仪器仪表正确接地的经验技巧
来源:电工天下时间:2019-11-25 09:41:01 作者:老电工手机版>>
有关仪器仪表正确接地的经验技巧,仪器仪表的接线与连接,仪器仪表接地规定,包括控制系统工作站AC电源应该使用专门的插座,AC接地线应该与载流线型号相当或大一号等。
仪器仪表的正确接地方法
仪器仪表的正确接地,以保证测量精度及人身及设备的安全。
一、仪器仪表的接地方法
1、控制系统AC 电源应该来自于一个分开的系统,与其他设备和使用分开;
2、电源在设计时应该考虑到初始电流的冲击,至少能承受10个周期;
3、控制系统AC接地应该建立在隔离变压器或UPS上,或者在附近;
4、控制系统工作站AC电源应该使用专门的插座;
5、当连接现场设备电源有几个I/O接口转接器时,应该使用隔离栅条;
6、控制系统AC电源应该由隔离变压器或UPS供给;
7、当AC和DC输入连接到同样的接线排,接线排必以适当的警告标签标出;
8、AC接地线应该与载流线型号相当或大一号;
9、预留一根额外的线 或使用一终端盒,以提供测试点。
10、接地系统的电阻必须进行测试,以保证接地能满足控制系统制造商的要求电磁波测试。
二、仪器仪表的接地规定
1.仪表接地系统分为保护接地和工作接地两种。接地对于抑制干扰信号、保证测量精度、保护人身及设备安全、保证高产稳产具有十分重要的作用。
2.保护接地与装置电气系统接地网相连,一般接地电阻≤4Ω。
3.工作接地包括信号回路接地、屏蔽接地和本安系统接地。其中信号回路接地和屏蔽接地与仪表系统接地网相连接,接地电阻符合制造厂标准;独立设置本安接地系统时,单独的本安接地极与装置电气系统的接地网或其他接地网之间的距离≥5.0m,接地电阻≤1Ω或符合制造厂标准。
4.电缆屏蔽层应在控制室一端接地,接到仪表设备的接地汇流排上,信号屏蔽层在整个电缆连接中应保持连续。
5.接地线采用多股铜芯绞线,采用压接法连接。
6.接地线的绝缘护套颜色宜为黄绿相间色,两端应有标牌表明接地类型。
相关文章常用电工仪表有哪些,电工仪表功能与用法图解

有关常用电工仪表的使用方法,常见的电工仪表包括万用表,兆欧表,电流表,电压表,接地电阻测量仪等,电工仪表的结构及使用方法教程。
时间:2022-09-01 17:05:14
电工测量仪表测量项目与测量条件

电工测量仪表测量项目与测量条件,常用电工测量仪表的技术参数,电工测量项目包括电流、电压、电阻、电功率、电能等,电流测量的条件,电流表须与被测电路串联,电流流量不超过量程。
时间:2022-08-19 14:31:06
实验室仪器仪表冬季防冻与伴热措施

有关实验室仪器仪表冬季防冻与伴热措施,对实验室仪器仪表使用保温材料保温,安装措施合理选择安装地点,制定可行的实验室仪器仪表的伴热措施等。
时间:2022-08-19 14:14:58
常用电工仪表分类符号及测量方法

有关常用电工仪表的分类与符号,电工仪表的型号,常用的电工测量方法,分类直接测量法、比较测量法、间接测量法等,感兴趣的朋友参考下。
时间:2022-07-12 09:26:25
电能计量仪表单位是什么

电能计量仪表的单位,计量单位:千瓦时(kWh),俗称“度”。电能表的分时时段:居民用电的分时时段为:峰、平、谷三个时段。高峰时段(14:00—17:00;19:00—22:00);平时段(8:00—14:00;17:00—19:00;22:00—24:00);低谷时段(0:00—8:00)。
时间:2022-03-15 06:51:38
用户侧多功能检测仪表图片及电气符号

用户侧多功能检测仪表图片及电气符号,如下图:二次系统元件:多功能检测仪表。主要功能:综合检测电流、电压、功率等电力参数,并进行电能统计。
时间:2022-01-10 06:12:24
用户侧终端功能计量仪表图片及电气符号

用户侧终端功能计量仪表图片及电气符号,如下图:二次系统元件:终端电能计量仪表。主要功能:电能统计。主要优点:具有体积小巧、精度高、可靠性好、安装方便等优点,便于配电系统加装电度表的改造。
时间:2022-01-10 06:10:12
电工仪表常见类型,电工仪表的测量功能

电工仪表的常见类型,电工仪表分为电流表、电压表、频率表与功率表等,电流表用于测电路中电流的大小,电压表用来测电路中电压的大小,频率与功率表的用途说明。
时间:2021-07-16 09:11:16
- 上一篇:流量仪表的正确选型方法及要求
- 下一篇:仪器仪表的正确清洗方法