有关农村低压电气测量工作规定的七个要求,包括电气测量工作,应在无雷雨和干燥天气下进行,电压测量工作,应在小容量开关、熔丝的负荷侧进行等。

农村低压电气测量工作规定

1,电气测量工作,应在无雷雨和干燥天气下进行。测量时,一般由两人进行,即一人操作,一人监护。夜间进行测量时,应有足够的照明。

2,测量时,应戴白线手套或绝缘手套,手与带电设备的安全距离应保持在100mm 以上,人体与带电设备应保持足够的安全距离。

3,摇测低压设备绝缘电阻时,应使用500V 兆欧表。测量人员必须了解测量仪表的性能、使用方法和正确接线,熟悉测量工作的安全措施及注意事项。

4,电压测量工作,应在小容量开关、熔丝的负荷侧进行,不允许直接在母线上测量。

5,测量配电变压器低压侧线路负荷时,可使用钳形电流表。使用时,应防止短路或接地。

6,摇测线路或电器绝缘电阻:

1)、被测设备,应全部停电,并与其它连接的回路断开。

2)、被测设备在测量前后,都必须分别对地放电。

3)、被测设备应派人看守,防止外人接近。

4)、穿过同一管路中的许多根绝缘线,其中应没有带电运行的线路。

5)、在有感应电压的线路上(同杆架设的双回线路或单回线路与另一线路有平行段)测量绝缘时,必须将另一回线路同时停电后方可进行。

6)、摇测低压避雷器接地电阻时,应在停电状态下进行。

7)、摇测低压电网中性点接地电阻时,必须在低压电网和该电网所连接的配电变压器全部停电的情况下进行。

7,测量架空线路对地或对建筑物、树木以及导线与导线之间的距离时,一般应在线路停电后进行。带电测量时,必须使用清洁、干燥的绝缘尼龙绳。