数字显示仪表热电偶断线检出电路

来源:电工天下   编辑:小电工发布时间:2020-11-10 16:37:00

有关数字显示仪表热电偶断线检出电路的功能,数显表热电偶断线检出电路,利用高电阻RB向正常信号的输入端加了一个正偏压,正常时热电偶与补偿导线的总电阻r是很小的,使得RB不起作用。

数显表的热电偶断线检出电路

如下图:

数显表热电偶断线检出电路

图1,数显表热电偶断线检出电路

利用高电阻RB向正常信号的输入端加了一个正偏压,正常时热电偶与补偿导线的总电阻r是很小的,使得RB不起作用。

如果热电偶或连接导线一旦断线,这是r将大于RB,其结果是C两端的电压就会大大上升,导致A/D转换器数据的溢出,而使数显表报警或保护动作。