【图】30KW电机电表计量的选择方法
来源:电工天下时间:2019-11-14 06:32:47 作者:老电工手机版>>
30KW电机电表计量的选择方法,30KW的电机,额定功率大约为60A,可以选择电流比75/5的电流互感器,一共是三个型号相同的电流互感器,一个三相四线有功电度表。
30KW电机电表计量的选择方法
30KW功率的电机,通过电流互感器来计量电量。30KW的电机,额定功率大约为60A,可以选择电流比75/5的电流互感器,一共是三个型号相同的电流互感器,一个三相四线有功电度表;
把电机A、B、C三根电源相线分别穿过电流互感器,注意,电源端从互感器的P1面穿进去,从另一端出来;
A、B、C三相的三个电流互感器S1端分别接有功电度表的2、5、8三个端子;
三个S2端和有功电度表的3、6、9三个端子并联起来并接地;
A、B、C三相分别引一根电源线到时有功功率表的1、4、7三个端子;
零线接在有功电度表的10或者11#端子上。
有功电度表和互感器的线,可使用1.5平方毫米的铜线。计量的计数,乘以75/5为25倍,就是实际计量的电量。另也可用三个单相电度表代替三相四线有功电度表,接线类似,就不重复说了。
相关文章
绕线电机和鼠笼电机有什么区别
三相异步电动机由定子和转子两大部分组成,定子是电动机的固定部分,用于产生旋转磁场,主要由定子铁芯、定子绕组和基座等部件组成。转子是电动机的转动部分,由转子铁芯、转子绕组和转轴等部件组成,作用是在旋转磁场作用下获得转动力矩。
时间:2022-09-21 13:26:30
同步电机的四种励磁方式
有关同步电机的四种励磁方式,包括直流发电机励磁,交流发电机励磁,晶闸管励磁与三次谐波励磁,同步电机不同励磁方式的特点说明。
时间:2022-09-14 10:42:23
直流无刷电机通电后不转怎么办?
直流无刷电机通电后不转的原因,换向器没有和电刷接触好,则可能是断路问题,若线圈的轴与轴架间的摩擦力太大,电动机可能被卡住。
时间:2022-09-14 10:40:50
三相异步电机单相应急运行的接线方法
三相异步电机单相应急运行的接线方法,1kW 及以下电机接线方法,三相异步电机改接时,选用正品的油浸式金属膜纸介电容器做启动运转电容。
时间:2022-09-14 10:12:01
电动机如何节电,电机节电的常用措施
电动机节电的方法与措施,选用高效节能电动机,按需考虑其他性能指标,将定子绕组改接成星三角混合串接绕组,改善绕组产生的磁动势波形及降低绕组工作电流,达到电机节能的目的。
时间:2022-09-14 10:11:25
直流无刷电机驱动器内部状态指示灯的表示内容
直流无刷电机驱动器内部状态指示灯的表示内容,慢闪2次无刷电机电路处于刹车状态,慢闪4次上桥到驱动到输出MOS有故障,慢闪8次欠压状态,以及直流无刷电机驱动器电路图等。
时间:2022-09-13 20:16:42
怎么用变频器给电机调速?
使用变频器给电机调速的方法,具体参考如下:针对单相输入,3相220v输出的小型变频器,连接的是小功率电机,先把电机改成三角形接法,再接入变频器的的uvw端子,然后接启动开关。
时间:2022-07-23 07:15:38
变频器对电机有什么影响?
有关变频器的知识,变频器对电机有什么影响,需要了解清楚电动机的效率和温升的问题,电动机绝缘强度问题,以及谐波电磁噪声与震动的影响等,另外还有低转速时的冷却问题,下面具体来看下。
时间:2022-07-23 07:10:38