电机电流怎么算,电动机电流计算公式(第3页)
来源:电工天下时间:2017-07-29 08:29:44 作者:老电工手机版>>
二、电机电流的经验计算公式
1、单相电机电流计算公式
单相:I=P/(U*cosfi)
单相电压U=0.22KV,cosfi=0.8 则:I=P/(0.22*0.8)=5.68P
注:I为单相电机电流、P为单相电机功率
2、三相电机电流计算公式
I=P/(1.732*U*cosfi)
三相电压U=0.38KV,cosfi=0.8 则:I=P/(1.732*0.38*0.8)=1.9P
注:I为电机电流、P为电机功率
经验公式为:
220V:KW/6A
380V:KW/2A
660V:KW/1.2A
3000V:4KW/1A
三、电机铭牌的额定电流的计算方法
1,电机铭牌上标住的额定电流不是计算出来的,是生产厂家按照样机实测的。
不要按照公式I=P/1.732/U/cosΦ 计算电流,因为测量P和cosΦ很麻烦而且误差大。直接测量电流既方便又准确。
2,如果想计算电机电流而又不知道cosΦ,可按照三相交流380V电动机的电流等于功率的二倍计算。
例如,10kW的电动机,电流为20安。
三相电机的额定电流的计算方法
三相电动机功率P=1.732UIcosφ,cosφ(功率因数)取0.7-0.95之间,电动机功率越大,功率因数越大,一般可以按0.85取值。
那么I=P/(1.732*U*cosφ)=4800/(1.732*440*0.8)=7.4A,11.5A可能是整个压缩机的功率或者是你用电流表测的电流,如果是电流表测,那么这个电机是过载了。还有就是440V的电压,可以得知电机不是国产的,国产的一般额定是380(400V),当然在我国400V电压可以使用,因为电动机的电压是一个范围,额定电压400V的电动机在360-440V之间都可以使用。
440V,在我国一般电压都是380v,440V 是额定电压,所以在计算电流时不能用上面的数据,而应该把440改为380,这样计算出来的电流是9.1A。
分享一个粗略的计算方法,由于1.732*380*0.8=520,接近500,所以在三相380V的电压下,电流I=P(千瓦数)/2。
接触器的型号选择只要不低于额定电压就行,还有就是要根据控制回路所需要的触头个数选择。施耐德的接触器型号可以选择LC-D12的,D12是说额定电流是12A,电流有9,12,18,25,32,(38),40,50,65,80,95……,38A是施耐德特有规格。正泰,德力西,天正,长城的没有,其他规格都有。
以上介绍了《电动机电流的计算公式与计算方法》,有理论公式,也有电流大小的计算实例,希望对大家有所帮助。
相关文章
三相异步电动机额定功率的计算方法
有关三相异步电动机额定功率的计算方法,额定功率是指电动机在额定运行时轴上输出的功率,不等于从电源吸收的功率。
时间:2022-09-14 11:04:15
如何计算电动机星形接法与三角形接法额定电流?
有关电动机星形接法与三角形接法额定电流的计算公式,电机作星形连接时,或电机作三角形连接时时额定电流的计算方法,电机从星形接成三角形,功率的提高问题。
时间:2022-09-14 10:41:15
怎么判断电磁场中导体感应电流的方向
在中学物理中学过电磁感应、磁场和感应电流等知识,由电磁感应现象产生的电动势,称为感应电动势,由感应电动势产生的电流,称为感应电流,怎么来判断电磁场中导体感应电流的方向,下面来看下。
时间:2022-08-15 20:11:37
电动机的启动电流如何计算,电动机启动电流计算公式
有关电动机启动电流的计算方法,三相电机启动电流瞬时是正常的多少倍,电动机的启动电流是额定电流的多少,电动机启动电流计算公式与实例,感兴趣的朋友参考下。
时间:2022-08-12 11:23:43
电机定子绕组泄漏电流的检测方法
泄漏电流和直流耐压的试验接线和测量方法必须一致,所加的电压也一样。试验电压为电机额定电压的3倍,试验电压按每级0.5倍额定电压分阶段升高,每阶段停留1MIN,并记录泄漏电流;在规定的试验电压 下,泄漏电流需要符合以下规定。
时间:2022-07-21 05:46:44
怎么估算负载的电流及选择合适的接触器
本文讲一下交流接触器的选型,怎么选择交流接触器,首先需要知道负载的工作电流,以家用的220V单相电和工业380V三相电为例,介绍下估算负载的电流及选择接触器的方法。
时间:2022-07-17 05:26:08
电动机绝缘检测与空载电流检测方法
在平时对电动机的测量工作中,少不了与电机绝缘和空载电流打交道,电动机的绝缘检测包括绕阻阻值检测、单相电机阻值和三相电机阻值的检测等,一般用钳形表测量电动机的空载电流大小。
时间:2022-06-26 16:41:45
7.5KW电机调整热继电器整定电流到21A还跳闸的问题
7.5KW电机额定电流15A左右,调热继电器整定电流到21A还跳闸,说明电机过载。可以按照下面五个步骤来检查故障问题,一般都能发现问题所在:检查电源端电机端的各相电压是否平衡,是否偏离380V太多(偏高和偏低太多都会引起电机电流增大)。
时间:2022-06-26 15:57:41