如何测量电缆绝缘电阻?兆欧表绝缘电阻的测量方法(4)
来源:电工天下时间:2020-05-05 17:49:31 作者:老电工手机版>>
附3,如何测量线路的绝缘电阻?
怎样测量线路的绝缘电阻?
导线在强电场的作用下,绝缘层会被击穿起火。
同时,导线受高温、潮湿、撞击、震动及腐蚀性气体作用,也会使导线的绝缘性能降低,甚至丧失。即使在正常的情况下,导线还会因使用时间过长,绝缘层陈旧老化而失去绝缘能力。
因此,为了防止绝缘损坏引起火灾事故,必须定期对线路绝缘情况进行测定。
5 0 0 V 以下线路的绝缘电阻,应用 5 0 0 V 或 1 0 0 0 V 的兆欧表,俗称摇表,测定: 5 0 0 V 以上线路的绝缘电阻,应使用 1 0 0 0 - 2 5 0 0 V 的的兆欧表测定。
照明回路的线对地或线间绝缘电阻值不应小于 0 . 5 兆欧;低压线路的绝缘电阻值一般不应低于 0 . 5 兆欧,或不低于每伏工作电压 1 0 0 0 欧姆;在特别潮湿环境可适当降低,控制线路的绝缘电阻一般不应低于 1 兆欧。
高压线路的绝缘电阻一般不应低于 1 0 0 0 兆欧。而电缆的绝缘电阻参见下表电缆的绝缘电阻额定电压( K V ) 3 6 - 1 0 2 0 - 3 5 绝缘电阻( M Ω) 3 0 0 - 7 5 0 4 0 0 - 1 0 0 0 6 0 0 - 1 5 0 0 注:表内阻值,在干燥季节取较大值。
对于新装和大修后 1 千伏以下的配电装置,每一段绝缘电阻不应小于 0 . 5 兆欧,电力布线绝缘电阻不应小于 0 . 5 兆欧。
测量电力布线的绝缘电阻时,应将熔断器、用电设备、电器和仪表等断开。整理:电工天下
新装和运行中的 1 千伏以上架空电力线路,要求每个绝缘子绝缘电阻不应低于300 兆欧。
新装、大修及更换二次线时,二次回路的每一支路和开关、刀闸操作机构的电源回路,均不应小于 1 兆欧,在比较潮湿的地方,允许降低到 0 . 5 兆欧。
运行中的电缆线路,每 1 - 3 年进行一次绝缘电阻试验,绝缘电阻值可自行规定,也可参考上表列出的数值。