自耦变压器的规格型号与选型方法(2)
来源:电工天下时间:2020-03-24 10:31:52 作者:老电工手机版>>
自耦变压器型号
特性:
1、绕组容量降低,消耗材料少,成本低;
2、变压器重量轻,尺寸小,便于运输和安装;
3、自耦变压器的铜损和铁损都比双绕组变压器减少,因此效益较高。
它一般使用工矿企业,也有使用于进/出口设备的场所。
它的工作原理也比较简单,是在一个闭合的铁芯上绕两个或以上的线圈,(www.dgjs123.com)当一个线圈通入交流电源时(就是初级线圈),线圈中流过交变电流,这个交变电流在铁芯中产生交变磁场,交变主磁通在初级线圈中产生自身感应电动势,同时另外一个线圈(就是次级线圈)中感应互感电动势。
通过改变初、次级的线圈匝数比的关系来改变初、次级线圈端电压,实现电压的变换,一般匝数比为1.5:1~2:1。
因为初级和次级线圈直接相连,有跨级漏电的危险。所以不能作行灯变压器。
一、自耦变压器规格型号
规格按电压来说分36伏,110伏,0.4千伏,10千伏,22千伏,6千伏,35千伏,110千伏,220千伏,350千伏,200千伏,500千伏,250千伏,600千伏
按容量来说我国现在变压器的额定容量是按照R10优先系数,即按10的开10次方的倍数来计算,50KVA,80KVA,100KVA等
变压器的型号很多,变压器的型号由:变压器绕组数+相数+冷却方式+是否强迫油循环+有载或无载调压+设计序号+“-”+容量+高压侧额定电压组成。
比如:SFPZ9-120000/110
指的是三相(双绕组变压器省略绕组数,如果是三绕则前面还有个S)双绕组强迫油循环风冷有载调压,设计序号为9,容量为120000KVA,高压侧额定电压为110KV的变压器。
容量的话国家标准容量为:30,50,63,80,100,125,160,200,250,315,400,500,630,800,1000,1250,1600,2000。
二、自耦变压器接触器大小选型
KM1按额定电流的2倍左右选择,KM2、KM3按额定电流的1.5-2倍选择。启动时间10-40秒,电动机越大,需要的启动时间越长。
因为三相电动机的额定电流 I=P/1.732UcosΦ。
因此,220/230V30KW,380/400V55KW,415/440V59KW,额定电流都是105A左右。KM3、KM2选D115,KM1选D32。
施耐德的配置,KM3、KM2只是略大于额定电流,KM1比额定电流小得多,这只是理论上的。
实际配置时KM3、KM2最少要按额定电流的1.5倍配置,因为KM3、KM2要切换启动电流,触头容易损伤造成缺相事故。
特别是国产的接触器,不大于额定电流的1.5倍,很快就烧坏了。
KM1最少要按额定电流配置。
1、自耦变压器星接点接触器的额定电流等于自耦变压器的额定电流。
2、自耦变压器电源接触器的额定电流等于2~2.5倍的电动机额定电流。
3、电动机的电源接触器额定电流等于2~2.5倍的电动机额定电流。
附1,电动机自耦降压启动,如何选择自耦变压器,选择依据是什么?
自耦变压器是短时运行的设备,一旦电机启动完毕后,就脱开电路,因此自耦变压器的容量只要不小于电机容量即可。
但是,自耦变压器不能支持多次启动,同样电动机也不能多次启动,在启动试验过程中,连续2次就要待冷却后再启动。
相关文章
自耦变压器有哪些特点
自耦变压器的主要特点有哪些,具体参考如下:自耦变压器体积小,重量轻,便于运输,造价低。自耦变压器的计算容量小于额定容量.在同样的额定容量下,自耦变压器的主要尺寸较小。
时间:2022-08-14 20:14:58
自耦变压器有什么作用
自耦变压器有什么作用?在不需要初、次级隔离的场合,自耦变压器都有应用到,具有体积小、耗材少、效率高的优点。为了省去一个线圈降低成本,具有普通变压器的功能,即升高或降低电路电压、隔离和降低阻抗等作用。
时间:2022-08-08 11:58:24
交流自耦变压器的结构及使用步骤详解
怎么正确使用变压器,先来了解下交流自耦变压器的结构,一是单元结构,二是单相组装结构,在充分了解交流自耦变压器主要结构的基本上,掌握正确的使用步骤,才能用好交流自耦变压器,下面来了解下。
时间:2022-08-06 13:14:02
串自耦变压器降压起动控制线路的工作原理
串自耦变压器降压起动控制线路的工作原理,自耦变压器降压起动的控制线路中,限制电动机起动电流依靠自耦变压器的降压作用实现,定子串自耦变压器降压起动控制线路。
时间:2020-08-03 16:50:00
自耦变压器降压起动工作原理接线图
自耦变压器降压起动工作原理接线图1.1 自耦变压器的降压启动自耦变压器的高压边投入电网,低压边接至电动机,有几个不同电压比的分接头供选择。自耦变压器降压启动是指电动
时间:2020-08-03 16:48:19
自耦变压器降压启动的控制电路图
自耦变压器降压启动的控制电路图,XJ01型自动启动补偿器的控制线路,自耦变压器降压启动的优点,虚线框内的安妮SB1、SB2是异地控制按钮,该线路的工作原理,分为降压启动与全压运行方式。
时间:2020-08-03 16:45:30
自耦变压器的几种电气符号
有关自耦变压器的几种电气符号,包括单相自耦变压器,星形连接的三相自耦变压器,可调压的单相自耦变压器的电气符号,自耦变压器中电磁耦合与副边线圈的联系等。
时间:2020-08-03 16:37:54
变压器的规格型号,附变压器容量规格表
有关变压器的相关知识,变压器有哪些型号,不同的型号之间是怎么分类的,电工天下小编带大家来了解下。
时间:2020-08-03 16:00:17