软启动器12个故障代码
来源:电工天下时间:2021-12-28 10:10:35 作者:老电工手机版>>
软启动器常见故障问题的故障代码,参考如下:
1、故障代码Err01
故障类容:→断相;说明:主电路任意一相断相。
2、故障代码Err02
故障类容:→过电流;说明:超过额定电流12倍。
3、故障代码Err03
故障类容:→过载;说明:额定电流设置值小或电动机超载。
4、故障代码Err04
故障内容:→三相不平衡;说明:任意两相电流之差大于25%时保护。
5、故障代码Err05
故障类容→晶闸管过热;说明:温度大于70℃时保护。
6、故障代码Err06
故障类容→ U相晶闸管故障;说明:U相晶闸管短路。
7、故障代码Err07
故障类容→ V相晶闸管故障;说明:V相晶闸管短路。
8、故障代码Err08
故障类容→ W相晶闸管故障;说明:W相晶闸管短路。
9、故障代码Err09
故障类容→ 无触发时有电流;说明:停机状态下负载有电流。
10、故障代码Err10
故障类容→ 无负载;说明:输出端(U、V、W)悬空。
11、故障代码Err11
故障类容→ 逆相;说明:电源输入端逆相。
12、故障代码Err12
故障类容→外部故障;说明:外部设备故障。
相关文章
西门子软启动器能否与负载馈电器配合使用
软启动器通过限制起动电流和起动转矩,可靠地防止起动过程中的机械冲击和电网压降。通过对可控硅导通角的控制,来降低电机起动电压,并在设定的起动时间内,将电机起动电压升高到额定电压。
时间:2022-01-07 21:32:32
无旁路软启动器接线图及二种无旁路软启动器的特点
无旁路软启动器主要分为两种,一种是在线式的软启动器,一种是内置旁路接触器式的软启动器,这两种软启动器各有千秋,技术各有所长,但其接线原理图是一样的,二者都不需要外接交流接线器。
时间:2022-01-07 21:30:51
软启动器输出缺相故障ERR05什么原因?
软启动器输出缺相故障ERR05什么原因?从UVW至电机接线端有一定距离,中间的压接端子没有压紧,导致线缆接触电阻过大,从而就会显示输出缺相。
时间:2022-01-07 06:31:39
软启动器降压节能的工作原理
软启动器降压节能的工作原理,软起动器节能只能通过适当降低电动机定子端电压的方式,以下是定子端电压降低后电动机工作特性的变化情况,一起来看下。
时间:2022-01-07 06:19:40
维护施耐德软启动器时的注意事项
维护施耐德软启动器时的注意事项,主要包括如下六个方面:检查所有安装的螺栓与螺丝钉是否牢固,应将螺栓与螺丝拧紧。检查主回路、控制和工作电路的接线是否牢固。在发现有松动现象时,应拧紧连接排上的螺丝钉和螺栓。
时间:2022-01-07 06:17:51
怎么选择软启动器控制方式
有关软启动器的知识,软启动器控制方式的选择原则是什么,可以按负载类型选择控制方式,也可以按负载设备工艺要求选择控制方式,下面具体来了解下。
时间:2022-01-07 06:16:32
电机在使用软启动器时能不能频繁启动?
有关软启动器的使用知识,很多电机都使用软启动器作为启动保护装置,那么使用软启动器电机能够频繁启动吗,这个显然是不能的,具体是什么原因,下面一起来了解下。
时间:2022-01-07 06:14:25
软启动器控制原理及接线图示例
软启动器控制原理及接线图示例,软启动器采用三相反并联晶闸管作为调压器,接入电源和电动机定子之间,这种电路如同三相全控桥式整流电路。
时间:2022-01-07 06:13:02
- 上一篇:一例软启动器主回路的接线图
- 下一篇:异步电机的额定值与技术参数