流量计选型的正确方法
来源:电工天下时间:2019-12-01 09:42:52 作者:老电工手机版>>
有关流量计选型的正确方法,根据被测介质特件及测量准确度要求,分别采用插入式流量计、测速元件配差压计、超声波流量计等,不同的测量方式和结构,要求不同的测量操作、使用方法和使用条件。
流量计选型注意事项
在保证仪表安全运行的基础上,力求提高仪表的准确性和节能性。
为此,不仅要选用满足准确度要求的显示仪表,而且要根据被测介质的特点选择合理的测量方式。
发电厂主蒸汽流量测量,由于其对电厂安全和经济性至关重要,一般都采用成熟的标准节流装量配差压流量计,化学水处理的污水和燃油分别属脏污流和低雷诺数粘性流,都不适用标准节流件。
对脏污流一般选用圆缺孔板等非标准节流件配差压计或超声多普勒式流量计,而粘性流可分别采用容积式、靶式或楔形流量计等。
水轮机人口水量、凝汽器循环水量及回热机组的回热蒸汽等都是大管径( 800mm以上)的流量测量参数,由于加工创造困难和压损大,一般都不选用标准节流装置。
根据被测介质特件及测量准确度要求,分别采用插入式流量计、测速元件配差压计、超声波流量计,或采用标记法、模拟法等无能损方式测流量.
为保证流量计使用寿命及准确性,选型时还要注意仪表的防振要求。在湿热地区要选择湿热式仪表。正确地选择仪表的规格,也是保证仪表使用寿命和准确度的重要一环。应特别注意静压及耐温的选择。
仪表的静压即耐压程度,它应稍大于被测介质的工作压力,一般取1.25倍,以保证不发生泄漏或意外。
量程范围的选择,主要是仪表刻度上限的选择。选小了,易过载,损坏仪表;选大了,有碍于测量的准确性。一般选为实际运行中最大流量值的1.2一1.3倍。
安装在生产管道上长期运行的接触式仪表,还应考虑流量测量元件所造成的能量损失。一般情况下,在同一生产管道中不应选用多个压损较大的测量元件,如节流元件等。
总之,没有一种测量方式或流量计对各种流体及流动情况都能适应的。
不同的测量方式和结构,要求不同的测量操作、使用方法和使用条件.每种型式都有它特有的优缺点。
因此,应在对各种测量方式和仪表特性作全面比较的基础上选择适于生产要求的,既安生可靠又经济耐用的最佳型式.
相关文章
电磁流量计阻尼系数怎么设置
有关电磁流量计的阻尼系数的调试方法,阻尼数是电磁流量计使用过程中需要调试的一项重要参数,以大泉流量的DQD型黄表头电磁流量计为例,下面具体介绍下它的调试方法。
时间:2021-09-20 09:19:16
涡街流量计怎么接线?
涡街流量计是一种流量测量仪表,主要有三种接线方式,使用最多的是二线制接线,以下主要介绍涡街流量计的二线制怎么接线,一起来学习下。
时间:2021-09-20 07:20:39
三线制涡街流量计怎么接线
三线制涡街流量计的接线方法以下重点介绍了涡街流量计的接线方法,涡街流量计的接线分为二线制接线、三线制接线二种,根据现场输出信号的不同,其接线不同。以大泉流量DQVF涡街流
时间:2021-09-17 06:25:23
钳形电流表的选型_钳形电流表的使用注意事项
有关钳形电流表的结构与工作原理,钳形电流表的选用选型方法,钳形电流表使用前的检查内容,钳形电流表测量操作中的技术要点等,一起来了解下。
时间:2021-05-21 09:33:14
- 上一篇:现场仪表使用问题:十六进制转换成十进制数
- 下一篇:电磁流量计的精度验证与检测方法