电磁阀的常见类型有哪些?电磁阀类型特点及故障分析
来源:电工天下时间:2020-04-18 08:44:01 作者:老电工手机版>>
【电磁阀的常见类型有哪些?电磁阀类型特点与故障问题】
一、电磁阀的常见类型
1、2位2通通用型阀
2、热水/蒸汽阀
3、2位3通阀
4、2位4通阀
5、2位5通阀
6、本安型 防爆电磁阀
7、低功耗电磁阀
8、手动复位电磁阀
9、精密微型阀
10、阀位指示器
二、电磁阀三种常见类型及特点
电磁阀有几种基本类型?
电磁阀三种常见产品类型,电磁阀是用电磁控制的工业设备,是用来控制流体的自动化基础元件,具有性能稳定、坚固耐用、灵敏度高等优点。
电磁阀的产品类型较多,可以分为以下三种基本类型:
1、直动式电磁阀
原理:通电时,电磁线圈产生电磁力把关闭件从阀座上提起,阀门打开;断电时,电磁力消失,弹簧把关闭件压在阀座上,阀门关闭。
特点:在真空、负压、零压时能正常工作,但通径一般不超过25mm。
2、分步直动式电磁阀
原理:它是一种直动和先导式相结合的原理,当入口与出口没有压差时,通电后,电磁力直接把先导小阀和主阀关闭件依次向上提起,阀门打开。当入口与出口达到启动压差时,通电后,电磁力先导小阀,主阀下腔压力上升,上腔压力下降,从而利用压差把主阀向上推开;断电时,先导阀利用弹簧力或介质压力推动关闭件,向下移动,使阀门关闭。
特点:在零压差或真空、高压时亦能可*动作,但功率较大,要求必须水平安装。
3、先导式电磁阀
原理:通电时,电磁力把先导孔打开,上腔室压力迅速下降,在关闭件周围形成上低下高的压差,流体压力推动关闭件向上移动,阀门打开;断电时,弹簧力把先导孔关闭,入口压力通过旁通孔迅速腔室在关阀件周围形成下低上高的压差,流体压力推动关闭件向下移动,关闭阀门。
特点:流体压力范围上限较高,可任意安装(需定制)但必须满足流体压差条件。
附1,检测电磁阀的好坏的方法:
先给电磁阀通上被控制的介质(带压力的液体、气体,压力值为电磁阀使用压力范围的中间值),再给电磁阀线圈通电,如果被控制介质有从通到断或从断到通的状态的变化,那么电磁阀就是好的,否则就是有问题的。
电磁阀常见故障:
空调电磁阀原理及常见故障类型
有关中央空调电磁阀原理图及电磁阀常见故障,电磁阀只起通断作用,一般在220V 电压下,给电即打开,掉电即关闭,电磁阀的常见故障,电磁阀不能关死而泄漏,维修时将电磁阀装反,导致其泄漏,电磁线圈坏等。....
1、线圈短路或断路:
检测方法:先用万用表测量其通断,阻值趋近于零或无穷大,那说明线圈短路或断路。如果测量其阻值正常(大概是几十欧),还不能说明线圈一定是好的(我有一次测得一个电磁阀线圈阻值大概50欧姆,但电磁阀无法动作,更换该线圈后一切正常),请进行如下最终测试:找一个小螺丝刀放在穿于电磁阀线圈中的金属杆的附近,然后给电磁阀通电,如果感觉到有磁性,那么电磁阀线圈是好的,否则是坏的。
处理方法:更换电磁阀线圈。
2、插头/插座有问题:
故障现象: 如果电磁阀是有插头/插座的那种,有可能出现插座的金属簧片问题(笔者就碰到过)、插头上接线的问题(比如将电源线接到接地线上去了)等原因无法将电源送到线圈中。最好养成一个习惯:插头插在插座上之后把固定螺丝拧上,线圈上在阀芯杆之后把固定螺母拧上。
如果电磁阀线圈的插头配备有发光二极管电源指示灯,那么采用DC电源驱动电磁阀时即行就要接对,否则指示灯不会亮。另外,不要将不同电压等级的带发光二级管电源指示的电源插头调换使用,这样会导致发光二极管被烧毁/电源(换用低电压等级的插头)出现短路或发光二极管发光很微弱(换用高电压等级的插头)。
如果不带电源指示灯,电磁阀线圈是不用区分极性的(不象线圈电压为直流的晶体管时间继电器以及线圈上并联有二极管/电阻泄漏回路的线圈电压为直流的中间继电器,需要区分极性)。
处理方法:修正接线错误、修复或更换插头、插座。
3、阀芯问题:
故障现象1:在电磁阀所通介质压力正常的情况下,按下电磁阀红色的手动按钮,电磁阀都没有任何反应(压力介质没有出现通断的变化),说明阀芯一定是坏的。
处理方法:检查介质是否存在问题,如压缩空气内是否有很多积水(有时候油水分离器起的作用不是很大,特别是当管路设计不良时通到电磁阀的压缩空气会有很多积水)、所通液体介质是否有很多杂质。然后清除电磁阀及管路中的积水或杂质。如果再不行,请维修或更换阀芯,或者干脆把整个电磁阀全部换掉。
故障现象2:经过检查,线圈是原配线圈而且线圈通电时磁性正常,但电磁阀依然不动作(这时电磁阀手动按钮的功能有可能是正常的),说明阀芯是坏的。
处理方法:请维修或更换阀芯,或者干脆把整个电磁阀全部换掉。
相关文章
碳罐电磁阀多久换一次,怎么判断碳罐是否存在堵塞
有关碳罐电磁阀的使用问题,碳罐电磁阀使用多久时进行更换,这个并无固定的期限要求,可以测量碳罐电磁阀的电阻或电压,根据测得的数值来决定是否更换,并且需要判断碳罐是否堵塞,下面来了解下。
时间:2022-06-06 05:44:05
换了碳罐电磁阀会不会省油
有关碳罐电磁阀的使用问题,在汽车上碳罐电磁阀起到过滤汽油,使其充分燃烧的作用,当碳罐电磁阀损坏时,就会增加油耗,必须及时更换新的碳罐电磁阀,可以起到省油的作用。
时间:2022-06-06 05:41:18
碳罐电磁阀一直吸气什么原因
有关碳罐电磁阀的常见故障问题,当电磁阀出现故障问题时,将会直接影响到切换阀和调节阀的动作,常见问题有电磁阀不动作、碳罐电磁阀一直吸气等,以下是此类故障问题的排查方法,供大家参考。
时间:2022-06-06 05:40:11
碳罐电磁阀哒哒哒响是否正常
有关碳罐电磁阀的常见故障问题,碳罐电磁阀发出哒哒哒的响声,碳罐电磁阀一直哒哒响,究竟是怎么回事,是不是损坏了,应该怎么解决,下面具体来了解下。
时间:2022-06-06 05:38:55
碳罐电磁阀损坏的五大症状
有关碳罐电磁阀的知识,碳罐电磁阀在使用过程中出现损坏,就会影响到汽车的正常运行,那么碳罐电磁阀坏了的常见症状有哪些,主要包括车辆行驶异响、发动机怠速忽高忽低、车内汽油异味等,下面来了解下。
时间:2022-06-06 05:37:40
碳罐电磁阀的电压低怎么办
有关碳罐电磁阀的使用问题,碳罐电磁阀的电压低怎么办,可以确认下接口是否都连接牢固定,有没有松脱,碳罐通大气口有没有堵住,下面具体来看下。
时间:2022-06-06 05:36:39
冰箱电磁阀坏了怎么查找故障原因
有关冰箱电磁阀的常见故障问题,冰箱在使用过程中电磁阀损坏了,常见的故障现象有电磁阀不动作、电磁阀发出噪音、电磁阀漏气等,冰箱电磁阀损坏的故障原因有哪些,下面具体来了解下。
时间:2022-06-06 05:34:57
汽车更换碳罐电磁阀会省油吗?
有关碳罐电磁阀的使用问题,碳罐电磁阀在汽车上起着十分重要的作用,可以确保活性碳罐内的汽油蒸汽,被带入气缸内充分燃烧,那么汽车更换碳罐电磁阀会省油吗,下面来了解下。
时间:2022-06-05 21:14:19