如何测量电缆绝缘电阻?兆欧表绝缘电阻的测量方法(2)
来源:电工天下时间:2020-05-05 17:49:31 作者:老电工手机版>>
附1,绝缘电阻的正确测量方法
问题:就是一般的电气设备的绝缘,对地或相间的,如何测量绝缘电阻?
摇表又称兆欧表,其用途是测试线路或电气设备的绝缘状况。
兆欧表使用方法及测量绝缘电阻时的注意事项:
1、首先,选用与被测元件电压等级相适应的摇表,对于500V及以下的线路或电气设备,应使用500V或1000V的摇表。对于500V以上的线路或电气设备,应使用1000V或2500V的摇表。
2、用摇表测试高压设备的绝缘时,应由两人进行。
3、测量前必须将被测线路或电气设备的电源全部断开,即不允许带电测绝缘电阻。并且要查明线路或电气设备上无人工作后方可进行。电工天下
4、摇表使用的表线必须是绝缘线,且不宜采用双股绞合绝缘线,其表线的端部应有绝缘护套;摇表的线路端子“L”应接设备的被测相,接地端子“E”应接设备外壳及设备的非被测相,屏蔽端子“G”应接到保护环或电缆绝缘护层上,以减小绝缘表面泄漏电流对测量造成的误差。
5、测量前应对摇表进行开路校检。摇表“L”端与“E”端空载时摇动摇表,其指针应指向“∞”;摇表“L”端与“E”端短接时,摇动摇表其指针应指向“0”。说明摇表功能良好,可以使用。
6、测试前必须将被试线路或电气设备接地放电。测试线路时,必须取得对方允许后方可进行。
7、测量时,摇动摇表手柄的速度要均匀120r/min为宜;保持稳定转速1min后,取读数,以便躲开吸收电流的影响。
8、测试过程中两手不得同时接触两根线。
9、测试完毕应先拆线,后停止摇动摇表。以防止电气设备向摇表反充电导致摇表损坏。
10、雷电时,严禁测试线路绝缘。