隔爆型防爆仪表的结构形式与技术要求
来源:电工天下时间:2019-11-20 10:14:04 作者:老电工手机版>>
有关隔爆型防爆仪表的结构形式与技术要求,隔爆型电气设备是指具有隔爆外壳的电气设备,隔爆型防爆仪表“d”电气设备防爆原理,隔爆型防爆仪表接合面的结构形式等。
隔爆型防爆仪表
一、隔爆型防爆仪表“d”电气设备
隔爆型电气设备是指具有隔爆外壳的电气设备,防爆标志为“d”。
隔爆外壳是指能承受内部的爆炸压力,并能阻止爆炸火焰向周围环境传播的防爆外壳。
二、隔爆型防爆仪表“d”电气设备防爆原理
电气设备外壳的内部由于呼吸作用会进入周围的爆炸性气体混合物,当设备产生电火花及危险高温时,将引燃壳内的爆炸性气体混合物,形成巨大的爆破力及冲击波。
一方面隔爆外壳应能承受内部的爆炸压力而不破损;另一方面隔爆外壳的接合面应能阻止爆炸火焰向壳外传播点燃周围的爆炸性气体混合物。因此隔爆外壳应有耐爆性及隔爆性两种特性。
三、隔爆型防爆仪表“d”电气设备防爆结构
1)隔爆型电气设备外壳材料
隔爆型防爆仪表的外壳材料一般采用金属材质制成。常用的有钢板、铸钢、铸铝合金、铸铁等材料。
① 当采用铸铁时,其牌号应不低于HT250;
② 当采用铸铝时,应用抗拉强度不低于12Mpa,含镁量不大于6%的铝合金;
③ 当外壳容积不大于0.01升时,可采用陶瓷材料制造;
④ 当外壳容积不大于0.5升时,可采用塑料材料制造,但塑料外壳的结构强度受成型工艺及易自然老化的影响,一般用于外壳容积小于0.1升的隔爆部件。
2)隔爆型防爆仪表外壳结构
由于制造、安装、维护等原因,隔爆外壳不可能是天衣无缝的整体,而是由许多个零部件组成。零件间的连接缝隙会成为壳内的爆炸产物所通过的路径,引燃周围的爆炸性气体混合物。
这些零部件的配合部分称隔爆接合面,其接合缝隙称隔爆接合面间隙。
四、隔爆型防爆仪表接合面的结构形式
隔爆接合面的结构形式取决于隔爆的级别(ⅡA、ⅡB、ⅡC)、设备的特殊结构要求以及制造加工工艺等。
隔爆接合面的主要结构形式:
① 平面式;
② 圆筒式;
③ 止口式;
④ 螺纹式;
⑤ 曲路式;
⑥ 胶粘密封等 。
五、隔爆型防爆仪表接合面的最小宽度和最大间隙要求
隔爆外壳的隔爆性是建立在隔爆接合面对内部的爆炸火焰有冷却作用为理论基础的。隔爆接合面的结构应能保证熄灭间隙中的火焰,损失至少20%的热量。
六、外壳机械强度要求
隔爆型防爆仪表外壳应能承受GB3836.2标准规定的内部试验压力,而不发生损坏或引起外壳结构强度降低或隔爆接合面处间隙产生永久增大超过标准规定值。
七、隔爆型防爆仪表外壳上的主要零部件
① 紧固件
② 联锁装置及警告牌
③ 衬垫
④ 透明件
⑤ 电缆和导线的引入及连接
⑥ 接地连接件
⑦ 铭牌
相关文章常用电工仪表有哪些,电工仪表功能与用法图解

有关常用电工仪表的使用方法,常见的电工仪表包括万用表,兆欧表,电流表,电压表,接地电阻测量仪等,电工仪表的结构及使用方法教程。
时间:2022-09-01 17:05:14
电工测量仪表测量项目与测量条件

电工测量仪表测量项目与测量条件,常用电工测量仪表的技术参数,电工测量项目包括电流、电压、电阻、电功率、电能等,电流测量的条件,电流表须与被测电路串联,电流流量不超过量程。
时间:2022-08-19 14:31:06
实验室仪器仪表冬季防冻与伴热措施

有关实验室仪器仪表冬季防冻与伴热措施,对实验室仪器仪表使用保温材料保温,安装措施合理选择安装地点,制定可行的实验室仪器仪表的伴热措施等。
时间:2022-08-19 14:14:58
常用电工仪表分类符号及测量方法

有关常用电工仪表的分类与符号,电工仪表的型号,常用的电工测量方法,分类直接测量法、比较测量法、间接测量法等,感兴趣的朋友参考下。
时间:2022-07-12 09:26:25
直流单臂电桥的结构与工作原理说明

有关直流电桥的知识,单臂电桥是电阻值测量的精密仪器,主要用于电动机绕组、变压器绕组等中值电阻(1Ω~0.1MΩ)的测量,以下介绍了直流单臂电桥的结构及工作原理,供大家参考。
时间:2022-05-15 12:55:10
电能计量仪表单位是什么

电能计量仪表的单位,计量单位:千瓦时(kWh),俗称“度”。电能表的分时时段:居民用电的分时时段为:峰、平、谷三个时段。高峰时段(14:00—17:00;19:00—22:00);平时段(8:00—14:00;17:00—19:00;22:00—24:00);低谷时段(0:00—8:00)。
时间:2022-03-15 06:51:38
用户侧多功能检测仪表图片及电气符号

用户侧多功能检测仪表图片及电气符号,如下图:二次系统元件:多功能检测仪表。主要功能:综合检测电流、电压、功率等电力参数,并进行电能统计。
时间:2022-01-10 06:12:24
用户侧终端功能计量仪表图片及电气符号

用户侧终端功能计量仪表图片及电气符号,如下图:二次系统元件:终端电能计量仪表。主要功能:电能统计。主要优点:具有体积小巧、精度高、可靠性好、安装方便等优点,便于配电系统加装电度表的改造。
时间:2022-01-10 06:10:12
- 上一篇:变压器变比测试仪的正确使用方法
- 下一篇:电子仪器仪表与被测电路的联接原则





