电磁流量计显示负值的原因与处理方法
来源:电工天下时间:2021-07-16 09:11:11 作者:老电工手机版>>
有关电磁流量计显示负值的原因与处理方法,电磁流量计在安装在安装或运行期间如果流量显示负值,传感器没按流向标识安装,传感器信号线接反,均会显示反向流量。
电磁流量计显示负值
电磁流量计广泛应用于导电液体介质的流量检测,电磁流量计在安装在安装或运行期间如果流量显示负值的原因与处理方法。
电磁流量计流量显示负值的原因:
1、传感器没按流向标识安装,造成测量方向相反。
处理方法:重新安装。
2、传感器信号线接反,由于电磁流量计有正反向流量测量功能,显示反向流量。
处理方法:将信号线调换。
3、测量管道空管或没充满管,有气体存在。这时流量计会显示负数或流量值忽大忽小。
处理方法:让管道内充满被测介质,使流量计具备测量条件。
相关文章电磁流量计阻尼系数怎么设置

有关电磁流量计的阻尼系数的调试方法,阻尼数是电磁流量计使用过程中需要调试的一项重要参数,以大泉流量的DQD型黄表头电磁流量计为例,下面具体介绍下它的调试方法。
时间:2021-09-20 09:19:16
涡街流量计怎么接线?

涡街流量计是一种流量测量仪表,主要有三种接线方式,使用最多的是二线制接线,以下主要介绍涡街流量计的二线制怎么接线,一起来学习下。
时间:2021-09-20 07:20:39
三线制涡街流量计怎么接线

三线制涡街流量计的接线方法以下重点介绍了涡街流量计的接线方法,涡街流量计的接线分为二线制接线、三线制接线二种,根据现场输出信号的不同,其接线不同。以大泉流量DQVF涡街流
时间:2021-09-17 06:25:23
电磁式仪表的结构与工作原理

有关电磁式仪表的小知识,这里重点介绍下电磁式仪表的结构组成,电磁式仪表的工作原理,以及电磁式仪表的主要作用,供大家学习参考。
时间:2020-04-06 10:18:28
- 上一篇:氧化锌避雷器测试仪的使用注意事项
- 下一篇:电工仪表的分类方法,电工仪表的技术要求





