仪器仪表如何接地?电工仪表接地规定

来源:电工天下时间:2016-05-08 16:19:11 作者:老电工手机版>>

电工仪器仪表的接地规定

1、仪表接地系统分为保护接地和工作接地两种。接地对于抑制干扰信号、保证测量精度、保护人身及设备安全、保证高产稳产具有十分重要的作用。

2、保护接地与装置电气系统接地网相连,一般接地电阻≤4Ω。

3、工作接地包括信号回路接地、屏蔽接地和本安系统接地。其中信号回路接地和屏蔽接地与仪表系统接地网相连接,接地电阻符合制造厂标准;

独立设置本安接地系统时,单独的本安接地极与装置电气系统的接地网或其他接地网之间的距离≥5.0m,接地电阻≤1Ω或符合制造厂标准。

4、电缆屏蔽层应在控制室一端接地,接到仪表设备的接地汇流排上,信号屏蔽层在整个电缆连接中应保持连续。

5、接地线采用多股铜芯绞线,采用压接法连接。电工:www.dgjs123.com

6、接地线的绝缘护套颜色宜为黄绿相间色,两端应有标牌表明接地类型。

相关文章
  • 常用电工仪表有哪些,电工仪表功能与用法图解

    常用电工仪表

    有关常用电工仪表的使用方法,常见的电工仪表包括万用表,兆欧表,电流表,电压表,接地电阻测量仪等,电工仪表的结构及使用方法教程。

    时间:2022-09-01 17:05:14

  • 常用电工仪表分类符号及测量方法

    常用电工仪表分类符号及测量方法

    有关常用电工仪表的分类与符号,电工仪表的型号,常用的电工测量方法,分类直接测量法、比较测量法、间接测量法等,感兴趣的朋友参考下。

    时间:2022-07-12 09:26:25

  • 电工仪表常见类型,电工仪表的测量功能

    电工仪表常见类型,电工仪表的测量功能

    电工仪表的常见类型,电工仪表分为电流表、电压表、频率表与功率表等,电流表用于测电路中电流的大小,电压表用来测电路中电压的大小,频率与功率表的用途说明。

    时间:2021-07-16 09:11:16

  • 电工仪表的常见符号(仪表刻度盘符号)

    电工仪表的常见符号(仪表刻度盘符号)

    电工仪表符号,在仪表刻度盘上标注的电工仪表符号,常用于了解仪表的性能与使用范围,常用仪表符号的图表,常用电工仪表图形符号、盘面标记。

    时间:2021-07-16 09:11:15

  • 电工仪表的误差与准确度等级

    电工仪表的误差

    电工仪表的误差与准确度等级,仪表的误差分为基本误差和附加误差,电工仪表的准确度等级分为7个等级,测量结果的精确度,与仪表的准确度等级及量程有关。

    时间:2016-04-24 01:43:42

推荐文章

Copyright © 2015 - 2022 dgjs123.com All Rights Reserved

电工天下 版权所有