油侵式变压器与干式变压器的差别分析

来源:电工天下   编辑:小电工发布时间:2018-02-06 13:51:36

油侵式变压器与干式变压器是二种不同的变压器,至于油侵式变压器与干式变压器的区别,你了解多少,无外是外形上,还是功能上,油侵式变压器与干式变压器的差别还是很明显的,一起来了解下。

油侵式变压器与干式变压器的外形区别

油浸式变压器与干式变压器的最大区别就是有没有“油”,而由于油是液体,具有流动性,油浸式变压器就一定是有外壳的,外壳内部是变压器油,油中浸泡着变压器的线圈,从外面是看不到变压器的线圈的;而干式变压器没有油,就不用外壳了,能直接看到变压器的线圈;还有一个特性就是油浸式变压器上面有油枕,内部存放着变压器油,但现在新式油浸变压器也有不带油枕的变压器生产;

油浸式变压器为了散热方便,也就是为了内部绝缘油的流动散热方便,在外部设计了散热器,就象散热片一样,而干式变压器却没有这个散热器,散热靠变压器线圈下面的风机,该风机有点象家用空调的室内机;

油浸式变压器由于防火的需要,一般安装在单独的变压器室内或室外,而干式变压器肯定安装在室内,一般情况下安装在低压配电室内,和低压配电柜并排安装。

油浸式变压器与干式变压器的几大区别

1、油浸式变压器

油浸式变压器是以油作为变压器主要绝缘手段,依靠油作冷却介质(自冷。风冷。水冷)。一般升压站的主变都是油浸式的,变比20KV/500KV。

2、干式变压器

干式变压器依靠空气对流进行冷却。小容量变压器变比6000V/400V。干式变压器和油式变压器相比,除工作原理相同外,最大的区别就是变压器内部有没有油,同时还有许多区别。

3、油浸式变压器与干式变压器的区别:

1)、从外观上看,封装形式不同,干式变压器能直接看到铁芯和线圈,而油式变压器只能看到变压器的外壳;

2)、引线形式不一样,干式变压器大多使用硅橡胶套管,而油式变压器大部分使用瓷套管。

3)、容量及电压不同,干式变压器一般适用于配电用,容量大都在1600KVA以下,电压在10KV以下,也有个别做到35KV电压等级的;而油式变压器却可以从小到大做到全部容量,电压等级也做到了所有电压;我国正在建设的特高压1000KV试验线路,采用的一定是油式变压器。

4)、绝缘和散热不一样,干式变压器一般用树脂绝缘,靠自然 风冷,大容量靠风机冷却,而油式变压器靠绝缘油进行绝缘,靠绝缘油在变压器内部的循环将线圈产生的热带到变压器的散热器(片)上进行散热。

5)、从应用场所上说,干式变压器大多应用在需要“防火、防爆”的场所,一般大型建筑、高层建筑上易采用;而油式变压器由于“出事”后可能有油喷出或泄漏,造成火灾,大多应用在室外,且有场地挖设“事故油池”的场所。

6)、对负荷的承受能力不同,一般干式变压器应在额定容量下运行,而油式变压器过载能力比较好。

7)、造价不一样,对同容量变压器来说,干式变压器的采购价格比油式变压器价格要高许多。