电机运行时温度过高怎么查原因,先抓住这四个要点
来源:电工天下时间:2020-02-15 09:48:23 作者:老电工手机版>>
本文介绍了电机运行时温度过高的问题,电机在运行中会发热,当温升过高时,一定要查清原因,找出电机运行时温度过高的原因是什么,才能快速解决故障问题。
电机运行时温度过高的原因
一、电机负载的问题
1、负载过大,应减轻负载或更换容量合适的电机。
2、启动过于频繁。
3、机械负载有故障。
二、电机本身故障的原因
1、定子绕组匝间或相间有短路故障,电流增大而发热。个别线圈局部有故障可以重新包扎绝缘,如果绕组整体绝缘老化发黑,必须重绕大修。
2、定子绕组有短路或并联绕组中某支路短线,引起三相电流不平衡增大损耗造成绕组过热。
3、将Δ形接成Y形,或Y形接成Δ形,在额定负载运行时,会使电机过热,要改正过来。
4、笼型转子段条引起电流过大而发热,建议改为铜笼或补焊。
5、定、转子扫膛、相擦,引起电机发热,因扫膛或相擦等于增加点击负载。解决办法是检查轴承,损坏的轴承要更新,另外检查电机装配质量,必要时要重新进行装配。
三、通风散热不良的原因
1、电机通风道堵塞,应及时清扫。
2、绕组表面有灰尘和油污,影响散热,应及时清理。
3、风机故障。
4、环境温度过高,应采取降温措施。
四、电源方面的原因
1、电源电压高,超过电机额定电压的10%以上,引起电机铁损耗增加,使电机发热。
2、电源电压过低,低于电机额定电压的5%以上,电机在额定负载运行时会发热。解决办法是调整变压器分接开关的档次,把电源电压调整到正常的范围内。
3、三相电源电压不平衡,相间电压不平衡度超过5%,引起三相电流不平衡而使电机发热。
4、缺相运行。
相关文章
电动机轴承允许的温度是多少
有关电动机轴承的知识,电动机在工作过程中,轴承温度会快速升温,如果超过限定的温度值,就会发生故障问题,那么电动机轴承允许的温度是多少,下面一起来看下。
时间:2021-03-31 12:01:30
怎么凭听觉及温度经验来判断电机轴承是否有问题
有经验的维修工人可以凭借听、闻、摸来判断电机的轴承是否工作正常,以此来检查与判断电机轴承的一些常见的故障现象,这也是判断电机轴承问题的常用方法,下面与小编一起来了解下。
时间:2021-03-31 11:20:18
测量电动机温度的方法:手感法与温度计法
有关电动机温度的二种测量方法,分为手感法(手触摸电动机规定部位)与温度计法(用温度计直接测定电动机的温升),并介绍了温度的计量方法,供大家学习参考。
时间:2020-11-30 14:09:36
三相异步电动机温升过高或冒烟的故障问题
有关三相异步电动机温升过高或冒烟的故障问题,电动机温升过高或冒烟的原因是什么,出现温度升高过快或电机冒烟故障的处理方法。
时间:2020-02-12 15:31:51
电动机轴承温度过高怎么办?
电动机轴承温度过高的问题,电动机在运行中出现轴承温度过高的现象,轴承中的润滑油或润滑脂的问题,会引发轴承发热,滑动轴承油环不转或转动不灵活,轴承安装不正确等。
时间:2020-02-12 14:04:25
电动机温度的二种测量方法
有关电动机温度的二种测量方法,分为手感法与温度计数,手感法是用手触摸电动机规定部位,根据手感热度的强弱来估计电动机温度大小,温度计法是用温度计直接测定电动机的温升。
时间:2020-02-07 10:41:10
电机各部位温度限值多少
电机不同部位的温度以多少为限,才能保证电机的正常运行,比如电机外壳的温度多少为好,电机的轴承处的温度限值为多少,这些都是需要了解的。
时间:2019-12-26 16:44:26
导致电机温升过高的非机械电气故障原因
在电机的生产运行中,导致电机温升过高的原因很多,这里只谈一谈非机械电气故障原因,环境温度高,电机缺少风扇等原因,也会导致电机温升过高,电机损坏或烧毁等故障。
时间:2019-12-26 16:26:39