钳形电流表测量电流的15条注意事项

来源:电工天下   编辑:小电工发布时间:2021-05-20 09:20:28

钳形电流表测量电流很方便,在使用钳形电流表时有哪些注意事项,如何正确使用钳形电流表,这里总结了十五点要注意的问题,一起来了解下。

钳形电流表测量电流时的注意事项

钳形电流表

钳形电流表与普通电流表不同,它由电流互感器和电流表组成。可在不断开电路的情况下测量负荷电流。但只限于在被测线路电压不超过500V的情况下使用。

如何正确使用钳形电流表?

注意事项:

1、使用钳形电流表时,应注意钳形电流表的电压等级和电流值档位。测量时,应戴绝缘手套,穿绝缘鞋。观测数值时,要特别注意人体与带电部分保持足够的安全距离。

2、测量回路电流时,应选有绝缘层的导线上进行测量,同时要与其他带电部分保持安全距离,防止相间短路事故发生。测量中禁止更换电流档位;

3、在高压回路上测量时,严禁用导线从钳形电流表另接表计测量。

4、测量时如需拆除遮栏,应在拆除遮栏后立即进行。工作结束后,应立即将遮栏恢复原位。

5、使用钳形电流表时,应注意钳形电流表的电压等级,测量时戴绝缘手套,站在绝缘垫上,不得触及其它设备,以防短路或接地。观测表计时,要特别注意,保持头部和带电部分的安全距离。

6、测量低压可熔保险器和水平排列低压母线电流时,测量前应将各相保险器和母线用绝缘材料加以保护隔离,以免引起相间短路,同时应注意不得触及其它带电部分。

7、在测量高压电缆各相电流时,电缆头线间距离应在300mm以上,且绝缘良好,测量方便者,方可进行。三相中当有一相接地时,严禁测量。

8、钳形电流表应保存在干燥的室内,使用时擦拭干净。(电工技术之家 )

9、测量低压熔断器或水平排列的低压母线电流时,应将熔断器或母线用绝缘材料加以相间隔离,以免引起短路。同时应注意不得触及其他带电部分。

10、测量前,应先检查钳形铁心的橡胶绝缘是否完好无损。钳口应清洁、无锈,闭合后无明显的缝隙。

11、测量时,应先估计被测电流大小,选择适当量程。若无法估计,可先选较大量程,然后逐档减少,转换到合适的档位。转换量程档位时,必须在不带电情况下或者在钳口张开情况下进行,以免损坏仪表。

12、测量时,被测导线应尽量放在钳口中部,钳口的结合面如有杂声,应重新开合一次,仍有杂声,应处理结合面,以使读数准确。另外,不可同时钳住两根导线。

13、测量5A以下电流时,为得到较为准确的读数,在条件许可时,可将导线多绕几圈,放进钳口测量,其实际电流值应为仪表读数除以放进钳口内的导线根数。

14、每次测量前后,要把调节电流量程的切换开关放在最高档位,以免下次使用时,因未经选择量程就进行测量而损坏仪表。

15、值班人员在高压回路上使用钳形电流表进行测量工作,应由两个人进行,非值班人员测量时,应填第二种工作票。

    相关文章
    • 钳形电流表的结构原理与使用方法

      钳形电流表的结构原理与使用方法

      有关钳形电流表的结构及原理,钳形电流表简称钳形表,实质上是由一只电流互感器、钳形扳手和一只整流式磁电系有反作用力仪表所组成,其规格、原理及使用方法分享。

      时间:2021-05-21 09:33:15

    • 钳形电流表的选型_钳形电流表的使用注意事项

      钳形电流表的选型_钳形电流表的使用注意事项

      有关钳形电流表的结构与工作原理,钳形电流表的选用选型方法,钳形电流表使用前的检查内容,钳形电流表测量操作中的技术要点等,一起来了解下。

      时间:2021-05-21 09:33:14

    • 钳形电流表测量注意事项_钳形电流表的使用方法

      钳形电流表测量注意事项_钳形电流表的使用方法

      有关钳形电流表的测量注意事项,分为测量前、测量中、测量后注意事项,被测线路的电压要低于钳表的额定电压,不同电压等级的钳形表测量范围不同,并介绍了钳形电流表的使用方法。

      时间:2021-05-21 09:33:12

    • 钳形电流表的常见故障与处理方法

      钳形电流表的常见故障与处理方法

      钳形电流表用途广泛,测电流电压均可,在使用过程,会遇到一些常见故障,面对钳形电流表的常见故障或问题,这里总结了六种故障现象与处理方法,一起来看看。

      时间:2021-05-21 09:33:10

    • 钳形电流表测量交流电流的简单方法

      钳形电流表测量交流电流的简单方法

      如何用钳形电流表测量交流电流,初次接触钳形电流表的朋友可能无从下手,这里电工小编总结下钳形电流表测量交流电流的简单方法,供大家学习参考。

      时间:2021-05-20 09:20:34

    • 钳形电流表的使用方法(T302型钳形电流表)

      钳形电流表的使用方法(T302型钳形电流表)

      本文以T302型钳形电流表为例,详细介绍了钳形电流表的使用方法,钳形电流表由电流互感器和电流表组成,在不断电的情况下测量交流电流,一起来了解下。

      时间:2021-05-20 09:20:33

    • 钳形电流表的工作原理_钳形电流表的测量步骤与技巧

      钳形电流表的工作原理_钳形电流表的测量步骤与技巧

      有关钳形电流表的工作原理,钳形电流表的测量步骤与技巧,包括测量前的准备,测量的几个步骤,钳形电流表的使用注意事项等,一起了解下。

      时间:2021-05-20 09:20:32

    • 钳形电流表测量原理(霍尔传感器)

      钳形电流表测量原理(霍尔传感器)

      有关钳形电流表的测量原理,也是就是交直流钳形电流表的测量原理,交流钳形表不能采用电磁感应法,其产生的磁通量与钳头中主要直流和交流电流成比例。

      时间:2021-05-20 09:20:31

    推荐文章

    Copyright © 2015 - 2020 dgjs123.com All Rights Reserved

    电工天下 版权所有