高压系统图审图的十个问题
来源:电工天下时间:2020-03-11 09:58:55 作者:老电工手机版>>
有关高压系统图审图的通病,这里列举了高压系统图审图的十个问题,有无计量专用柜,选用标准图是否正确,二次接线图是否正确,端子接线图是否齐全、进线、联络等有无安全闭锁装置等。
高压系统图的审图通病
1、高压一次接线图是否合理;是否已征得供电局的同意。
2、有无计量专用柜。
3、选用标准图是否正确。
4、继电保护方式是否合理;整定计算和选择性是否正确。
5、进线、出线、联络、电压互感器、及计量等回路之联接是否正确。
6、二次接线图是否正确,端子接线图是否齐全、进线、联络等有无安全闭锁装置。
7、高压电缆规格型号是否正确;是否考虑了热稳定问题,有无计算。
8、高压母线的规格型号选择是否正确;高压电器的选择与开关柜是否符合。
9、仪表配备是否齐全,电流表、电流互感器等规格型号是否正确。
10、电压互感器,断路器等规格型号与高压开关柜的成套性是否符合。
相关文章
一名普通物业电工的工作总结
一位普通电工写的电工工作总结,物业电工工作总结,作为一名物业电工,每天都在与电、业主打交道,做好自己的本职工作,服务人民,这位电工的工作总结写的不错,值得学习。
时间:2019-06-29 06:56:38
电工技师工作总结实例范文
一份电工技师工作总结,作为电工技师,就加强电工理论学习,端正工作态度,起模范带头作用,加强业务学习,发展技艺互传,分享一位电工朋友的电工技师工作总结,供大家参考。
时间:2019-06-29 06:55:38
电工个人先进事迹大全2017最新
电工个人先进事迹大全优秀电工个人先进事迹材料姓名:XXX,男,汉族,XXXX年出生,XXX年毕业于XXXX集团公司技工学校,XXXX年参加工作,分配到XXXX集团公司双氰胺厂,XX年X月
时间:2017-03-12 16:32:10
- 上一篇:中性导体与保护导体截面选择要求
- 下一篇:低压系统图审图的七个问题