艾默生充电模块常见故障与处理措施
来源:电工天下时间:2020-11-30 14:09:34 作者:老电工手机版>>
有关艾默生充电模块的三大常见故障,以及艾默生充电模块常见故障各指示灯状态,HD22010-3充电模块故障的处理方法等,需要的朋友参考下。
艾默生充电模块故障问题
一、艾默生充电模块常见故障表现
A、电源指示灯(绿色)灭
B、保护指示灯(黄色)亮
C、故障指示灯(红色)亮,同时数码管闪烁,充电模块指示故障代码(电流显示)。
二、HD22010-3充电模块各指示灯状态所指示常见故障
1、HD22010-3充电模块告警及处理措施
电源指示灯(绿色)灭表示输入交流断电,需要检查输入是否正常,或者维修内部故障点。
2、HD22010-3充电模块保护指示灯亮(黄色)
输出欠压显示代码E31,检查输出电压是否正常;模块过温显示代码 E32表示环境温度过高,直流屏系统热设计不合理,需进行直流屏改造。
交流过欠压显示代码E33,检查交流输入电压是否正常;交流缺相显示代码 E34 ,检查交流输入电压是否缺相正常。
3、HD22010-3充电模块故障指示灯亮(红色)
输出过压显示代码 E36,断开交流电,重新上电。
艾默生充电模块HD22010-3充分考虑了现代电力电源的应用与维护特点,设置了告警代码,不同的代码代表不同的故障信息。
相关文章
变频器柜短路跳闸故障怎么办,变频器短路跳闸原因分析
有关变频器柜短路跳闸故障的处理方法,变频器柜短路跳闸的故障经过,变频器柜短路跳闸的检查情况,变频器柜短路跳闸的原因,送电时欠电压跳闸原因及防范措施等。
时间:2021-01-12 14:17:16
漏电保护器跳闸原因有哪些?漏电保护器跳闸故障四个原因
漏电保护器跳闸的原因多种多样,漏电保护器只要监测到进出电流相差30毫安就会开启保护功能,即跳闸,这里总结了漏电保护器跳闸的四个原因,供大家参考。
时间:2020-12-24 06:22:23
电动车充电机的二种常见故障
有关电动车充电机的二种常见故障,电动车充电机的常见故障的维修方法,分为保险丝管熔断、电网电压的波动导致的故障等,有遇到这些问题的朋友参考下。
时间:2020-03-11 10:08:19
断路器未级与主开关同时跳闸故障现象与原因
有关断路器未级与主开关同时跳闸的故障分析,这里总结了断路器跳闸故障的七种现象,包括未级空开、上级空开、总开关及故障电流的问题分析,供大家参考。
时间:2020-03-11 09:47:57
电动葫芦八大常见故障原因与处理方法(图文)
电动葫芦按起动开关后不工作怎么办,电动葫芦运行时出现异常响声原因是什么,这里总结了电动葫芦的八大常见故障的原因,并给出了相关解决方法。
时间:2017-07-29 10:59:44
电动卷帘门四大常见故障的处理方法
电动卷帘门不动或转速慢怎么办,电机振动或噪声较大如何解决,这里总结了电动卷帘门四大常见故障的处理方法,有遇到这些问题的朋友参考下。
时间:2015-06-23 15:38:01
- 上一篇:日光灯管不亮的三种原因
- 下一篇:艾默生充电模块日常维护:防尘网的清洗与风扇更换