仪表工对仪表日常巡回检查的主要内容
来源:电工天下时间:2019-12-24 09:40:38 作者:老电工手机版>>
有关仪表工对仪表日常巡回检查内容,仪表工需要向班工艺人员了解仪表运行情况,检查仪表保温、伴热状况,检查仪表本体和连接件损坏和腐蚀情况,以及检查仪表和工艺接口泄漏情况等。
仪表日常巡回检查的内容
仪表工一般都有自己所辖仪表维护保养责任区,根据所辖责任区仪表分布情况,选定最佳巡回检查路线,每天至少巡回检查一次。
巡回检查时,仪表工应向当班工艺人员了解仪表运行情况。
1、查看仪表指示、记录是否正常,现场一次仪表(变送器)指示和控制室显示仪表、调节仪表指示值是否一致,调节器输出指示和调节阀阀位是否一致(通常需两位仪表工同时观察。若工艺生产变化不大,生产现场和控制室观察有一个时间差是正常的)。
2、查看仪表电源(若电动Ⅲ型仪表用24V DC电源,要检查电源电压是否在规定范围内)、气源(0。14MPa)是否达到额定值。
3、检查仪表保温、伴热状况。
4、检查仪表本体和连接件损坏和腐蚀情况。
5、检查仪表和工艺接口泄漏情况。
6、查看仪表完好状况。仪表完好状况可参照化学工业部颁发的《设备维护检修规程》进行检查。举例如下。
根据HG 25359-91《涡街流量计维护检修规程》,涡街流量计(旋涡流量计)完好条件如下。
1、零部件完整,符合技术要求,即:
(1)铭牌应清晰无误;
(2)零部件应完好齐全并规格化;
(3)紧固件不得松动;
(4)插接件应接触良好;
(5)端子接线应牢靠;
(6)可调件应处于可调位置;
(7)密封件应无泄漏。
2、运行正常,符合使用要求,即:
(1)运行时,仪表应达到规定的性能指标;
(2)正常工况下,仪表示值应在全量程的20%~80%;
(3)累积用机械计数器应转动灵活,无卡涩现象。
3、设备及环境整齐、清洁,符合工作要求,即:
(1)整机应清洁,无锈蚀,漆层应平整、光亮、无脱落;
(2)仪表管线、线路敷设整齐,均要做固定安装;
(3)在仪表外壳的明显部位应有表示流体流向的永久性标志;
(4)管路、线路标号应齐全、清晰、准确。
4、技术资料齐全、准确,符合管理要求,即:
(1)说明书、合格证、入厂检定证书应齐全;
(2)运行记录、故障处理记录、校准记录、零部件更换记录应明确无误;
(3)系统原理图和接线图应完整、准确;
(4)仪表常数及其更改记录应齐全、准确;
(5)防爆型仪表生产厂必须有防爆鉴定机关颁发的防爆合格证;
(6)应有完整的累积器的设定(或编程)数据记录。
相关文章
常用电工仪表有哪些,电工仪表功能与用法图解
有关常用电工仪表的使用方法,常见的电工仪表包括万用表,兆欧表,电流表,电压表,接地电阻测量仪等,电工仪表的结构及使用方法教程。
时间:2022-09-01 17:05:14
电工测量仪表测量项目与测量条件
电工测量仪表测量项目与测量条件,常用电工测量仪表的技术参数,电工测量项目包括电流、电压、电阻、电功率、电能等,电流测量的条件,电流表须与被测电路串联,电流流量不超过量程。
时间:2022-08-19 14:31:06
实验室仪器仪表冬季防冻与伴热措施
有关实验室仪器仪表冬季防冻与伴热措施,对实验室仪器仪表使用保温材料保温,安装措施合理选择安装地点,制定可行的实验室仪器仪表的伴热措施等。
时间:2022-08-19 14:14:58
常用电工仪表分类符号及测量方法
有关常用电工仪表的分类与符号,电工仪表的型号,常用的电工测量方法,分类直接测量法、比较测量法、间接测量法等,感兴趣的朋友参考下。
时间:2022-07-12 09:26:25
电能计量仪表单位是什么
电能计量仪表的单位,计量单位:千瓦时(kWh),俗称“度”。电能表的分时时段:居民用电的分时时段为:峰、平、谷三个时段。高峰时段(14:00—17:00;19:00—22:00);平时段(8:00—14:00;17:00—19:00;22:00—24:00);低谷时段(0:00—8:00)。
时间:2022-03-15 06:51:38
用户侧多功能检测仪表图片及电气符号
用户侧多功能检测仪表图片及电气符号,如下图:二次系统元件:多功能检测仪表。主要功能:综合检测电流、电压、功率等电力参数,并进行电能统计。
时间:2022-01-10 06:12:24
用户侧终端功能计量仪表图片及电气符号
用户侧终端功能计量仪表图片及电气符号,如下图:二次系统元件:终端电能计量仪表。主要功能:电能统计。主要优点:具有体积小巧、精度高、可靠性好、安装方便等优点,便于配电系统加装电度表的改造。
时间:2022-01-10 06:10:12
电工仪表常见类型,电工仪表的测量功能
电工仪表的常见类型,电工仪表分为电流表、电压表、频率表与功率表等,电流表用于测电路中电流的大小,电压表用来测电路中电压的大小,频率与功率表的用途说明。
时间:2021-07-16 09:11:16
- 上一篇:仪器电压偏置达到最小与零点漂移的问题
- 下一篇:毫伏表怎么用,正确使用毫伏表的方法