充电机的6条安全技术操作规程
来源:电工天下时间:2022-02-17 10:58:43 作者:老电工手机版>>
充电机安全技术操作规程,共有6条,参考如下:
1、操作人员应穿防酸服, 橡胶手套、绝缘靴、充电设备应放置在通风、干澡的地方,与易燃、易爆物品的距离不小于20米,充电场所严禁有烟火;
2、充电前,应检查蓄电池电解液的液位、温度、比重、连接线以及充电机的接地,均应符合有关规定;
3、在充电过程中,要临测充电机仪表盘上的充电电压和充电电流,均应符合蓄电池的电压等级和电流的要求,同时要监测电解液的温度、比重、液位;
4、蓄电池的温度不应超过30℃,当气泡较多,超过规定温度时,应降低充电电流,并用通风机进行通风、散热,当发生不正常和异常情况时,应立即停止充电,查明原因,排除故障后方可继续充电;在正常情况下,不允许中断充电,必须连续充电;
5、当比重达到1.28时,单格电压在2.4V左右时,且延续充电一小时后无变化,应结束充电;
6、充电完毕,应切断电源,将蓄电池的盖盖好,拆除充电线,并填写好运转记录。
相关文章
电动车为什么要上牌,一切为了行驶安全
电动车为什么要上牌,一切为了行驶安全。电动车实行挂牌是对电动车车主权益的保护,也是电动车规范化管理的体现,在挂牌前相关部门已给出了一定的缓冲时间,而且挂牌基本是免费的。
时间:2021-09-08 06:18:10
电动车上牌与戴头盔等安全注意事项
电动车上牌与戴头盔等安全注意事项 一、符合强制性国家标准区别1、电动自行车:《电动自行车通用技术条件》(GB17761-1999)(简称“旧国标”)
时间:2021-09-08 06:07:11
电动车持证照上路的问题,电动车驾驶的安全问题
有关电动车的安全驾驶问题,有些电动车被归类为机动车行列中,驾驶这类电动车是需要考证的,这里详细介绍了电动车持证照上路的问题,以及电动车驾驶的安全问题,供大家参考。
时间:2021-04-07 14:29:48
无刷电动车控制器怎么用,掌握这六点用起来更安全
无论是电动车的使用人员,还是电动车的维修人员,都应了解一些无刷电动车控制器的知识,那么究竟无刷电动车控制器怎么用,需要注意哪些问题,这里总结了无刷电动车控制器使用的六个注意事项,供大家参考。
时间:2021-01-02 08:56:56
电动车充电注意这三点,电池耐用又安全
如今,每个家庭中电动车的占有量越来越大,特别是在一些小县城中,电动车的真是相当多的。这里说一说电动车充电的注意事项,给电动车电池充电时注意三点,确保安全充电,电池也会更耐用。
时间:2020-12-30 11:23:58
安全使用锂电池的五点注意事项
有关电动车锂电池的使用问题,使用方法不当或充电操作不合规,有时可能会发生电池爆炸的事故,这里总结了安全使用锂电池的五点注意事项,希望对大家有所帮助。
时间:2020-12-23 11:28:43