率为1.500kvA×80%=400kvA。电压低的可能原因:1、供电距离过长,引起的电压降增大,必须更换大截面电线。2、在变压器档位开关上调节了,逢高调高,逢低调低。
时间:2022-04-20 20:11:01
车载逆变器是什么设备,车载逆变器的功率规格有哪些
有关车载逆变器的知识,在汽车上使用的一种电能转换设备,车载逆变器是什么,车载逆变器是将 DC12V直流电转换为和市电相同的 AC220V交流电的设备,车载逆变器的功率规格有哪些,一起来了解下。
时间:2020-10-23 10:58:13
10kv变压器容量等级及选择要求
有关10kv变压器容量等级及选择要求,包括配电网中10kv变压器的容量,10kv变压器最大容量及能承受的负载,以及合理选择10kV变压器容量的方法等。
时间:2020-08-04 09:53:48
10kV变压器容量的正确选择方法
10kV变压器容量的正确选择方法,弄清楚厂商近几年发展规划及生产特征,确定一次性投入大容量的变压器,还是分批增加变压器的台数,变压器容量的选取要求等。
时间:2020-08-04 09:47:32
变压器的规格型号,附变压器容量规格表
有关变压器的相关知识,变压器有哪些型号,不同的型号之间是怎么分类的,电工天下小编带大家来了解下。
时间:2020-08-03 16:00:17
- 上一篇:如何选择10kV及以下变电所变压器?
- 下一篇:10kv变压器容量等级及选择要求