电机电流怎么算,电动机电流计算公式(第2页)
来源:电工天下时间:2017-07-29 08:29:44 作者:老电工手机版>>
2、单相电动机电流
220V单相电动机的额定电流约为额定容量的8倍。
如电扇、手电钻、鼓风机、洗衣机、电冰箱内的单相220V电机的用电负荷,计算式为 I=8P 式中I---单相异步电动机的额定电流(A)
P---电动机的功率(KW)星接和角接都是P=1.732*U*I*功率因数星接时线电压=1.732相电压,线电流=相电流角接时线电压=相电压,线电流=1.732相电流经验公式1:
380V电压,每千瓦2A
660V电压,每千瓦1.2A3000V电压,
4千瓦1A6000V电压,
8千瓦1A经验公式
2:3KW以上,电流=2*功率;
3KW及以下=2.5*功率
3、三相交流异步电动机:
电机的感性负载 其启动电流是额定工作电流的2倍.
P=√3U线I线CosΦ
P=3U相I相CosΦ
对于星形接法:U线=√3U相, I线=I相
对于角形接法:U线=U相, I线=√3I相
以上公式需要理解清楚(或给出)的电流、电压是线或相的问题。
在实际三相负荷电路中,由于负荷外部电源测量的方便,如果是星形接法,电压一般是指线电压,如果是角形接法,电流一般是指线电流,因此均用第一个计算公式(根号3倍)。
若有特殊情况,均为相电压和相电流,那么必须用第二个计算公式了(3倍关系) 。
三相异步电动机电流计算公式:
I=P/1.732UcosΦ
cosΦ不是定值,与负荷率,负荷率越高,定值越大,在不清楚时,以0.8计算。
根据经验:
三相电动机运行电流=功率X2
单相电动机运行电流=功率X3
但是对于小功率的电动机,该经验公式存在误差,应该根据公式
三相:(P=1.732*U*I*功率因数*机械效率)
单相:(P=U*I*功率因数*机械效率)
来综合判断选择。
相关文章
三相异步电动机额定功率的计算方法
有关三相异步电动机额定功率的计算方法,额定功率是指电动机在额定运行时轴上输出的功率,不等于从电源吸收的功率。
时间:2022-09-14 11:04:15
如何计算电动机星形接法与三角形接法额定电流?
有关电动机星形接法与三角形接法额定电流的计算公式,电机作星形连接时,或电机作三角形连接时时额定电流的计算方法,电机从星形接成三角形,功率的提高问题。
时间:2022-09-14 10:41:15
怎么判断电磁场中导体感应电流的方向
在中学物理中学过电磁感应、磁场和感应电流等知识,由电磁感应现象产生的电动势,称为感应电动势,由感应电动势产生的电流,称为感应电流,怎么来判断电磁场中导体感应电流的方向,下面来看下。
时间:2022-08-15 20:11:37
电动机的启动电流如何计算,电动机启动电流计算公式
有关电动机启动电流的计算方法,三相电机启动电流瞬时是正常的多少倍,电动机的启动电流是额定电流的多少,电动机启动电流计算公式与实例,感兴趣的朋友参考下。
时间:2022-08-12 11:23:43
电机定子绕组泄漏电流的检测方法
泄漏电流和直流耐压的试验接线和测量方法必须一致,所加的电压也一样。试验电压为电机额定电压的3倍,试验电压按每级0.5倍额定电压分阶段升高,每阶段停留1MIN,并记录泄漏电流;在规定的试验电压 下,泄漏电流需要符合以下规定。
时间:2022-07-21 05:46:44
怎么估算负载的电流及选择合适的接触器
本文讲一下交流接触器的选型,怎么选择交流接触器,首先需要知道负载的工作电流,以家用的220V单相电和工业380V三相电为例,介绍下估算负载的电流及选择接触器的方法。
时间:2022-07-17 05:26:08
电动机绝缘检测与空载电流检测方法
在平时对电动机的测量工作中,少不了与电机绝缘和空载电流打交道,电动机的绝缘检测包括绕阻阻值检测、单相电机阻值和三相电机阻值的检测等,一般用钳形表测量电动机的空载电流大小。
时间:2022-06-26 16:41:45
7.5KW电机调整热继电器整定电流到21A还跳闸的问题
7.5KW电机额定电流15A左右,调热继电器整定电流到21A还跳闸,说明电机过载。可以按照下面五个步骤来检查故障问题,一般都能发现问题所在:检查电源端电机端的各相电压是否平衡,是否偏离380V太多(偏高和偏低太多都会引起电机电流增大)。
时间:2022-06-26 15:57:41