变压器油温的规定_变压器不同冷却方式下的温度限额
来源:电工天下时间:2020-02-15 22:02:56 作者:老电工手机版>>
有关变压器油温的规定,变压器温度的限制取决于绝缘材料的耐热能力,线圈的最高热点温度不应超过105℃,绕组的平均温度比油温高10℃。
变压器油温的规定
变压器上层油温最高不得超过95℃,为防止变压器油质劣化过速,上层油温不宜经常超过85℃。对于强迫油循环风冷变压器,上层油温不宜经常超过75℃。
变压器的使用寿命由绝缘材料的老化程度决定。
引起绝缘老化的因素为温度、氧化和绝缘材料中的水分。其中,温度是决定性的因素。
变压器温度的限制取决于绝缘材料的耐热能力。按耐热性能不同,高压电气设备的绝缘可分为Y、A、E、B、F、H、C七个耐热等级。
不同种类绝缘材料耐热能力不同,如A级绝缘材料的耐热温度为105℃,而云母、玻璃、石绵等B级绝缘材料的耐热温度为130℃。
F级绝缘材料的耐热温度为155℃,C级绝缘材料的耐热温度大于180℃。
一般油浸式变压器的绝缘等级均属于A级。
即线圈的最高热点温度不应超过105℃,而绕组的平均温度比油温高10℃,变压器的上层油温又要比中、下层油温高。
因此,监视上层油温不超过95℃,实际上相当于监视线圈温度不超过105℃。(电工技术之家 www.dgjs123.com)
另外,从防止油的劣化过速考虑,油温愈高,油的氧化速度加快,即油的老化愈快。试验证明,当油温增加10℃时,油的氧化速度增加一倍。
因此,上层油温规定了一般和最高两个数值。
对于强油风冷和导向风冷变压器,由于冷却方式的改进,用潜油泵将油送入绕组之间的油道中,增加了冷却效果,使线圈最热点温度降低,但是由于油的流动加速,上层油温和绕组间平均温度的差值要比无强油循环时高。
因此,上层油温的控制值要比油浸自冷或风冷方式的变压器低。
不同冷却方式的变压器有不同的温度限额:
1、对高、低压厂用变压器使用的强制风冷式变压器,其上层油温一般不宜超过85℃,最高不得超过95℃。
2、对360兆伏安主变压器普遍使用的强油导向风冷变压器,其上层油温一般不超过75℃,最高不得超过80℃。
相关文章变压器油箱检修的基本要求

变压器油箱检修的基本要求如下:在检修时,先拆除可拆卸的各零部件,然后清洗油箱内外壁、箱底、箱盖及各法兰处的油泥等污物。检修完成后,油箱暂放置时,如在露天存放则应将箱盖盖好,各法兰孔应用临时盖盖上。
时间:2022-09-10 10:01:18
变压器冷却装置的检修要求

有关变压器的检修知识,变压器的冷却装置随变压器容量的大小而有很大差别,以下仅就冷却装置的主设备:散热器、风扇电机等说明其检修内容方法及要求,有需要的朋友参考下。
时间:2022-09-10 09:59:25
变压器电压变化的允许范围,变压器的发热和冷却方式

有关变压器的小知识,电力变压器的一些技术参数,主要包括变压器电压变化的允许范围、变压器的发热和冷却方式、变压器允许温度和温升以及变压器过负荷能力,下面与电工天下小编一起来看下。
时间:2022-08-09 10:14:30
油浸式变压器起火常见的扑救方式

火电厂包括燃机电厂单台容量为90MVA及以上的油浸式变压器,应设置固定灭火系统及火灾自动报警系统。采用水喷雾灭火系统时,水喷雾灭火系统管网应有地点放空措施,存有水喷雾灭火水量的消防水池应有定期放空及换水措施。
时间:2022-08-09 09:41:22
变压器绝缘老化与绝缘油劣化的常见原因

有关变压器的常见故障问题,一是变压器绝缘老化,二是变压器绝缘油劣化,三是变压器出现过电压的问题,不同的变压器故障问题,其发生原因各不相同,下面具体来了解下。
时间:2022-05-04 06:13:16
农村配电变压器加油时注意什么问题

在农村配电变压器的使用过程中,有时会出现变压器油不在规定范围内的情况,为了保证变压器的正常安全运行,应及时给变压器加油,以下是农村配电变压器加油时的几点注意事项,一起来看下。
时间:2021-12-19 07:13:54
变压器油的三大作用及性能要求

有关变压器油的相关知识,介绍了变压器油的三大作用,主要是绝缘、散热与消弧的作用,并介绍了变压器油的性能要求,供大家学习。
时间:2021-05-13 12:01:09
油浸式变压器的保护设置的分类

油浸式变压器的保护设置,10kV油浸式配电变压器的保护设备主要有断路器、负荷开关和熔断器等,断路器又称开关,负荷开关切断负荷电流,负荷开关加熔断器组合方式保护油浸式变压器。
时间:2020-08-07 11:33:12
- 上一篇:整流变压器的定义与原理说明
- 下一篇:变压器干燥处理时的温度控制





