煤气流量计测量误差大的五大原因
来源:电工天下时间:2019-12-01 09:37:29 作者:老电工手机版>>
有关煤气流量计测量误差大的五大原因,包括煤气流量计选型是否正确,煤气流量计安装是否偏差,煤气流量计前后直管段太短,煤气流量计测量误差增大,管路设计引起的误差等。
煤气流量计测量误差大的原因
1、煤气流量计选型是否正确
正确选型需要提供准确的技术参数,包括介质温度、密度、压力、流量范围、管道口径等。
2、煤气流量计安装是否偏差
安装时流量计靶片与连接管道是否垂直,靶片与管道横截面是否平行,靶杆是否对准管道中心线;
3、煤气流量计前后直管段太短,并于流量计前后直接安装了弯头,阀门等极大干扰被测介质流态部件。(若是流量计前后装有阀门,要确保直管段的最低要求,上游部分直管段要满足10个管道直径的长度,下游部分直管段要满足5个管道直径的长度) 。来自:电工技术之家
4、煤气流量计测量误差非常增大
5、管路设计引起的误差
气体管道应采用直线布线,连接要平滑无突出部位,减少急转弯,禁止气体管道连续转弯或向下急转弯,避免T型联接。
向下急转弯或连续转弯和T型联接都会造成气体形成巨大旋窝,这些将消耗气体很大部分能量,造成流量传感器感应不良。
相关文章- 电磁流量计阻尼系数怎么设置 - 有关电磁流量计的阻尼系数的调试方法,阻尼数是电磁流量计使用过程中需要调试的一项重要参数,以大泉流量的DQD型黄表头电磁流量计为例,下面具体介绍下它的调试方法。 - 时间:2021-09-20 09:19:16 
- 涡街流量计怎么接线? - 涡街流量计是一种流量测量仪表,主要有三种接线方式,使用最多的是二线制接线,以下主要介绍涡街流量计的二线制怎么接线,一起来学习下。 - 时间:2021-09-20 07:20:39 
- 三线制涡街流量计怎么接线 - 三线制涡街流量计的接线方法以下重点介绍了涡街流量计的接线方法,涡街流量计的接线分为二线制接线、三线制接线二种,根据现场输出信号的不同,其接线不同。以大泉流量DQVF涡街流 - 时间:2021-09-17 06:25:23 
- 数字高压表误差检定方法详解 - 有关数字高压表误差检定方法,如何检测数字高压表的误差,根据数字高压表检定规程要求,基本误差检定一般采用直接比较法,包括误差的检定法,采用高压分压器作标准器检定等。 - 时间:2020-01-10 06:35:40 
- 电工仪表的误差与准确度等级 - 电工仪表的误差与准确度等级,仪表的误差分为基本误差和附加误差,电工仪表的准确度等级分为7个等级,测量结果的精确度,与仪表的准确度等级及量程有关。 - 时间:2016-04-24 01:43:42 
- 上一篇:热电偶断线检出的原理图解
- 下一篇:天然气流量计测量误差的主要因素





