仪表指针与熔断器故障原因
来源:电工天下时间:2019-11-17 08:31:09 作者:老电工手机版>>
有关仪表指针与熔断器故障原因,指针在平衡点附近不停地小幅度往返快速摆动,仪表指针在平衡点附近摆动,在左右摆动的幅度不定,指针正反向运行迟滞、缓慢等故障的原因。
仪表指针与熔断器故障
1、指针在平衡点附近不停地小幅度往返快速摆动,其原因是放大器灵敏度过高。
2、指针在某一平衡位置或几个平衡位置附近无规律地摆。
(1)滑线电阻弄脏或氧化。
(2)滑线电阻丝与母线松动。
(3)滑线电阻或滑动触头磨损,造成接触不良。
(4)仪表受到干扰。
(5)滑滚磨损。
3、指针在平衡点附近摆动,在左右摆动的幅度不定,而已是无视则地往返乱动。
(1)交流照或电子管的插头插座接触不良。
(2)如是的安仪表厂生产的仪裴。则可能是放大器20极插头插座接触不良。
(3)有关焊点或接线有虚焊或虚接现象。来自:电工技术之家
(4)仪表受到严重干扰。
4、指针正反向运行迟滞、缓慢
(1)经调节灵敏后,因下列原因放大器灵敏度仍然很低。
(a)电子管衰老;
(b)变流器失调;
(c)电阻电容变质;
(d)灵敏度调节电位器损坏;
(2)仪表受干扰太大。
(3)仪表接地不良。
(4)传动系统摩擦过大。
5、仪表的熔断器被烧断,更换后还被烧断
可将仪表上的可逆电机、同步电机以及稳压心源等负荷拆下,再将四个电子管及交流器也拔下,重新更换上好的熔断器后给仪表通电。
如果熔断器仍被烧断,则说明电源变压器有的绕组有短路现象。
如果熔断器末被烧断,可将可逆电机、同步电机以及稳压电源等负荷逐个地再连接上去进行试验,然后两将电子管和变流器也分次逐个插上通电试验。
当连接上某个零部件后。熔断器又被烧断了,就说明那个零部件有故障。
6、指示灯不亮,仪表也不工作
一般是熔断器被烧断或电源开关损坏。
相关文章常用电工仪表有哪些,电工仪表功能与用法图解

有关常用电工仪表的使用方法,常见的电工仪表包括万用表,兆欧表,电流表,电压表,接地电阻测量仪等,电工仪表的结构及使用方法教程。
时间:2022-09-01 17:05:14
电工测量仪表测量项目与测量条件

电工测量仪表测量项目与测量条件,常用电工测量仪表的技术参数,电工测量项目包括电流、电压、电阻、电功率、电能等,电流测量的条件,电流表须与被测电路串联,电流流量不超过量程。
时间:2022-08-19 14:31:06
实验室仪器仪表冬季防冻与伴热措施

有关实验室仪器仪表冬季防冻与伴热措施,对实验室仪器仪表使用保温材料保温,安装措施合理选择安装地点,制定可行的实验室仪器仪表的伴热措施等。
时间:2022-08-19 14:14:58
常用电工仪表分类符号及测量方法

有关常用电工仪表的分类与符号,电工仪表的型号,常用的电工测量方法,分类直接测量法、比较测量法、间接测量法等,感兴趣的朋友参考下。
时间:2022-07-12 09:26:25
电能计量仪表单位是什么

电能计量仪表的单位,计量单位:千瓦时(kWh),俗称“度”。电能表的分时时段:居民用电的分时时段为:峰、平、谷三个时段。高峰时段(14:00—17:00;19:00—22:00);平时段(8:00—14:00;17:00—19:00;22:00—24:00);低谷时段(0:00—8:00)。
时间:2022-03-15 06:51:38
用户侧多功能检测仪表图片及电气符号

用户侧多功能检测仪表图片及电气符号,如下图:二次系统元件:多功能检测仪表。主要功能:综合检测电流、电压、功率等电力参数,并进行电能统计。
时间:2022-01-10 06:12:24
用户侧终端功能计量仪表图片及电气符号

用户侧终端功能计量仪表图片及电气符号,如下图:二次系统元件:终端电能计量仪表。主要功能:电能统计。主要优点:具有体积小巧、精度高、可靠性好、安装方便等优点,便于配电系统加装电度表的改造。
时间:2022-01-10 06:10:12
电工仪表常见类型,电工仪表的测量功能

电工仪表的常见类型,电工仪表分为电流表、电压表、频率表与功率表等,电流表用于测电路中电流的大小,电压表用来测电路中电压的大小,频率与功率表的用途说明。
时间:2021-07-16 09:11:16





