>首页 > 用电知识 > 电工总结>艾默生充电模块常见故障 正文

艾默生充电模块五大常见故障原因与处理办法

来源:电工天下   编辑:小电工发布时间:2019-08-27 06:23:55

有关艾默生充电模块的几种常见故障,艾默生充电模块的过压、欠压、过温保护,艾默生充电模块过压、过流故障,艾默生充电模块不均流等故障,并给出了艾默生充电模块故障的处理方法。

艾默生充电模块五大常见故障

艾默生充电模块经常会出现的五个常见的故障点,以下维修方法适用于爱默生HD22005-3、HD22010-3、HD22020-3、HD11010-3、HD11020-3、HD22010-2、HD11020-2、HD22020-2等充电模块。

一、艾默生充电模块的过压、欠压、过温保护

充电模块交流输入过压、欠压、过温将导致充电模块保护,请根据故障代码进行确认;

原因:

1、机柜装有玻璃门或者机柜密不透风,可能导致充电模块过热保护;

2、机房环境温度过高,也将导致充电模块过热保护。

二、艾默生充电模块过压、过流故障

对策一:充电模块的输出电压过高或者IGBT过流将导致模块故障,要求将模块断开交流后重新开启,可恢复模块正常;

对策二:不合理的电压调整可能导致模块充电模块输出过压,(www.dgjs123.com)该情况下需要断电后将电压调整电位器逆时针调到最小(调到最小时可以听到电位器有轻微的咔哒声音),然后重新整定模块的输出电压。

三、艾默生充电模块不均流

原因:

1、没有连接均流线,可能导致不均流;

2、控制模块和合闸模块之间不可以均流;

对策:断开均流线和通讯线,给模块加载,测量该模块的均流口上的信号,该信号大小应满足i/I*2V的要求,其中i为该充电模块的实际输出电流,I为该充电模块的额定输出电流;

四、艾默生充电模块通讯中断

充电模块的地址设置错误将导致充电模块通讯中断,两个不同的充电模块设置相同的地址也将造成监控模块通讯中断;

充电模块类型设置(有级限流和无级现流)将导致监控模块通讯中断;

充电模块地线连接不良或者没有连接可能导致充电模块通讯中断;来自:电工天下

充电模块的重载的情况下导致通讯中断,接地线良好的情况下可以通过增加通讯适配器来解决;

监控模块中错误的串口号码设置将导致充电模块通讯中断;

充电模块的地址要求从0开始设置,地址要求连续设置。

五、艾默生充电模块半载输出

部分艾默生充电模块具有缺相半载输出保护的功能,请检查充电模块的交流输入电压。

充电模块电压输出无法达到设定的电压,充电模块的过载将导致限流,使充电模块的输出电压无法达到设定值;

电池电流检测错误,将导致充电模块限流,无法达到设定的输出电压值。

以上分享了艾默生充电模块的常见故障,适用于爱默生HD22005-3、HD22010-3、HD22020-3、HD11010-3、HD11020-3、HD22010-2、HD11020-2、HD22020-2等充电模块。

    艾默生充电模块常见故障相关的文章
    • 艾默生监控模块的常见故障有哪些?

      艾默生监控模块的常见故障有哪些?

      本文总结了艾默生监控模块的常见故障,这些监控模块故障包括监控模块参数无法设置、监控模块故障蜂鸣器不响、监控模块显示电池容量错误等。

      时间:2019-11-29 09:56:48

    • 艾默生充电模块均流故障的排查方法

      艾默生充电模块均流故障的排查方法

      如何判断艾默生充电模块是否均流损坏,这里介绍了艾默生充电模块均流故障的排查方法,发现HD22010-3模块之间严重不均流时,要尽快更换故障模块。

      时间:2019-11-29 09:53:47

    • 电动葫芦八大常见故障原因与处理方法(图文)

      电动葫芦常见故障

      电动葫芦按起动开关后不工作怎么办,电动葫芦运行时出现异常响声原因是什么,这里总结了电动葫芦的八大常见故障的原因,并给出了相关解决方法。

      时间:2017-07-29 10:59:44

    • 艾默生充电模块日常维护:防尘网的清洗与风扇更换

      艾默生充电模块日常维护

      有关艾默生充电模块日常维护的方法,包括艾默生充电模块HD22010-3防尘网的清洗、更换艾默生充电模块HD22010-3风扇的方法等,需要的朋友参考下。

      时间:2017-03-09 06:29:36

    • 艾默生、中兴、华为整流模块怎么更换?

      艾默生、中兴、华为整流模块更换

      艾默生、中兴、华为整流模块的更换工序与方法,艾默生、中兴、华为系统配件的更换注意事项,需要的朋友参考下。

      时间:2017-03-09 06:29:14

    • 母线故障跳闸的原因与处理方法

      母线故障跳闸

      有关母线故障跳闸的现象,母线故障跳闸的原因,母线故障跳闸的处理方法,有遇到此故障现象的朋友可以参考下。

      时间:2015-07-22 20:48:21

    • 变频器跳闸故障的原因与处理方法

      变频器跳闸故障的原因

      有关变频器跳闸的原因,过电流跳闸导致跳闸,过电压导致跳闸,欠电压导致跳闸三种情况,分析故障点的来源,快速解决变频器跳闸故障。

      时间:2015-07-22 20:14:46

    • 家庭电路跳闸的原因_电路跳闸故障的判断方法

      家庭电路跳闸的原因

      有关家庭电路跳闸的原因,对原电路进行改造后,会出现电路跳闸的问题,判断线路跳闸的原因,主要从线路布设、厨房电路入手,检查线路跳闸首先查看进线端电压是否正常。

      时间:2015-07-22 19:23:24

    Copyright © 2015 - 2019 dgjs123.com All Rights Reserved

    电工天下 版权所有