如何测量电缆绝缘电阻?兆欧表绝缘电阻的测量方法(3)
来源:电工天下时间:2020-05-05 17:49:31 作者:老电工手机版>>
附2,如何测量电缆的绝缘电阻?
可以用兆欧表,具体怎么操作,需要在测量绝缘电阻时得到哪些参数?
兆欧表有三个接线柱:一个为“L”,一个为“E”,还有一个为“G”(屏蔽)。
测量电力线路或照明线路的绝缘电阻时“L”接被测线路上,“E”接地线。
测量电缆的绝缘电阻时,为使测量结果精确,消除线芯绝缘层表面漏电所引起的测量误差,还应将“G”接到电缆的绝缘纸上。
在测量时的注意事项:
1,测量电气设备的绝缘电阻,必须先切断电源,遇到有电容性质的设备,例如电缆,线路必须先进行放电。电工天下
2,兆欧表使用时,必须平放。
3,兆欧表在使用之前要先转动几下,看看指针是否在最大处的位置,然后再将“L”和“E”两个接线柱短路,慢慢地转动兆欧表手柄,查看指针是否在“零”处。
4,兆欧表引线必须绝缘良好,两根线不要绞在一起。
5,兆欧表进行测量时,要以转动一分钟后的读数为准。
6,在测量时,应使兆欧表转数达到120转/分。
7,兆欧表的量程往往达几千兆欧,最小刻度在1兆欧左右,因而不适合测量100千欧以下的电阻。