电测量指示仪表检验周期的四项规定
来源:电工天下时间:2020-12-29 10:37:41 作者:老电工手机版>>
有关电测量指示仪表检验周期的四项规定,包括控制盘和配电盘仪表的定期检验应与该仪表所连接的主要设备的大修日期一致,可用标准仪表在其工作点上用比较法进行核对等。
电测量指示仪表检验周期的规定
1、控制盘和配电盘仪表的定期检验应与该仪表所连接的主要设备的大修日期一致,不应延误。主要设备主要线路的仪表应每年检验一次,其它盘的仪表每四年至少检验一次;
2、对运行中设备的控制盘仪表的指示发生疑问时,可用标准仪表在其工作点上用比较法进行核对;
3、可携式仪表(包括台表)的检验,每年至少一次,常用的仪表每半年至少一次。经两次以上检验,证明质量好的仪表,可以延长检验期一倍。
4、万用电表、钳形表每四年至少检验一次。兆欧表和接地电阻测定器每二年至少检验一次,但用于高压电路使用的钳形表和作吸收比用的兆欧表每年至少检验一次。