电磁类器具使用方法_测量仪器的使用方法
来源:电工天下时间:2020-01-09 10:25:15 作者:老电工手机版>>
有关电磁类器具使用方法,测量仪器的使用方法,调试维保工作中常用的测量仪器有万用表、钳形表、兆欧表、接地电阻仪,有时还会用到加速度测试仪,示波器等。
电磁类器具的使用方法
在调试维保工作中常用的测量仪器有万用表、钳形表、兆欧表、接地电阻仪,有时还会用到加速度测试仪,示波器等。
1、万用表
1.1 指针万用表的基本原理
利用一只灵敏的磁电式直流电流表(微安表)做表头。当微小电流通过表头,就会有电流指示。但表头不能通过大电流,所以,必须在表头上并联与串联一些电阻进行分流或降压,从而测出电路中的电流、电压和电阻。
1.2 指针式万用表的基本使用方法
(1)测试前,首先把万用表放置水平状态,并视其表针是否处于零点(指电流、电压刻度的零点),若不在,则应调整表头下方的“机械零位调整”,使指针指向零点。
(2)根据被测项,正确选择万用表上的测量项目及量程开关。
如已知被测量的数量级,则就选择与其相对应的数量级量程。
如不知被测量值的数量级,则 应从选择最大量程开始测量,当指针偏转角太小而无法精确读数时,再把量程减小。
一般以指针偏转角不小于最大刻度的30%为合理量程。
(3)万用表作为电流表使用
①把万用表串接在被测电路中时,应注意电流的方向。
即把红表笔接电流流入的一端,黑表笔接电流流出的一端。
如果不知被测电流的方向,可以在电路的一端先接好一支表笔,另一支表笔在电路的另—端轻轻地碰一下,如果指针向右摆动,说明接线正确;如果指针向左摆动(低于零点),说明接线不正确,应把万用表的两支表笔位置调换。
②在测大电流(如500mA)时,千万不要在测量过程中拨动量程选择开关,以免产生电弧,烧坏转换开关的触点。
(4)万用表作为电压表使用
①把万用表并接在被测电路上,在测量直流电压时,应注意被测点电压的极性,即把红表笔接电压高的一端,黑表笔接电压低的一端。
如果不知被测电压的极性,可按前述测电流时的试探方法试一试,如指针向右偏转,则可以进行测量;如指针向左偏转,则把红、黑表笔调换位置,方可测量。
②量程愈大,分压电阻愈大,电压表的等效内阻愈大,这对被测电路引入的误差愈小。
如果被测电路的内阻很大,就要求电压表的内阻更大,才会使测量精度高。
此时需换用电压灵敏度更高(内阻更大)的万用表来进行测量。
如共立1110型万用表的最大直流电压灵敏度(20千欧/V)比MF14型万用表的最大直流电压灵敏度(1千欧/V)高。
③在测量交流电压时,不必考虑极性问题,选择适当的量程,将万用表并接在被测两端即可。
另外,被测交流电压只能是正弦波,其频率应小于或等于万用表的允许工作频率,否则就会产生较大误差。
④不要在测较高的电压(如220v)时拨动量程选择开关,以免产生电弧,烧坏转换开关关的触点。
⑤在测量高于36v电压时,必须注意安全。最好先把一支表笔固定在被测电路的公共地端,然后用另一支表笔去碰触另一端测试点。
⑥在测量有感抗的电路中的电压时,必须在测量后先把万用表断开再关电源。不然会在切断电源时,因为电路中感抗元件的自感现象,会产生高压而可能把万用表烧坏。
(5)万用表作为欧姆表使用
①测量时应首先调零。即把两表笔直接相碰(短路),调整表盘上的零欧调整器使指针正确指在0欧处。
这是因为内接干电池随着使用时间加长,其提供的电源电压会下降,在Rx=0时,指针就有可能达不到满偏,此时必须调整Rw,使表头的分流电流降低,来达到满偏电流Ig的要求。
②为了提高测试的精度和保证被测对象的安全,必须正确选择合适的量程档。
一般测电阻时,要求指针在全刻度的20%—80%的范围内,这样测试精度才能满足要求。
③由于量程档不同,流过Rx 上的测试电流大小也不同。量程档愈小,测试电流愈大,否则相反。
所以,如果用万用表的小量程欧姆档RX1,RX10去测量小电阻Rx(如毫安表的内阻),则Rx上会流过大电流,如果该电流超过了Rx所允许通过的电流,Rx会烧毁,或把毫安表指针打弯。
所以在测量不允许通过大电流的电阻时,万用表应置在大量程的欧姆档上。
同时量程档愈大,内阻所接的干电池电压愈高,所以在测量不能承受高电压的电阻时,万用表不宜置在大量程的欧姆档上。
如测量二极管或三极管的极间电阻时,就不能把欧姆档置在Rxl0k 档,不然易把管子的极间击穿。只能降低量程档,让指针指在高阻端。
但前面已经指出电阻刻度是非线性的,在高阻端的刻度很密,易造成误差增大。
④测量较大电阻时,手不可同时接触被测电阻的两端,不然,人体电阻就会与被测电阻并联,使测量结果不正确,测试值会大大减小。
另外,要测电路上的电阻时,应将电路的电源切断,不然不但测量结果不准确(相当再外接一个电压),还会使大电流通过微安表头,把表头烧坏。同时,还应把被测电阻的一端从电路上焊开,再进行测量,不然测得的是电路在该两点的总电阻。
(6)使用完毕后将选择开关旋至“ OFF”档,若无此档,应旋至交流电压最大量程档,不要将量程开关放在欧姆档上。若长期不用,应将表内电池取出,以防电池电解液渗漏而腐蚀内部电路。
1.3指针万用表和数字万用表的特点指针表读取精度较差,但指针摆动的过程比较直观,其摆动速度幅度能比较客观地反映被测量的大小;数字表读数直观,但数字变化的过程看起来很杂乱,不容易观看。
在电压档,指针表内阻相对数字表来说较小,测量精度相比较差,某些高电压微电流的场合甚至无法测准,因为其内阻会对被测电路造成影响;数字表电压档的内阻很大,至少在兆欧级,对被测电路影响很小,但极高的输出阻抗使其容易受感应电压的影响,在一些电磁干扰较强的场合测出的数据可能是虚的。
所以,相对来说测量大电流高电压的模拟电路时适用指针表,在测量低电压小电流的数字电路中是适用数字表。
相关文章
电工测量仪表测量项目与测量条件
电工测量仪表测量项目与测量条件,常用电工测量仪表的技术参数,电工测量项目包括电流、电压、电阻、电功率、电能等,电流测量的条件,电流表须与被测电路串联,电流流量不超过量程。
时间:2022-08-19 14:31:06
实验室仪器仪表冬季防冻与伴热措施
有关实验室仪器仪表冬季防冻与伴热措施,对实验室仪器仪表使用保温材料保温,安装措施合理选择安装地点,制定可行的实验室仪器仪表的伴热措施等。
时间:2022-08-19 14:14:58
钳形电流表测量时的八点注意事项
有关钳形电流表的测量与使用注意事项,这里总结为八点,包括使用钳形电流表时,应注意钳形电流表的电压等级,三相中当有一相接地时,严禁测量等。
时间:2022-07-12 09:26:35
常用电工仪表分类符号及测量方法
有关常用电工仪表的分类与符号,电工仪表的型号,常用的电工测量方法,分类直接测量法、比较测量法、间接测量法等,感兴趣的朋友参考下。
时间:2022-07-12 09:26:25
如何用直流电桥测量电表内阻?
如何用直流电桥测量电表内阻?用直流电桥测量电阻的工作原理,就是利用电桥平衡时跨在两个支路上的电流表中没有电流通过这一特性,即当电桥平衡时,如果四个电阻中有三个已知,则可以利用比例求出第四个未知电阻。
时间:2022-05-15 12:47:21
lcr测量电感的频率选择,lcr测量电感的频率参考条件
有关lcr电桥的知识,在用lcr数字电桥测量电感时应怎么选择频率,在L和R和表足够精确时频率尽量低,减少线路、引脚电感和趋肤效应的影响,另外lcr测量电感频率的参考条件有哪些,下面来了解下。
时间:2022-05-14 08:00:38
LCR测试仪读数及测量条件显示说明
有关LCR测试仪的知识,在LCR测试仪上的6位显示并非全部是有效显示,有些需要舍去某些跳动数值,以得到稳定值,那么LCR测试仪的串并联指示、频率提示与测试电平显示时,又有哪些注意事项,下面具体来看下。
时间:2022-05-14 07:57:07
lcr测量电感时模式怎么选择?
LCR是一种准确对各种元件参数进行检测的沙量仪器,经常用于对电感、电容、电阻等器件进行测量,操作简单,成本较低,在使用LCR对电感进行测量时,串联和并联模式该选择哪种,下面来了解下。
时间:2022-05-14 07:53:52
- 上一篇:如何用钳形电流表判断三相回路平衡问题?
- 下一篇:电能计量及计量装置的主要用途